Če se že primerja na dolgo in široko z vsemi površinskimi, dolžinskimi in preostalimi enotami...., venomer povdarja pomen mikrolokacije…., dajte vključite v primerjavo še bližino potočka z imenom Sava. To pomeni, da je vlage verjetno več, kot na hribu Slovenskih goric, kjer še megle nikoli nimajo, skoraj, baje.....
Vzemi cenejšo in poskrbi za (vsaj) 3x25A glavne varovalke.
Zakaj pa mu priporocas VSAJ 3x25A glavne varovalke??
Ker bosta morda nekoč z ženo oba vozila EV Smile (malo za šalo, malo zares)

V resnici bodo v dobi EV in domačih hitrih polnilcev običajni 3x20A priključki zelo na meji v souporabi s TČ, indukcijo... Pa čeprav bodo imeli zaznavanje.
Zato novograditelji - ne šparajte na debelini vkopanih dovodnih kablov.
Ce je razlog EV, potem je res smiselno razmisljat o mocnejsem prikljucku. Drugace pa za hisne porabnike s TC in indukcijo, bi moralo 3x20A zadostovati. Nam zadostuje Smile
Zdaj še opiši, koliko vi uporabljate kuhinjo, da bo vsem bolj jasno, kakšne nasvete deliš naokoli.
Drugače pa 1x v mrazu, ko boš 100%, da tč laufa na grelce, vklopi 2 plošči na indukciji, pa ne na prvo stopnjo, ampak na največjo, kot je to običajno v vsaki družini, ki si doma kuha kosilo, tudi ko je zunaj mraz. No po moje, ti lahko vklopiš obe plati tudi na boost moč in bo 3x20A zdržalo, ker ti si ti.
Fantocci Napisal:Ker bosta morda nekoč z ženo oba vozila EV Smile (malo za šalo, malo zares)

V resnici bodo v dobi EV in domačih hitrih polnilcev običajni 3x20A priključki zelo na meji v souporabi s TČ, indukcijo... Pa čeprav bodo imeli zaznavanje.
Zato novograditelji - ne šparajte na debelini vkopanih dovodnih kablov.
Takrat ne bo problem, kakšno varovalko imaš doma ali kakšne kable imaš vkopane ampak na kako močan trafotu je priključena tvoja hiša in kako blizu trafo postaje si.
@bk kaj pa ima veze kolikokrat kuhamo oziroma kolikokrat uporabljamo kuhinjo? Sej moc varovalk ni pogojena s stevilom skuhanih kosil. Ko se kuha pa se kuha, to je pri nas predvsem za vikend. In takrat laufa indukcija na polno. Pa zraven se pecica. Pa ker je to ravno za vikend, pralni in susilni stroj laufata v eno. Otroka nista v soli, zato sta vsaj 2 TVja prizgana ves cas, zraven se playstation in racunalnik. Grelcev TC se ni vklopila, serijsko je vklop nastavljen na -10, casovni zamik pa 1 ura, kar to zimo ni bilo pogosto.

In nevem, ce je ravno obicajno, da gre nekdo zjutraj, ko je ponavadi najbolj mrzlo in TC dela na polno in si pomaga z grelci (ali pa ponoci), prizgat se indukcijo na boost. Ko se kuha kosilo, laufa pralni stroj, susilec susi perilo, v pecici se pece pecivo in je druzina zbrana doma itd, je v hisi najvec notranjih pribitkov in takrat TC ne rabi delat na vso moc. Dostikrat sploh ne dela ali dela na minimumu. Sploh, ko govorimo o novogradnjah, za katero sprasuje tudi @sine. Tako, da taksnih situacij, ko bi vsaka naprava v hisi vlekla iz omrezja maximum je zelo malo. Je kar nekaj primerov na forumu, ko druzine shajajo s 3x20A pri normalnih hisnih porabnikih. Sploh pri novih hisah, so pa porabniki lepo razporejeni po fazah, da ne prihaja do preobremenitev.
Pri vseh vikend pribitkih si pozabil omeniti še kamin.
Če se tebi grelci še nikoli niso vklopili, to ne pomeni, da se tudi njemu v Sevnici ne dobo. Mogoče on nima tako izpiljene hiše, kot ti, glede na to, da je njegov načrt star že 10 let. Mogoče je kje za kakim hribom, pa ima manj sončnih pribitkov. Mogoče mu je 21 stopinj premalo, mogoče, mogoče....
No sicer pa tak fajn, da ti z indukcijo na polno (to bi si lahko tolmačli kot 4x boost). pečico, pralnim in sušilnim ne greš preko 20A na nobeni fazi. Playstation in ostale velike porabnike sem namerno pozabil našteti.

Še nekaj me je prešinilo, zakaj sploh naštevaš notranje pribitke, če si korektor že ne vem kdaj izklopil iz delovanja. Pa ne da je notranjih pribitkov toliko, da imajo vpliv še na zunanji senzor?
bozgom Napisal:
Fantocci Napisal:Ker bosta morda nekoč z ženo oba vozila EV Smile (malo za šalo, malo zares)

V resnici bodo v dobi EV in domačih hitrih polnilcev običajni 3x20A priključki zelo na meji v souporabi s TČ, indukcijo... Pa čeprav bodo imeli zaznavanje.
Zato novograditelji - ne šparajte na debelini vkopanih dovodnih kablov.
Takrat ne bo problem, kakšno varovalko imaš doma ali kakšne kable imaš vkopane ampak na kako močan trafotu je priključena tvoja hiša in kako blizu trafo postaje si.

