PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
štromar-elektronik Napisal:Imam novo novico. Monter ima trgovino in prodaja TČ. Montiral je še sosedu, njenemu sinu v glavnem vsaj za tri ve lahko pa jih je več, ampak samo njej ne deluje.

Če je vsem na ta način montiral, se lahko tudi pri ostalih ponovi napaka. Varnostni element pretoka fali. Da sem na njegovem mestu bi najkasneje zdaj premaknil rit, če že prej ni bil tolko, da bi vsaj preveril kaj montira.
Kaj tiste Mitsubishi ecodan nalepke so original na teh toplotnih črpalkah?
Te nalepke so mojstru omogocile 1K€ zasluzka po TČ...no mogoce je placal 50cent za izdelavo nalepk
Že od samega začetka, sem pisal kaj in kako je potrebno narediti, da bo naprava brezhibno delovala. Čista osnova krmilja z pri nas kupljenim kvalitetnim materialom pride cca 200€, je pa očitno še to nekaterim preveč!
Osnovne zakonitosti delovanja TČ je pač potrebno upoštevat!
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
je treba šparat, pa naj košta kolikor hoče
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Mogoce malo off topic, ampak ploscni izmenjevalci na kitajskem le niso tako dragi kot pri nas od 100-200eur, pomoje ni bojazni ker so itak to tipicni generik-azijski produkt...
Je res, ampak dT med plinom in vodo je pri na pogled enakem, precej višji, pa preskus tlaka pokaže svojo sliko.
Ne vem zakaj imajo vse boljše Kitajske TČ vgrajene izmenjevalce Evropskih firm?
Tudi izmenjevalci Evropskih firm niso tako dragi. Problem je v tem, da ima Mitshubishi nesramno drage rezervne dele. Tale Alfa Laval je pa OEM in ni v prosti prodaji.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Se moram pofočkat v to temo. Nekateri veste, da sem (bil) monter, tudi iz teh koncev sem doma. Nisem pa nikomur prodal ali montiral teh mick. Poznam kar nekaj ljudi ki jih je nabavilo, zaradi tega se jih tudi sam nocem dotaknit (razen zase). Ker crpalke so pac stare, sicer idealne za samograditelje, za komercialo pa ne. In ko se enkrat dotaknes take robe, postane tvoja za servisiranje itd. in dostikrat si dejansko prijel za drek, zasluzil pa par 10 eur. Ce delas le zase je to cisto druga.

Me pa zanima kaj vse je delal monter za 1300eur montaze. Je se radiatorje zmontiral? Prav bi bilo da se ga obelodani ker tole je nateg tudi ce bi tc delala.
Fery Napisal:Sploh ne vem, kaj smo pred temi pumpami delali tu ali o čem smo debatirali na forumu.

Enih problemov, u božju mamicu. Nikoli konca.

Pa še ti si se občasno vključil v debato in sikal čez tč...zdaj imate pa skupni debatni krožek brez primere, na več frontah. Ja svet se vrti, pa marsikaj se obrne :mrgreen:. Te situacije s temi ogrevalnimi kištami so bile neizogibne pri taki količini.
Da se @Ferya sploh omenja v taki temi, je pa sramotno, glede na riziko katerega je človek prevzemal. Tisti, ki sikate, bolje da glavo v zemljo zarinete pa daste mute funkcijo na ON.
Ah, pust, mam zelo debelo kožo. Nisem še za odmet. Kmalu bom pa res.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
sassapo Napisal:Že od samega začetka, sem pisal kaj in kako je potrebno narediti, da bo naprava brezhibno delovala. Čista osnova krmilja z pri nas kupljenim kvalitetnim materialom pride cca 200€, je pa očitno še to nekaterim preveč!
Osnovne zakonitosti delovanja TČ je pač potrebno upoštevat!
Če razumem prav, se ta TČ popolnoma nič ne razlikuje od drugih, potrebno bi bilo samo kakšnega jurja (zaokroženo debelo navzgor) rezkirat za vse varovalne elemente, kvalitetno krmilje in kvalitetno OČ.
Ni potrebe! Za 200€ bo popolnoma varno delovala, jasno z ročnim prestavljanjem temperature in moči. Dobra avtomatika pač stane, na varnost delovanja pa nima nobenega vpliva.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Profelov osnovni paket, ki ima razen flow switcha, vse, kar potrebuješ za sistem z ročnim nastavljanjem temperature dvižnega voda, te pride 200 EUR. En flow switch zraven, pa je to to. Če bi imel sam talno, bi se najbrž odločil za tega. Ta drugi paket pa ima vse, razen web dostopa in grafekov, ki so v tretjem paketu. So pa ti grafi za optimizacijo ogrevanja in delovanja celotnega sistema majka, kolko zdaj vidim. Veliko lažje namreč analiziraš in potem prilagajaš na tak način, kot pa z gledanjem v gole številke.
Problem je, da se še ni našlo flow switcha, ki bi dobil javni blagoslov.
bk: tudi že 1000x predebatirano, seveda so se našli, resni so od caleffia (40-80€), malo manj pa aliexpress (10-20€)...
1 ... 6 7 8 9 10 ... 26 Pojdi na stran 
Iskanje po temi