PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ok, začetniško vprašanje. Ali sta po montaži cooling kita lahko aktivna tako hlajenje kot ogrevanje? Torej, ko je zunaj hladno, naj TČ greje, poleti pa hladi.

Zgodilo se je namreč to, da včeraj zmontiram tisti kabelček, ki ga prinaša cooling kit (sicer narejen doma ampak nima veze). Naredil sem osnovne nastavitve iz navodil. Nato sem cooling circuit celo nastavil na Off. Zjutraj se pa zbudimo v prijetno pohlajenem stanovanju. Dirkam gledat kaj se dogaja s TČ. Setpoint ima naštiman na 32 C, modulacija na 100%, T dvižnega voda 8 C in T povratka 14 C.

Ok, sedaj sem se prepričal da TČ lahko tudi hladi ampak ... Confusedhock:
Ne bo odgovor ker (še) nimam aktivnega hlajenja, ampak dodatno vprašanje: ali si tudi kaj izoliral notranjo enoto (cevi, obtočno)? Ker to naj bi bilo v tov. kompletu, da ne bi kondenz tekel ven. Je bilo kaj mokro pod njo?
Kateri parameter si dal na Off in katere si še spremenil?
Fantocci Napisal:Ne bo odgovor ker (še) nimam aktivnega hlajenja, ampak dodatno vprašanje: ali si tudi kaj izoliral notranjo enoto (cevi, obtočno)? Ker to naj bi bilo v tov. kompletu, da ne bi kondenz tekel ven. Je bilo kaj mokro pod njo?
Kateri parameter si dal na Off in katere si še spremenil?
Če hladiš s talnim, potem itak ne sme tako nizko da bi kondenziralo. Sicer za talno oblogo še ni tak problem, ti pa hitro zakondenzira komplet razdelilec talnega.
edid Napisal:Ok, začetniško vprašanje. Ali sta po montaži cooling kita lahko aktivna tako hlajenje kot ogrevanje? Torej, ko je zunaj hladno, naj TČ greje, poleti pa hladi.

Da. Meni je v marcu že parkrat čez dan šla v hlajenje. Po integralu računa povprečno T za zadnjih 24 ur in ko doseže nastavljeno T za preklop, obrne iz gretja na hlajenje.
Obratno potem tudi v kontra smer.
Tako sem postopal. Najprej sem sestavil kabel, ker je tisti konektor na CN22 malo zoprn, ker ima na pinu 1 odcvikan kabel. Sem vzel pin konektorja ven in prilotal pravi kabel. Vse skupaj sem povezal po spodnji originalni shemi:
[attachment=o29663]
Glede na post Glavce izpred nekaj let, je ravno CN22 tisti, kjer zunanja enota dobiva signal ali naj greje ali naj hladi. Pri zgornji shemi me je zmotilo edino to, da je prej bil beli kabel iz pina 3 povezan na M (maso?), po novem gre pa na DO1 in ne na M. Ok, bo Fujitsu že vedel zakaj tako.

Po prekabliranju sem zopet vklopil TČ in se lotil nastavitev (zopet po navodilih). Najprej sem prestavil 5711 na "2-pipe system" in nato še 901 na "Automatic". Ostalo parametre sem nastavil po spodnjem originalnem namigu (označeno rumeno):
[attachment=o29662]

Notranja enota je izračunala setpoint 32C in modulacijo 100%. Zunanja enota je to upoštevala z eno malenkostno izjemo. Namesto, da bi grela, je hladila. Dvižni 8C in povratni 14C in zjutraj "prijetnih" 20 stopinj v bajti ter ledeno mrzla tla. K sreči je bilo zjutraj še par ur sonca, da se je bajta opomogla. Kasneje sem prekabliral nazaj in sedaj smo spet po starem - grejemo :-)


Priložene datoteke
.jpg   VezalnaShema.jpg (Velikost: 55,71 KB / Prenosi: 661)
.jpg   Nastavitve.jpg (Velikost: 163,4 KB / Prenosi: 665)
edid Napisal:Setpoint ima naštiman na 32 C, modulacija na 100%, T dvižnega voda 8 C in T povratka 14 C.

:

To si razlagam lahko le tako, da ko si pogledal, je dejansko že štartala gretje, vendar je sistem bil še vedno podhlajen od predhodnega hlajenja.

Ni vse belo, kar je črno.
edid Napisal:Nato sem cooling circuit celo nastavil na Off.

Kaj to pomeni? Kako si to naredil? Imaš nastavljeno na AUTO?

Ni vse belo, kar je črno.
Kateri letnik tč imaš? Jaz nisem rabil odstranjevati nobenega kabla. Le spojil sem en vodnik. Letnik 2012.

Ni vse belo, kar je črno.
Danes smo ugotovili v čem je težava. Fujitsu je dal napačna navodila za povezavo tistega kabla za starejši model TČ. Kot sem rekel, me je zmotilo to, da gre po novem PIN 3 iz CN22 na DO1, prej je šel pa na M (maso). Sedaj sem konektorje pretaknil in z omogočenim Cooling kitom TČ zopet greje. Ob priliki probam še hlajenje. Držim pesti, da na omenjenih konektorjih ali zaledni elektroniki ni prišlo do kake okvare zaradi tega sranja. Zaenkrat deluje.

Prilagam prava navodila za povezavo, ki mi jih je posredoval glavca:
[attachment=o29677]
Hvala torej Telmosu, sassapotu in glavci, da smo prišli zadevi do dna.

@sassapo: Daj popravi tisto Fujitsu šlamastiko od navodil oz. pokliči Jožeta, da ti pošlje prava.


Priložene datoteke
.jpg   VezalnaShema-pravilna.jpg (Velikost: 49,07 KB / Prenosi: 448)
Pozdravljeni

Ogrevam radiatorje, brez zalogovnika...
Pri pomladnih temp. TČ pogosto taktira. Ali ima možnost/parameter za omejitev temperature vtoka, katero bi nastavil na npr 34 stopinj.
Bi s tem omilil taktrianje? Poraba?
velikokrat pošilja v radiatorje okoli 30 stopinj, kar se na otip sploh ne zazna in veliko taktiraa.
to cel čas govorim....( manj kot 33c da je brezveze)
Torej, lahko se poslužiš moje " tehnike" > omejiš spodnjo T na 33 in podaljšaš čas mirovanja kompresorja ( tovarniško je 8 minut....komot daš na 13-15min.)....tako prideš recimo na 2 vklopa/uro, pa urnike lahko tudi uporabiš.......
Veš parametra za to prosim?
740 je za spodnjo T, 2843 pa za čas mirovanja kompresorja......urnik naštimat verjetno znaš
Hvala...urnika ne koristim ker je slaba izolacija hiše!?
Fantocci Napisal:Kar tu objavi, je več interesentov.

Evo, javljam – ponudba od termoshopa mi je bila ugodna zato sem se v bistvu že kar odločil in dal montirat. So mi pa za cca 50 m2 veliko sobo vgradili 3,5 kW konvektor, cena z montažo in cevnim priklopom je bila nekaj manj kot 500 eur