Zakaj ne bi bili kabli pomembni? In priključna moč bo postala marsikje problem že zaradi omejenih kapacitet elektrodistribucije.
Kakšni so kabli do KPMO je predpisano s strani SODO. Za stanovanjske hiše se uporablja A-35 mm2, redkeje večji preseki. Med merilno omarico in notranjim razdelilnikom pa se največkrat uporabi Cu 5x6 mm2. Kakšen kabel imaš od TP do merilne omarice sam ne moreš vplivati. Kabel do notranjega razdelilnika pa je dovolj močan tako za 20 kot 25 A (celo do 32A) in ni neke potrebe po močnejšem. Seveda pa- če je možnost po močnejšem škodi zagotovo ne. :wink:
"Med merilno omarico in notranjim razdelilnikom pa se največkrat uporabi Cu 5x6 mm2."

O tem govorim, jaz imam 5x10mm2 (tudi do stebra nadstreška, kjer bo morda nekoč poln. postaja)
Za ostale je pa elektro odgovoren, če bodo prešibki, jih bo on menjal; ampak ne bo treba več mojega asfalta prekopavat.

OK, dovolj o tem.
Koliko pa je trenutno mesečni strošek za 3x50A priključno moč? Je to sploh že v ponudbi?
A avta se z nižjimi tokovi ne da polniti? Oz. koliko avtov bo stalo pod tem nadstreškom, oz. se istočasno polnilo?
SODO kablov ne predpisuje ima pa tipizirane preseke, zato so največkrat predimenzionirani. Se pa, ne prav redko dogaja, da so kljub temu preobremenjeni. Odvisno, kakšna je zanka se tudi za priključitev posamezne PMO na fasadi ali v prosotostoječi omarici napeljujejo kabli tudi do Al 150 mm2. Al 35 mm2 je pravzaprav bolj redkost oz. odvisno od rajona.
Od PMO do stanovanjskega oz. hišnega razdelilnika bi moral biti presek min. 10 mm2 (to je pač predpis zaradi PEN vodnika, ker večina distribucij ne dovoljujej priklopa PE vodnika na njihovo PE sponko v PMO).
Tako, da vas naj ne skrbi preveč priključna moč. Če niste na kakšni oddaljeni lokaciji lahko brez problema dobite glavne varovalke 3 x 35 A, kar pomeni razpoložljivo moč 24 kW. Če imate enofazni priključek pa 1 x 35 A in moč 8 kW. Bolj vas mora skrbeti pri trifaznem priključku enakomernost porazdelitve bremen po fazah. Bolj bo razdelitev enakomerna, več razpoložljive moči boste lahko koristili.
bk9105 Napisal:Pri vseh vikend pribitkih si pozabil omeniti še kamin.
Če se tebi grelci še nikoli niso vklopili, to ne pomeni, da se tudi njemu v Sevnici ne dobo. Mogoče on nima tako izpiljene hiše, kot ti, glede na to, da je njegov načrt star že 10 let. Mogoče je kje za kakim hribom, pa ima manj sončnih pribitkov. Mogoče mu je 21 stopinj premalo, mogoče, mogoče....
No sicer pa tak fajn, da ti z indukcijo na polno (to bi si lahko tolmačli kot 4x boost). pečico, pralnim in sušilnim ne greš preko 20A na nobeni fazi. Playstation in ostale velike porabnike sem namerno pozabil našteti.

Še nekaj me je prešinilo, zakaj sploh naštevaš notranje pribitke, če si korektor že ne vem kdaj izklopil iz delovanja. Pa ne da je notranjih pribitkov toliko, da imajo vpliv še na zunanji senzor?

Ti si tolmaci in interpretiraj kakor zelis. Jaz samo delim svoje izkusnje na podlagi opazanj in stanja v nasi hisi. V koncni fazi mi je vseeno, pa ce @sineju predlagate 25kW TC in 3x35A varovalke. Odlocitev je na koncu njegova. Ce bo pa malo pobrskal po forumu, bo kaj hitro ugotovil, da vecina uporabnikov s TC in indukcijo ima 3x20A varovalke.
mirator Napisal:SODO kablov ne predpisuje ima pa tipizirane preseke, ...
Seveda, če je tipizirano ni predpisano in lahko položiš, kar te je volja, ne pa zgolj tipiziranih vrst in presekov kablov.

Presek 10 mm2 je najnižji dovoljeni presek, če sta nevtralni in zaščitni vodnik združena. To pa je lahko le v TN sistemu omrežja.
Za elektro podjetja pa je pogostejše TT sistem omrežja, kjer pa PEN vodnik ni združen. Objekt mora biti posebej ozemljen (npr. temeljno ozemljilo, tračno ozemljilo...). Kakšen kabel potrebuješ v TT sistemu, je odvisen, kje imaš GIP dozo. Če je ta v KPMO potem moraš do notranjega razdelilca (RN) napeljati 5 žilni kabel, kakršnega koli preseka že je.
Če pa je GIP drugje (npr. na steni v kleti), pa lahko med KPMO in RN daš kabel 4*xx mm2 (3*fazo in 1*N vodnik). Zaščitni PE vodnik pa s posebno žilo, enakega preseka iz GIP doze.
Vezave si lahko ogledaš tukaj od str. 22 naprej
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")sodounichr("46")si/_files/363/SONDO%202011%20Priloga%202unichr("46")pdf[/url]

Presek kabla med KPMO in RN pa se dimenzionira glede na instalirano moč, termične obremenitve, kratke stike, padce napetosti.... in ne glede na vrste omrežja (TN ali TT). In kabel 6 mm2 pri običajnih dolžinah za enodružinske hiše ustreza do moči glavnih varovalk 3x32 A. Za 3x 35 A pa se že vzame 10 mm2. Seveda pa ni nič narobe, če se položi kabel večjega preseka.

Bom pa seveda vesel, če me usmeriš, kje je kakšen uraden zapis o minimalnem preseku 10 mm2 za priklop stanovanjske hiše.