Evo končno kitajc dostavil vse kose za sestavo regulacije.Delalo se bo na arduinu Pa ne jest ker bi se moral še učit pa bo predolgo trajalo tako ,da bom zadevo prepustil mladini,ki že ima določeno znanje.
Glede na to da imam talno in bo vse skupaj šlo čez zalogovnik cca 100 L,me zanima na kateri jakosti naj začne ogrevat .Najnižje 30 %(daljši čas ) ali morda na 100% ali nekje vmes.
Sanitarno vodo je verjetno najbolje da segreje čim hitreje .Bojler bo nov 300L
Ogreva se 190 M/2 vse talno.
letalec007 Napisal:Evo končno kitajc dostavil vse kose za sestavo regulacije.Delalo se bo na arduinu Pa ne jest ker bi se moral še učit pa bo predolgo trajalo tako ,da bom zadevo prepustil mladini,ki že ima določeno znanje.
Glede na to da imam talno in bo vse skupaj šlo čez zalogovnik cca 100 L,me zanima na kateri jakosti naj začne ogrevat .Najnižje 30 %(daljši čas ) ali morda na 100% ali nekje vmes.
Sanitarno vodo je verjetno najbolje da segreje čim hitreje .Bojler bo nov 300L
Ogreva se 190 M/2 vse talno.
Glede na to, da bo rešitev po meri, lahko eksperimentiraš. S tipali boš zaznal dT med dvigom in povratkom, s senzorjem pretoka pa imaš še tisto kar ti potem še fali, da izračunavaš COP in na osnovi tega ugotoviš, pri kakšnih robnih pogojih katere nastavitve dajejo najboljši izplen.
Sanitarna voda se običajno ogreva na maksimalni modulaciji, kar je zlasti pomembno, ko je zunaj mraz. To načeloma pomeni nižji izkoristek kot na neki nizki modulaciji, je pa to v globoki zimi skoraj neobhodno. V prehodnem obdobju imaš za "izpad" ogrevanja seveda več časa in bi teoretično lahko sanitarno vodo segreval na nižji modulaciji.
Če sodim po mojih grafih in podatkih, ko jih spremljam v živo, že osnovna logika TČ onemogoča, da bi jo kar iz nule postavil na recimo 5. stopnjo. Dejansko se "zapelje" gor in tudi dol. V nekje minutnih korakih. Dodana vrednost "pravega" krmilja pa je, da sproti izračunava na kateri stopnji mora delovat TČ, da dosega in drži izračunano temperaturo dvižnega voda glede na robne pogoje (zunanja temperatura ter nastavljena notranja temperatura, ob tem pa še nek odstotek vpliva sobnega korektorja).
letalec007 Napisal:super hvala.Se pravi štartamo na 30% pa potem zvišuje ,če ne dosega.V kolikšnem času pa začne segrevat vodo?Takoj ko štarta ali rabi recimo 20 min?
Segrevat začne kakor hitro štarta kompresor, to pa je znotraj kakšne minute po zagonu.
Od tu naprej pa se začne višja matematika optimizacije delovanja. Varovanje proti zmzovanju (kratkotrajen zagon obtočne, če temperatura zunaj pade na kritično raven), kontrola pretoka (in ustrezen odziv ob padcu pretoka), možnost omejitve stopnje delovanja (jaz jo imam od zagona 4.3. omejeno na maks 50%), koliko časa potrebuje za prehod med stopnjami delovanja (hardversko je, če se ne motim, cca 1 minuta), ogrevalna krivulja in njena nastavitev, prehod na ogrevanja sanitarne vode in robni pogoji za ogrevanje sanitarne vode, po potrebi možnost vklopa dodatnega vira, itd.
Malo za občutek koliko je izgub, a hkrati tudi, kako zunanja temperatura vpliva na meritve. Pred kakšno uro sem zakuril, ker se je nabralo papira, kartona, lat od ograje. Trenutno mi sonda na povratku (tik preden gredo cevi iz kurilnice ven iz hiše proti TČ) kaže cca 5 stopinj več kot sonda na cevi dvižnega voda zunaj, takoj za TČ. TČ ne dela, dela obtočna črpalka. Sonda na kotlu kaže trenutno 90 stopinj, sonda za štiripotnim mešalnim ventilom (ki je odprt na 50%) pa malo pod 50. Povratek na 35, zunaj na cevi 30. Vse številke zaokrožene, ampak dovolj blizu dejanskemu stanju.
