mihaboy Napisal:Zdravo, tudi meni je štromar pustil samo en kabel 3*2,5 za indukcijo.. sedaj poskušamo to nekako rešiti.
V bližini je vtičnica, vendar je 3*1,5. Predlagal je, da uporabimo zemljo za drugo fazo in potem po drugem kablu speljemo zemljo..oz nekaj takega. priklop bi si želel dvofazen. Tretjo fazo pa bi pustil za pečico.
A je ta rešitev pravilna ali kako bi to izvedli bolj elegantno?
Hvala za odgovor.
Najbrž ni potrebno pisati, da gre za šalabajzerstvo. Je pa treba rešiti, kar se rešiti da.
Nisem sicer povsem razumel:
1. Pišeš, da ti je električar napeljal trižilni kabel (faza, nula in zaščitni vodnik) in predlagal, da zaščitni vodnik uporabiš za fazo, zaščitni vodnik pa iz bližnje vtičnice?
V tem primeru bi v kablu imel dve fazi in nulo, na rumeno-zeleni vodnik, bi moral iz varnostnih razlogov, na obeh straneh priključkov, navleči črno bužirko. Zaščitni vodnik, ki bi ga pripeljal od sosednje vtičnice, pa bi moral v dozi vtičnice zanesljivo povezati z vijačno sponko in iz te vijačne sponke narediti odcep nazaj na zaščitni kontakt vtičnice. Fazna vodnika moraš obvezno priključiti na dvopolni inštalacijski odklopnik.
2. pišeš, da bi tretjo fazo uporabil za priklop pečice. Od kje pa imaš tretjo fazo? Ali misliš fazo iz vtičnice? Če je tako in če je pečica dislocirana ni problema. Potem boš imel za pečico povsem svoj tokokrog (fazo in nulo), v katerem bo pač tudi vtičnica, varovan preko enopolnega inštalacijskega odklopnika. Če pa je pečica vkomponirana v štedilnik, pa tega bolje, da ne narediš.
Nisi odgovoril @timi11, ali so vodniki oz. kabel v cevi?. Če je, potem zamenjaj 3-žilni kabel s 5-žilnim in ga priključi na tripolni inštalacijski odklopnik.