Če zna kdo narisati v enostavno skico narisati toplotni most pri montažni hiši, dobi medaljo Big Grin
Pod ploščo se daje izolacija samo zaradi eko-sklada :wink:


Priložene datoteke
.png   SHEMA.png (Velikost: 18,2 KB / Prenosi: 703)
Zakaj pa zaradi ekosklada?
(20.4.2019 ob 15:45)primoz91 Napisal: Če zna kdo narisati v enostavno skico narisati toplotni most pri montažni hiši, dobi medaljo  Big Grin
Pod ploščo se daje izolacija samo zaradi eko-sklada  :wink:

Tudi sam se sprašujem enako? Je pri montažni hiši sploh možen toplotni most pod zunanjo steno?
jaz bi naredil enako, kot je na sliki, s tem da bi pod temeljno ploščo dal 6cm XPS-a. Hidroizolacija bi bila navarjena na podložni beton.
Na zgornji sliki, če steno označiš s črno barvo in ne zeleno (ker z zeleno imaš na sliki označeno izolacijo, kar pa stena ni) boš hitro videl kje je most med ploščo in steno....
Stena je praktično iz same izolacije, 16cm. OK, vmes so leseni stebrički na vsakih 60cm. Si to imel v mislih?
Potencialni problem, ki ga jaz vidim pri tej rešitvi, je to ,da je toplotna izolacija na notranji strani konstrukcije. Posledično na stiku med AB ploščo in toplotno izolacijo lahko pride do kondenza. Če se za toplotno izolacijo uporabi XPS, ki je vodoodporen, načeloma tu ni problema, ampak govora je o leseni hiši - kaj se zgodi na stiku tlaka s steno? Na tem mestu bi morali parno zaporo stene popolno zalepiti na hidroizolacijo tal.

Četudi narediš vse pravilno in so vsi vgrajeni materiali, ki pridejo v stik z morebitnim kondenzom, vlagoodporni, in torej ni nevarnosti, da bi zaradi tega hiša propadla, imaš še vedno hišo s potencialnim gojiščem plesni pot tlaki. Ni ravno najbolj optimalno.

Sam bi takšno rešitev uporabil edino v primeru globljega temeljenja, kjer bi toplotno izolacijo fasade lahko podaljšal do dna temeljev, v tem primeru bi bilo ohlajevanje plošče pod toplotno izolacijo tal po mojem mnenju dovolj omiljeno, da me zgoraj opisani problemi ne bi skrbeli.
(18.4.2019 ob 23:09)gradnja_menges Napisal: jaz sem dal 10cm, zidana hiša xps400, vem da sprasujes za montazno ampak  ko je bilo ze narejeno sem razmisljal da mogoce bi bilo bolje recimo dve plasti po 5cm križno položene namesto v kosu 10cm.

Zakaj pa to ?
Izolacijo se polaga križno, da ne nastanejo vertikalni toplotni mostovi, kjer se plošče stikajo skupaj. Nekatere imajo v ta namen izdelan "zob".
Jaz bi vprasal ce kdo ve ali je potrebno na AB temeljno ploščo navariti hidroizolacijo? kljub temu da je hidroizolacija ze navarjena na podlozni beton in preko XPS ter nato AB plosca
Pri montažnih, oz. lesenih zidovih, da. Nekateri jo dajejo čez celo ploščo, nekateri samo pod zidove, odvisno od zahtev proizvajalca. Kako je s tem pri zidanih pa ne vem.
(21.1.2020 ob 18:06)gradnja_menges Napisal: Jaz bi vprasal ce kdo ve ali je potrebno na AB temeljno ploščo navariti hidroizolacijo? kljub temu da je hidroizolacija ze navarjena na podlozni beton in preko XPS ter nato AB plosca

Sodeč po izjavi našega projektanta in nadzornika je odgovor NE - za klasično zidano hišo.
Pozdravljeni bi mi lahko kdo pojasnil kakšna je razlika če daš xps 400l pod temeljno ploščo ter nekateri hidroizolirajo podložni beton pa pol nalepijo v dveh plasteh xps ter nato plošča . Nekateri pa hidroizolirajo samo temeljno ploščo na koncu ? Kakšen način je najboljši za nizko energijsko hišo in sicer masivne gradnje.
Se z arhitektom pogovori, kako in kaj. Naj ti odgovori na vprašanja, saj zato si ga najel. Detajli so različni v izvedbi, v kvaliteti pa ne. Kako visoka je podtalnica ali imaš gradnjo na poplavnem področju? Tudi to igra vlogo.
Predlagano imam 2x samo lepilno hidroizolacijo na ploščo spodaj pa samo podložni beton , dve plasti xps in plošča 25ka.
Glede podtalnice in poplavnega območja ni nikakršnega straha saj je na hribu ter v bolj peščenem predelu.
Zanimalo me je samo če je kak način še boljši saj ko 1x delam hočem naredit konkretno
ne vem kaj je bolj prav...lahko le povem kako imamo mi:

podložni beton
2x navarjena HI
XPS 16cm (JUB z vertikalnim delom)
25cm armirana plošča

na plošči le pasovna HI pod stenami.