Sosed mi je tole poslal, v kolikor koga zanima krmiljenje. Jaz se tukaj popolnoma nič ne mešam.
[attachment=o30002]"Na levi modul od profel za 240€ na desni je moj za 360€.
Razlika je očitna. Od profel je samo za toplotno črpalko, medtem, ko je moja regulacija za toplotno, en radiatorski tokokrog in sanitarno vodo. Ima vključeno varovanje toplotne črpalke in preklop režima delovanja za zimo in poletje. Preklop je lahko avtomatski ali ročni. Pa še zaslon ima, kjer se lahko vidi, kaj se dogaja. Javlja tudi napake, ki se lepo izpišejo.
Je tudi nadgradljiv z dodatnimi moduli, ki se nanizajo zelo enostavno saj ima stranski konektor, tako da ni omejitev. Ima tudi možnost wifija in internet serverja( dodaten modul), kar omogoča daljinski nadzor preko mobilne aplikacije.
Robi 041 711 249"
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Profel je drugače 199€, če da ceno -100€ bo imel veliko kupcev, za isto ceno se prodaja "original" krmilje z web vmesnikom in ločenim sobnim korektorjem-kontrolerjom na bolhi...
Fery Napisal:Sosed mi je tole poslal, v kolikor koga zanima krmiljenje. Jaz se tukaj popolnoma nič ne mešam.
[ATTACHMENT NOT FOUND]"Na levi modul od profel za 240€ na desni je moj za 360€.
Razlika je očitna. Od profel je samo za toplotno črpalko, medtem, ko je moja regulacija za toplotno, en radiatorski tokokrog in sanitarno vodo. Ima vključeno varovanje toplotne črpalke in preklop režima delovanja za zimo in poletje. Preklop je lahko avtomatski ali ročni. Pa še zaslon ima, kjer se lahko vidi, kaj se dogaja. Javlja tudi napake, ki se lepo izpišejo.
Je tudi nadgradljiv z dodatnimi moduli, ki se nanizajo zelo enostavno saj ima stranski konektor, tako da ni omejitev. Ima tudi možnost wifija in internet serverja( dodaten modul), kar omogoča daljinski nadzor preko mobilne aplikacije.
Robi 041 711 249"
Samo majhen popravek: cena od Profela za osnovnega je 200 EUR.
Po napisanem pa bi rekel, da je ta njegov za 360 EUR težko primerljiv s tem od Profela za 600 EUR. Prednost njegovega je to, da ima zaslon, kar Profelov nima. Wifi in oblak (zaradi česar potem ni potrebe po zaslonu na samem krmilju), število izhodov (analognih in digitalnih), prigrajena logika za ogrevanje z različnimi kurilnimi napravami, krmiljenje prezračevanja, itd., itn. Kolikor vidim, ga je tvoj sosed sestavil modularno, kar je super, najbrž pa modulčki niso zastonj - niti hardware, niti softwareska nadgradnja. Pa seveda vprašanje, ali prodaja kot fizična oseba, ali pa kot pravna z računom in garancijo.
No, kogar bo zanimalo, bo tako poklical in preveril.
Jst sem še tole naročil, da bom lahko preko appa nastavljal temperaturo (ter histerezo) povratka.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/SONOFF-TH10-TH16-Switch-With-Sensor-Ds18b20-Waterproof-Probe-Wifi-Temperature-Monitoring-Remote-Wireless-Monitor-For/32917695269.html">https://www.aliexpress.com/item/SONOFF- ... 95269.html</a><!-- m --> Stikal pa to zimo ni bilo potrebno pretikati, je sfurala celo na 65% brez problema.
Deluje kot termostat (za vtičnico v kateri je 12V adapter, ki skrbi za vklop A1), zgolj da ne rabim staršem fizično hoditi nastavljat. Sicer si mislim, da to veš, pa te je zmotilo, da za vsako bedarijo pa tut ni treba appa met, ko stari dobri termostati odlično opravljajo svoje delo offline. Sploh pri takih relativno kritičnih zadevah za zdravje TČ. Da ti jo slučajno kak kitajček na daljavo ne ugasne ali požene do konca... Je tako?
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.