A si uredil?
telmos Napisal:senzor mora biti tik nad izmenjevalcem.

A ali B?


Priložene datoteke
.jpg   bojler.jpg (Velikost: 179,16 KB / Prenosi: 746)
Jaz imam senzor na B
b je najslabše, kar si lahko zamisliš.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Mislim tam gre zica not cez uvodnico. Kam je speljan senzor ne vem. Verjetno treba celotno izolacijo dol snet da se vidi kam gre?
Kateri model bojlerja imaš? Tale na sliki ima kanal. Senzor preprosto porineš v kanal.

Če je senzor nizko bo pumpa večkrat dogrevala, boš pa imel vedno komplet bojler segret. Če je prenizko pa vprašanje, če bo pumpa sama, preko spirale, sploh sposobna segret. Vroča voda iz pumpe pride not na vrhi spitale, potem se ohlaja proti dnu. Topla voda se v bojlerju dviga.
Galmet SGW(S). 300litrov

Tocno eno uro ogreva vodo. Temperatura ob koncu 40c. Toliko kolikor je nastavljeno. Je slucajno kaksna funkcija koliko casa ogreva vodo? Kljub temu da je ze dosezena temperatura.
Pri tistih TČ ki uporabljajo za gretje sanitarne vode samo eno tipalo, se le ta namesti na gornjo 1/3 bojlerja!
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
tejkasandi imaš dve možnosti:
1. Naštudiraj razširjena navodila in nastavitve TČ ali
2. Pokliči ustreznega serviserja, da ti nastavi TČ.

Ima ESTIO, že 6 zimo dela b/p.

Montira, nastavil on o njeni uporabi me je podučil TELMOS.

Seveda sem naštudiral navodila in osnovne nastavitve.
tejkasandi Napisal:Galmet SGW(S). 300litrov

Tocno eno uro ogreva vodo. Temperatura ob koncu 40c. Toliko kolikor je nastavljeno. Je slucajno kaksna funkcija koliko casa ogreva vodo? Kljub temu da je ze dosezena temperatura.

Parameter Fc07 določa max čas ogrevanja sv (v minutah). Verjetno imaš nastavljeno na 60. Pumpa ti pa nikoli ne doseže nastavljene temperature na senzorju. Imaš v bojlerju tudi dodatni elektro grelec?

za nastavitve SV glej stran 62, Senzorji (SV - TTW) stran 68
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")toshiba-estiaunichr("46")rs/pdf/1e-appendix-to-estia-data-book-version-2unichr("46")0unichr("46")pdf[/url]
Glede bojlerja. Vidim, da je s to oznako en kup enih tipov. Z enojno spiralo, dvojno, slim. Kaj imaš ti?

Glede senzorja temperature pa pri tem tipu ne vidim vertikalnega kanala, da bi se dalo spreminjat višino senzorja. Je že predvideno kam se lahko vtakne senzor. Glej sliko. Če je z eno spiralo je zelo majhna površina izmenjevalca?


Priložene datoteke
.jpg   e7084c88831ab5e4c3c9a39d1b448742.jpg (Velikost: 104,39 KB / Prenosi: 472)
.png   kombinirani_solarni_bojler_stojeci_galmet_sgw_s_200-500l_-_dva_izmenjevalca_opis_113.png (Velikost: 140,86 KB / Prenosi: 471)
Tak je. En prikljucek je se fraj
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/N/ln/eI2m3Kn/imageunichr("46")jpg[/img]
To je verjetno SGW(S) MAXI 300. Izmenjevalec 3,8m2. senzor lahko samo v spodnji tretjini. Tisti dodatni priključek je za cirkulacijo, ki je očitno nimaš. Tukaj izgleda vse ok. Lahko še doizoliraš vodne povezave od črpalke do bojlerja.

[url]httpsunichr("58")//galmetunichr("46")comunichr("46")pl/pl/produkt/maxi[/url]

Preveri parametre črpalke za ogrevanje SV (navodila zgoraj). Če imaš izolirano bajto in se ne mudi črplaki nazaj na ogrevanje, potem lahko čas ogrevanja SV podaljšaš na 75 min, lahko tudi prestaviš čas, kdaj se vklopi elektro grelec.

Ker je senzor v spodnji tretjini lahko ogrevaš samo do 40 (na vrhu bojlerja bo več, topla voda se dviga). Temperaturo za začetek ogrevanja pa lahko tudi mal spustiš (lahko na 35). Da ne bo toliko ciklov ogrevanja.

BTW. Kateri model TČ imaš?
Hisa je izolirana z 15cm kamene volne, zidano s porotherm in kvadratura malo
Manj kot 150 kvadratov. TC uporabljam le za SV, za gretje ne rabim, ker je kamin vec kot prevec (tudi pozimi). Je 11kw. Model se napisem.
Škoda. To je verjetno ena slabših mašin za ogrevanje SV. Ne mara visokih temperatur DV. Tudi logika za SV ni optimalna. Se pa zelo dobro počuti na talnem.

Če bi rad zmanjšal porabo jo lahko daš tudi na urnike.