#61
Pozdravljeni,

zanima me kako je običajno izveden sam priklop indukcijske kuhalne plošče? Ali se poraba samodejno porazdeli med 3 faze?

Trenutno imam od mesta priklopa do omarice 3 faze (4mm^2). Če se poraba ne porazdeli jo bom priključil na 2 fazi, če pa se porazdeli bom pa naredil priklop na 3 faze.

Pregledal sem dokumentacijo, ki jo ponuja splet, pa nisem nič pametnega našel. Oziram se za to ploščo:

<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bosch-home.com/si/seznam-produktov/kuhanje-in-pecenje/kuhalne-plosce/indukcijske-plosce/PIF672FB1E?breadcrumb=inductionhobs">https://www.bosch-home.com/si/seznam-pr ... uctionhobs</a><!-- m -->
#62
Če imaš trifazni dovod, potem priključi trifazno in ne kompliciraj.
#63
Upam,da ne boš zmeden Smile

Link <!-- m --><a class="postlink" href="https://sl.pctech-support.com/42814-connecting-the-induction-hob-to-the-mains">https://sl.pctech-support.com/42814-con ... -the-mains</a><!-- m -->
#64
Tole je pa res z vseh vetrov skup znešeno navodilo. Pri nas imamo 230 in 400V. In ne ameriških vtikačev (sicer se to ne dela z vtikači), pa še rusko je treba znat za risbo "prebrat".

Samodejno se poraba med faze NE porazdeli. Porazdeli pa se med dvema na eno fazo prikjučenima ploščama, in spet med dvema naslednjima, priključenima na drugo fazo, tretja je običajno "rezervirana" za peto kuhališče (tisto dvojno) ali pa za priklop pečice, če se nahaja spodaj v sklopu indukcijske plošče. Da razložim: imaš dve indukcijski kuhališči, kateri sta priključeni na eno in isto fazo. In če eno od teh dveh "nažgeš" na maksimum, ti omejevalnik toka druge plošče ne bo pustil prižgati na maksimum, oziroma jo bo pustil le toliko, da skupni tok obeh kuhalnih plošč ne bo presegel mejne vrednosti tokov za vodnike, iz katerih je izdelana instalacija v indukcijskem kuhališču samem. To pa so največkrat vodniki preseka le 1,5mm2. Enako velja potem za drugi par kuhalnih plošč.
In če je proizvajalec predvidel možnost trifaznega priklopa, ga bi jaz pograbil z obema rokama in nebi nekaj pametoval okrog tega priklopa. .
#65
Hvala. V osnovi nisem imel dovolj varovalk za 3f priklop, vendar mi je električar dodal nekaj varovalk zato ne bo problema.
#66
arbajter Napisal:Tole je pa res z vseh vetrov skup znešeno navodilo. Pri nas imamo 230 in 400V. In ne ameriških vtikačev (sicer se to ne dela z vtikači), pa še rusko je treba znat za risbo "prebrat".
Sem mislil na tole sliko <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?1c/sf/2rE5PbYM/stedilnik.jpg">http://shrani.najdi.si/?1c/sf/2rE5PbYM/stedilnik.jpg</a><!-- m -->
#67
Именно это, как ты это узнал? (Točno to, kako si vedel?) В остальном все четко написано.
#68
Pozdravljeni. Strokovnjake prosim za mnenje o naslednji zadevi: priklop indukcijske plošče 7.200W (Ikea Otrolig).

Stare vodnike 3×4mm2 iz cevi 16mm sem odstranil, uvlečen imam foršpan. Do stanovanja pride ena faza, glavna varovalka oz. obračunska moč na položnici je 7kW / 35A.

Kot je razvidno iz navodil imam več možnosti priključitve: 2x15A ali 1x30:
Citat:4 cooking zones with power booster (P) included.
2×1800W induction zone with booster; 2200W.
1x2200W induction zone with booster; 3000W.
1×1200W induction zone with booster; 1800W.
Connection rating: 7200W.
Current: 2x15A or 1x30A.
Voltage: 230V.


