Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
Tole je narejeno na arduinu ali malini ali ESP8266 skupaj z Blynk aplikacijo, materjala za 20-30eur + koda oz igranje z appom...
Objave: 82
Teme: 0
Pridružen: Dec 2018
Ocena:
0
Odvisno kako gledas.
Recimo ene zadeve od stajercev za par 100€ nimajo nic od tega.
Pa ce to dela je vredno tega denarja.
Itak pa ima vsak denarnico pod svojo kotrolo.
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
Dela zagotovo, samo pac ni za povprecnega uporabnika, ki bi rad prizgal in pozabil, advanced user-jov je mogoce 1% tukaj...
Sam bi tole skup spravil pa sem rajse vzel Profel kontroler, deluje mi najzaneslivejsi med vsemi, ce zelite kontroler namesto stikal...
Objave: 82
Teme: 0
Pridružen: Dec 2018
Ocena:
0
Krmiljenje tc ni trivialna zadeva.
Vgradnja ivt, zagon in uporaba je misljena za diy.
Kero krmiljenje tc pa imas v mislih?
V stilu priklopi in pozabi?
LpM
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
Ce zanima koga, kako se na osnovno Profel krmilje veze se senzor pretoka gre takole: sobni termostat naj vklopi OČ, ko je primeren pretok dosezen naj pretocno stikalo vklopi-sklene kontakte za sobni termostat na kontrolerju. Faza, ki jo sklene sobni termostat in pozene OČ mora obvezno biti ista, kot faza na katero je prikljucen kontroler-da se obdrzi podaljsano delovanje OČ in antifreeze funkcijo (in ne "poci" kratek stik dveh faz...)
Objave: 82
Teme: 0
Pridružen: Dec 2018
Ocena:
0
Spet ena NEVARNA VEZAVA...
ok pustmo to okoli elektrike.
Tehnicno se izgubi funcionalnost....
Je to uradno potrjena vezava?
Indikator pretoka NI primeren element za zaznavanje pretoka v sistemih, kjer njegova odpoved pomeni lahko unicenje TC.
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
Ni nevarna ce jo razumes, ti jo verjetno ne...govorim seveda o uporabi pretocnega stikala z odprtimi kontakti NO/NC, nihce ne omenja indikatorja...ce stikalo odpove ostane razklenjeno se pravi izklopi TČ
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
Helas:preberi celotno temo, ne pljuvaj in zavajaj, ker po domace povedano nimas osnovnega znanja
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Po eni strani ima prav.
Stranka misli, da je vse urejeno.
Res je krivda na strani monterja in manjka navodil, ampak...
Sicer, glede na videno, bi jaz, če bi dilal kontrolerje, priložil še merilec pretoka.
Če ga ne uporabiš, si pač sam kriv.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
Ce ostane stikalo pretoka sklenjeno, OČ v vsakem primeru kontroler drzi prizgano...Kaj ce crkne obtocna potem gotovo ni pretoka, odpove lahko cisto vsak element v sistemu, kaj ce cebula nebi imela ce...tebe nisem spraseval kako dela krmilnik, ne se precenjevat
Objave: 290
Teme: 1
Pridružen: May 2013
Ocena:
0
jah, moraš ga enkrat na let pregledat, če dela... načeloma ti mora crknit in OČ in indikator, kar pa ni ravno vsak dan... so pa indikatorji kar enostavni in ne crknejo kar tako. Bo kakšen poceni merilec pretoka velik prej shodu.
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
Tako je, ce jezicek odleti ga pac izklopi...