Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Čez tisti PVC jašek ne bo pametno voziti s težkimi traktorji. Vrtna kosilnica in pes pa ni problema
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Jaz sem vprašanja o kablu in dolžini postavil zato, ker se mi zdi, da bo presek 1,5 mm2, glede na dolžino premajhen. Oz. bo mogoče padec napetosti prevelik.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
No, to potem ni problem. Vseeno bom zapisal, kako bi si zadevo jaz naredil. V el. razdelilniku v hiši bi vgradil štiripono FID stikalo 25/0,3A, ki bi služilo tudi kot stikalo za izklop elektrike v uti in za njim triponi inštalacijski odklopnik 3x13A. V uti bi porabil eno fazo za luč ostali dve pa za dve vtičnici. Mogoče pa bi vgradil celo eno trifazno vtičnico. Ker imaš 7-žilni kabel, bi preostale tri žice vezal kot zaščitni vodnik paralelno na PE zbiralnico. Tako bi jaz naredil, ti pa kot misliš, da bo zate v redu.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
1
hvala za nasvet, bom razmislil o tem.