Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Vendar kolikor vem, mora biti zmontirana s strani profi monterja...
Objave: 3211
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
17
Licenc ni, mora pa biti ustrezna dejavnost.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Eno vprašanje, stropni ventili s kakšnim najmanjšim premerom še obstajajo na trgu?
Namreč morda se bom lotil samogradnje prezračevanja v mansardi, kjer pa je na stropu 14cm železobeton. Glede na izkušnje, mislim da bi mi še ratalo narediti luknjo s standardno 68mm krono. Bi bilo to dosti za max 30m3/h pretoka?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Cev s takim nazivnim pretokom ima fi75 notranje, sami ventili pa več (fi100 od oka).
Manjši fi bi povzročil nekaj večji padec tlaka in malo večjo hrupnost, delalo bi pa vseeno. Pač daš več cevi (mi imamo v dnevni sobi 3 vpihe po 30m3/h, med seboj oddaljene cca. 2 metra.)
Objave: 284
Teme: 19
Pridružen: Jul 2015
Ocena:
1
68 je dovolj za 30m^3... Premer 75 cevi za prezračevanje ima dn 63, mislim, da te podatki držijo....
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
Ocena:
-633
Stropni ventili pa so fi125, v njega pa lahko napeljes dve prezracevalni cevi fi75.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Cevi mi ni problem dati večje, kritičen mi je izključno ventil zaradi preboja skozi AB. 30m3/h bi bil res max, verjetno bi bilo dosti celo na polovici, gre za 10m2 prostore z 1-2 osebama ponoči.
Ampak do zdaj sem našel le ventile do DN80. Kakšen DN65 bi mi bil bolj všeč. Namreč če bom šel v to, bo izključno DIY s čim manj svinjarije in prahu. Odpade kakšno vrtanje z vodo. Prilepil bom neprodušno škatlo na strop in vrtal z vrha.
No, v najslabšem primeru si sam naredim ventil...
Objave: 284
Teme: 19
Pridružen: Jul 2015
Ocena:
1
Energetik.
Nekaj podjetij je v slo, ki ti po meri naredijo komore... Povprašaj... En iz štajerske, bi ti znal to narediti skoraj 100%
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3W/84/2iPSIio/p20190328125334unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/Z/vG/2iqDPZ6a/p20190328125302unichr("46")jpg[/img]
nekaj jih je šlo čez moje roke...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2o/4s/4aGB0kye/p20190328132016unichr("46")jpg[/img]
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Sem v končni fazi nakupa ene stare vrstne hiške potrebne temeljite obnove in razmišljam o vgradnji rekuperatorja. Zadeva je majhna (60m2 pritličje + 20m2 klet), tako da bi bila inštalacija precej preprosta, poleg tega imam v planu vržt dol vse strope tako da je sedaj čas za takšne podvige. En morebiten problem je da je podstrešje skupno kar vsem bajtam- ni pregrajeno. Koliko glasne so te zadeve, bi ji moral narediti sobico da ne bi hrup slučajno motil sosedov?
Razmišljam o komplet samogradnji ali pa kakšni cenovno sprejemljivi škatli. Delam v firmi kjer se ukvajramo s podobnimi stvarmi tako da razni razdelilci, dušilci, izhodi načeloma niso problem. Ali pa kakšni reducirni kosi če uporabim zadeve različnih proizvajalcev. V osnovi ne bi bil problem naredit niti glavne enote če bi vedel katere ventilatorje in kocko izbrati. Kolikor gledam kaj dosti izbire ni za izmenjevalce ali pa ne vem kje gledati. Kater material izbrati? Alu je verjetno najbolj bullet-proof, vendar ni vračanja vlage če prav kapiram te zadeve. Kakšne cevi izbrati v takšnem primeru, isto te antibakterijske gibljive? Načeloma ne bo noben hodi po njih, lahko bi jih vgradil pod izolacijo ker gre stara začasno dol nove gor. Kovinske cevi si lahko naredim ugodno, ampak predvidevam da so za takšne zadeve zaradi prenosa zvoka bolj zanimive bolj elastične zadeve?
Poleg komplet samogradnje je varjanta kakšna poljska zadeva (kaj takšnega; <!-- m --><a class="postlink" href="https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cw-2x400200-jon16-p-106.html">https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna ... p-106.html</a><!-- m --> nekaj izbire je tudi na
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.vents24.pl/pl/c/Centralne-wentylacyjne-z-odzyskiem-ciepla/74">https://www.vents24.pl/pl/c/Centralne-w ... -ciepla/74</a><!-- m --> ), ne bi pa nabavljal neke mašine za 4 jurje za luftanje 60 kvadratov....
Kakšen nasvet kje gledati za temi zadevami in na kaj paziti. Rešitve na ključ in s povpraševanji za vsako malenkost me načeloma ne zanimajo, niso v proračunu.
Objave: 92
Teme: 1
Pridružen: Mar 2018
Ocena:
1
Pozdravljeni zmanjkalo mi je 10m fi 75 cevi za prezračevanje, se mogoče komu valja doma kakšen kos? Se da kje kupit samo 10m in ne celega koluta?
Objave: 94
Teme: 1
Pridružen: Mar 2017
Ocena:
0
lahko po metrih, npr. enetsi
Objave: 92
Teme: 1
Pridružen: Mar 2018
Ocena:
1
Aha hvala nisem vedu da enetsi prodaja po metrih.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
Ocena:
-633
Po slabih treh mesecih delovanja, sem danes iz firbca odprl rekuperator, da vidim stanje filtrov in rekuperatorske kocke.
Filter dovodnega zraka:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1U/N0/VpDIImB/image.jpg">http://shrani.si/f/1U/N0/VpDIImB/image.jpg</a><!-- m -->
Filter odvodnega zraka:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3Y/Jf/1i5xyypx/image.jpg">http://shrani.si/f/3Y/Jf/1i5xyypx/image.jpg</a><!-- m -->
In se kocka:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3s/O2/4uMP8ogV/image.jpg">http://shrani.si/f/3s/O2/4uMP8ogV/image.jpg</a><!-- m -->
Filter dovodnega zraka je bil kar prasen, kljub temu, da smo doma na dezeli in je zajem zraka na fasadi od ceste oddaljen cca 10m. Filter na fasadni resetki sem menjal pred cca 14 dnevi. Ker rekuperator se ne sporoca, da bi bila potrebna menjava filtrov, sem ju zaenkrat spihal s kompresorjem in namestil nazaj.