13.3.2019 ob 23:36
Tukaj nihce nobenega ne sili, so samo mnenja, odgovoren je vsak za svojo ce jo sploh ima...
sassapo Napisal:Če res ni bilo fizičnega merilca pretoka, so pač temp. tipala skrbela za varnost.
Precej Evropskih TČ nima FSW. Med klima segmentom je edini brez Fujitsu, ga pa krmili EU krmilnik.
Zakaj bi delal reklamo? Dobra stvar si vedno zasluži pohvalo. Reklamirajo se slabše stvari, katere bi se brez reklame slabše prodajale :wink:
Sid3 Napisal:Naj omenim kar mi je padlo v oči. TČ naj ima filter trdih delcev, magnet ni omenjen.
Narisali so uporabo ventila, ki ima sito v samem ohišju ventila. Samo eden je dal povdarek da bo ventil z sitom najbliže povratku zunanje enote da v primeru zamašitve sita ali nevarnostni zamrznitve se isti ventil uporabi kot izpust umazanije ali vode.
lp
Sid3 Napisal:Sassapo
Popolnoma se strinjam s tabo. Lahko mi vrjameš ali pa ne. Original sklopi ali kompleti za tole TČ sta bila dva. Prvi je imel SV drugi pa NE. Oba in res oba nista imela ne stikala ne me merilca pretoka. Pač tako so takrat zasnovali te sklope. Nebi vedel zakaj tako. Krmilje original je se vedno na prodaj a le kot rezervni del. Cena krmilja original je okoli 1000 ali več(odvisno od ponudnika). Samo LCD ki je na zgornjem elektronskem vezju je cca 400(za serviserje).
(kot je mnogim znano je tale TČ imela mnogo imen IVT,M....,.....,......,....za večino teh sem si priskrbel razno dokumentacijo, nekatere sem uspel dobiti samo v papirnati obliki, a skupno imajo da pretoka ne kontrolirajo. SAMO MINIMALNI PRETOK JE OMENJEN)
Spodobno delujoče krmilje ga imaš a nebi delal reklame!
lp