mirator Napisal:SODO kablov ne predpisuje ima pa tipizirane preseke, ...
Seveda, če je tipizirano ni predpisano in lahko položiš, kar te je volja, ne pa zgolj tipiziranih vrst in presekov kablov.
Presek 10 mm2 je najnižji dovoljeni presek, če sta nevtralni in zaščitni vodnik združena. To pa je lahko le v TN sistemu omrežja.
Za elektro podjetja pa je pogostejše TT sistem omrežja, kjer pa PEN vodnik ni združen. Objekt mora biti posebej ozemljen (npr. temeljno ozemljilo, tračno ozemljilo...). Kakšen kabel potrebuješ v TT sistemu, je odvisen, kje imaš GIP dozo. Če je ta v KPMO potem moraš do notranjega razdelilca (RN) napeljati 5 žilni kabel, kakršnega koli preseka že je.
Če pa je GIP drugje (npr. na steni v kleti), pa lahko med KPMO in RN daš kabel 4*xx mm2 (3*fazo in 1*N vodnik). Zaščitni PE vodnik pa s posebno žilo, enakega preseka iz GIP doze.
Vezave si lahko ogledaš tukaj od str. 22 naprej
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")sodounichr("46")si/_files/363/SONDO%202011%20Priloga%202unichr("46")pdf[/url]
Presek kabla med KPMO in RN pa se dimenzionira glede na instalirano moč, termične obremenitve, kratke stike, padce napetosti.... in ne glede na vrste omrežja (TN ali TT). In kabel 6 mm2 pri običajnih dolžinah za enodružinske hiše ustreza do moči glavnih varovalk 3x32 A. Za 3x 35 A pa se že vzame 10 mm2. Seveda pa ni nič narobe, če se položi kabel večjega preseka.
Bom pa seveda vesel, če me usmeriš, kje je kakšen uraden zapis o minimalnem preseku 10 mm2 za priklop stanovanjske hiše.