Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
Navodila so edini relavanten vir informacij, vse ostalo so zgolj priporočila. Kaj folku se vedno ni jasno, da je potrebno izmenjevalec zadostno hladiti da ne pride do poka, bodisi z večjimi pretoki, večjimi grelnimi telesi, kot navaja navodilo vsaj 2.grelna telesa stalno z odprtimi ventili (kopalnica, wc, prostor kjer je sobni termostat itd.) seveda še vedno znotraj predpisanih mej proizvajalca...
Objave: 234
Teme: 0
Pridružen: Feb 2017
Ocena:
0
Vi veste, za kako dolgo mislite čarati sistem.
Če delate za manj kot za deset let je to zguba časa in kreiranje slabe volje na zalogo.
Še bodo šle v franže, jebiga.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
OK, ti bom jaz dal navodila in tudi za vse, ki niso vešči elektrike in elektronike.
Obtočna naj laufa 24 ur, s konstantno brzino, radiatorji/talno naj bo odprto. Dokler temperature lahko padejo pod 6 ali 7 stopinj. To je popolnoma vse, kar IVT rabi.
Pa mogoče cevni termostat z omejitvijo navzgor na 55 stopinj (za tiste na radiatorjih), ki izklaplja TČ (ne obtočne). Kot je imela vsak prastara štadlerca termostat. To ne bi smel biti problem, še opica bi morala znati zvezati.
Zato tudi preferiram, da se vsaj obtočna vgradi nova. Verjetnost da bo krepnila je majhna, čeprav vseeno lahko, seveda. Ljudje pa bi radi ponucali tudi 40 let stare. Elektroniko pa za 600 evrov, medtem ko je nova puma 60 evrov. Pa razumi če moreš.
Šestim sem jo priklopil tako, da je čimprej začela delati in vse delajo kot ura.
Zgornje navodilo ne bi smelo biti pretežko za nobenega monterja ali uporabnika.
Bolj zahtevni pa se igrajo po svoje.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 234
Teme: 0
Pridružen: Feb 2017
Ocena:
0
Jaz tvojih navodil ne rabim.
Večina pa jih.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
Jaz mislim, da ta večina naj raje tebe kontaktira in bo tvoj cilj, da si začel tukaj glumiti Mati Terezo, dosežen. Pa da jim ne boš pozabil izstaviti računa.
Objave: 234
Teme: 0
Pridružen: Feb 2017
Ocena:
0
Np. Tukaj ne bo posla.
Da bi montiral deset let staro robo ki niti skompletirana ni in ki se je svalkala bogve kje in za to prevzeti odgovornost?
Človek bi moral biti nor, da gre v to.
Pomagat prijateljici? To pa ja.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Ne boš verjel, koliko norcev je tod naokrog.
Pa še jih delajo. Nikoli konca.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 82
Teme: 0
Pridružen: Dec 2018
Ocena:
0
Fery, kaj se sekiras...
Pravila igre so jasna..
Zdej pa... ali bo nekdo delal po njih ali ne..
Je osebna odlocitev.
Vcasih vidim in berem resitve, ki mi niso jasne.
Pac ne vem vsega... ampak fizikalnih pravil in kmecke logike se ne da okoli prinesti..
Za kratek cas komu to uspe..
Rezultat vidimo tukaj...
Objave: 234
Teme: 0
Pridružen: Feb 2017
Ocena:
0
In ves čas na polno odprta!
Pa ne mi rečt, da boš na tak nezihr način zagotavljal pretok!
In cez par let bo nekdo ta dva radiatorja zaprl ali pa gor navijačil glave, termostati ostalih radiatorjev bodo zaprli. Izmenjevalec kaput.
Potem bo pa spet jok in stok po forumih.
Vi se kar igrajte.
Ja, navodila so bullshit.
Pa pri tebi ne bo problema, ker ti Igorjevaregulacija preverja neumnosti okrog pretoka. Pač, daš za regulacijo tistih 600 evrov in bo stbar ne glede na scenarije normalno fhnkcionirala.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Še enkrat: kakšna je v tem primeru razlika do katerekoli TČ na svetu? To, da lastnik TČ/hiše/česarkoli naredi neumnost - to nima s to TČ nobene veze. Lahko pa probaš svet spremenit...
Objave: 234
Teme: 0
Pridružen: Feb 2017
Ocena:
0
Vse ostale tč na tem svetu imajo stikalo pretoka.
Tudi ta ga je imela ko je bila kompletna. V notranji enoti.
Sedaj razumeš?
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
A prestrujni ventil je tudi imela v notranji enoti?
Objave: 234
Teme: 0
Pridružen: Feb 2017
Ocena:
0
Nujno rabiš prestrujni ventil, če imaš za varnost stikalo pretoka?