Varovalka je lahko tudi 13A. Namensko se prodajajo z omenjano amperažo, da je koza cela (vodniki ne preobremenjeni) in volk sit (pravilnikom, zahtevam o varovanju vodnikov in njih presekov zadoščeno).
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ja, hvala za dopolnitev......
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Samo 13 A ni samo po sebi umevno. Možno je v primeru polaganja v načinu B1, B2 in C, če to dopuščajo faktorji temperature okolice in števila vzporedno polaganih kablov. Jaz bi takole na forumu, za laike, svetoval za 1,5 mm2, kar 10 A varovalke.
Objave: 198
Teme: 28
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
1
Se stinjam. Danes sem dal na tokokrog 1 in 2 varovalki 10A. Kako pa nadzornik potrdi taksno delo? Vodniki so 1,5 varovalke pa 16A.
Imam pa se eno idejo. Kaj pa ce tam kjer imam dozo za napo (sedaj tokokrog 1) pripeljem vodnike 2,5mm2 in jih prikljucim na varovalko stevilka 12, ki je namenjena varovanju vodnikov el. pecice za kopalnico (pecice ne bom imel, imel bom pa 450W talno gretje). Iz te doze bi napajal tudi vticnice nad pultom. Ali prevec kompliciram in pustim kar vticnice kar na varovalki st.1?
Hvala za vasa mnenja
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Bistvo je v tem, da z varovalko ali inštalacijskim odklopnikom varuješ kabel (ne porabnika). In za presek 1,5 mm2 je primerna varovalka 10 A (izjemoma tudi 13 A) in za vodnike preseka 2,5 mm2, 16 A varovalka. Kaj boš potem na ta tokorog priključil je vseeno. Recimo sušilni in pralni stroj bi načeloma lahko bila na istem tokokrogu, če med pranjem ne boš sušil ali med sušenjem perila ne boš pral. Če boš pa hkrati sušil in pral, pa bo varovalka odklopila. Torej moraš samo predvideti, kakšna moč se ti lahko na enem tokokrogu pojavi istočasno.
Kar pa se tiče nadzora, ki si ga omenil, pa se bojim, da bo sedaj tema zašla (o tem je bilo na tem forumu že kar nekaj tem) je pa tako, da je nadzor pravzaprav odvisen od investitorja. Predvsem nekateri nepremičninarji naročijo nadzor samo zato, da zadostijo predpisom, to pa pomeni, da nekomu plačaja samo podpis in žig na izjavi o zanesljivosti objekta. Takšen nadzornik izvedbe sploh ni nadziral. Nekoliko boljša varianta nadzora, pa še vedno brez veze, je da se nadzornik pojavi enkrat tedensko na skupnem sestanku na objektu, kjer pa se predvsem odloča o terminskem planu. Pravega nadzora v bistvu sploh ni, za kar pa je kriva zakonodaja in načelo najnižje cene. Žal, takle mamo.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Najboljši "nadzor" so po končanih instalacijskih delih pravilno izvedene meritve. Če je merilec pravi, mislim da potem ni kaj debatirati. Pa potem poklicati "nadzornega" na "zagovor" svojega podpisa.
Objave: 198
Teme: 28
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
1
Problem nakupa tega stanovanja je v tem, da je investitor zasel v stecaj. Pred nakupom se je dokumentacija zgubila.
Bom pa narocil meritve, ko vse dokoncam.
Kaj pa pravite o moji komplikaciji med varovalko st. 12 in varovalko st.1?
Lp
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Objave: 198
Teme: 28
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
1
Sam imam do prostora za pralni in susilni stroj pripeljani dve fazi (ker sem spremenil lokacijo sem moral na novo napeljati vidnike), vendar imam prosto eno varovalko (13). Ce pogledam tehnicne podatke za stroja bosch pise tako: susilni 1,27kw, pralni pa 0,92kw. To mora iti preko ene faze...
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
To si malo pomešal energijo in porabo:
Iz reklame:
Poraba energije pri standardnem programu bombaž 60°C pri polni polnitvi: 0.92 kWh, pri delni polnitvi: 0.6 kWh, ter pri standardnem programu bombaž 40°C pri delni polnitvi: 0.42 kWh
kWh je energija
kW je moč
In priključna moč ni nikjer v reklami navedena, a zagotovo ni 0.92 kW.......
Objave: 198
Teme: 28
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
1
Arbajter:
Ker gre samo za modifikacijo obstojece instalacije in ker mi je stvar zelo zanimiva bi jo rad sam raziskal. Poznam nekaj elektricarjev pa me razlogi v stilu "sem ze pri treh tako naredil pa dela" ne prepricajo. Ko bo narejena koncna vezava bom pa nekomu dal pregledati, naredile se bodo pa tudi meritve.
Zanimajo me bolj izkusnje iz terena. Kako se obicajno to naredi. Kaksen faktor iztocasnosti se uposteva obicajno? ...
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Sam raziskal? Pa te izjave štromarjev ne prepričajo in iščeš drugo mnenje tule na forumu? Ker ti je zanimivo. Izkušnje na terenu se pridobiva kje že? Na terenu, ne na forumu. Tule nekaj do potankosti razčlenjevat je utopija, dokler se dejanskega stanja ne vidi z lastnimi očmi. Kar koli bi želel natančnega napisat, lahko hitro izpade mlatenje slame (brez argumentov). Upam, da sem razumljivo napisal.
Mirator, nisem hotel zastopit tistega, pa mi je zadnji stavek nekako pobegnil. Drugače pa vse štima.