[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3k/VG/3d3Y8nNY/bozo-v-slika1unichr("46")png[/img]

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2S/rW/1zTuHWDT/bozo-v-slika2unichr("46")png[/img]

Ker je cev prazna, lahko povlečem karkoli, vendar - ponovno - do stanovanja pride ena sama faza. Razdalja med odklopniki in dozo je cca 9m. Ali naj vlečem:

a) 3×6mm2 (moja logika) in uporabim odklopnik 30A, ali

b) kot mi je svetoval električar, povlečem raje 5×2.5mm2, dve žici povežem v omarici na dvopolni odklopnik 2×16A, dve na nulo in eno na ozemljitev? Bo v tem primeru kabel H07V-K 2,5 (Tesla Cables) v redu?

Ali v primeru a) upoštevam navodilo, da je priključna vrvica dovolj 3×4mm2?

Ali v primeru b) odstranim povezovalni element na strani kuhališča, ki povezuje F1 in F2 ter N1 in N2 in dejansko priključim ločeno na F1, F2, N1, N2, E? Moram karkoli kratkostičiti? Uporabim priključno vrvico 5×2,5mm2? Temperaturno gledano sem na varni strani - ne bo v cevi kakega pregrevanja?

Nadgradnja vprašanja: če bi želel skozi isto cev potegniti še napeljavo za priklop pečice, je dovolj, da potegnem še eno žico za fazo in ločeno nulo, 2.5mm2, uporabim odklopnik 16A, ozemljitev pa uporabim isto, kot za indukcijo? Imam pa že pripravljeno nadometno cev, da potegnem ločen kabel iz omarice... tako da mi je vseeno. Sem poskusil, v cev načeloma gre 7 kablov po 2.5mm2

Še to: sem hud patološki ziheraš in se težko sprijaznim s približnimi rešitvami, raje naredim tako, da je prav, in potem mirno spim. Običajno ljudje tega ne razumejo... :?

Hvala!
#69
Če jaz tole plato kaj razumem, naj bi (deloma) sama kontrolirala vrsto priklopa in na katere kontakte je kaj priključeno. Kar se priključne sheme tiče, bi potem obveljala tista zadnja, peta shema. Kar se vodnikov tiče: lahko daš v cev ločene vodnike H07V-K 2,5mm2. Osebno že leta za kuhališča v indukcijski ali drugi obliki položim bodisi kabel ali pa vodnike 4mm2. Kar se priklopa pečice tiče: v eni cevi smejo biti le vodniki enega tokokroga (in če so - pripadajoči krmilni vodniki tega istega tokokroga). Po črki štromarskega zakona. Torej za pečico vsi trije vodniki na novo. Mostiček med ničelnima vodnikoma bi ohranil v funkciji. Na fazni strani ga vstaviš med L1 in L2. L3 (če sem prav razumel) nekam poveže kuhališče samo.
#70
Hvala za odgovor. Podvprašanja:
Citat:Osebno že leta za kuhališča v indukcijski ali drugi obliki položim bodisi kabel ali pa vodnike 4mm2.
Torej namesto 5×2.5mm2 vlečem 5×4mm2?

Citat:Mostiček med ničelnima vodnikoma bi ohranil v funkciji. Na fazni strani ga vstaviš med L1 in L2
Mostiček med N1 in N2 da, med L1 in L2 prav tako? Glej shemo - bi šel po drugi ali ali peti (belgijski) varianti?
#71
Ups. Sem se zatipkal. Zadnja (ne peta, temveč šesta) shema. Kot kaže ne znam štet do šest, kot Adi Smolar. Se opravičujem. Če imaš v cevi toliko prostora, raje 5x4mm2.
#72
Ne razumem zakaj ne narediš po navodilih.
Imaš samo eno fazo, torej shema 2.
Kabel 3 x 4 mm2
Mostički po shemi, torej med L1 in L2 ter N1 in N2.
#73
Bo zadoščalo za 30A?
#74
4mm2 nosi do 32A. Več ne. Ker pa plata na polno ne bo delovala nikoli, pa tudi sama ima svoje samo-omejevanje, strahu ni.
#75
arbajter, upošteval bom tvoj nasvet in povlekel 5×4mm2; samo preverjam, da sem prav razumel
- varovalka je dvopolna npr. ASTI ETIMAT 6 6kA B 16A 2P, priključna vrvica pa gumi 5×2.5mm2 - drži?
- nulo na kuhališču pustim mostiček med N1 in N2, pri fazah ga pa odstranim in L1 in L2 priključim ločeno?
1 2 3 4 5 6
Iskanje po temi