sassapo Napisal:SASSAPO

Vseskozi govoris o veckrat lomljeni krivulji.
Jaz bi tukaj dodal polinom! Wink
Oz. V katerem regulatorju si srecal tebi zadovoljivo resitev?
Jaz si ne predstavljam, da bi popvprecen uporabnik znal to nastavit? Kljub debeli knjigi navodil...
Zd.
If 031 in višje imajo dobro rešeno, kar potrebuje povprečen objekt.Dobro je že if 11
Vse flancanje o lomljenih premicah vremenske krivulje je samo mlatenje prazne slame. Vse , da se prikaže kupcu neko vesoljsko tehniko, ki služi novačenju kupcev
MACKOM. preglej to if 031 lahko tudi višje, 50.60 , dobil boš vpogled kaj nudi taka regulacija.
Če imaš znanje , v kar ne dvomim, si na pravi poti.
Je pa pomembno , da imaš osnovne zahteve . Te ti specialci ne bodo dali. Če se le da, te zatolkli!
Uspeh Ti želim!
Lp,
Ti si res čuden patron, veš?
Napisal sem kako narediti enostavno in poceni krmilje z vsemi potrebnimi varnostnimi funkcijami... Pa ti ni prav!?
Napisal sem kako mora delovati dobro krmilje z dobro delujočo vremensko regulacijo... Pa ti zopet ni prav!?
Daj človek, povej kaj bi sploh rad?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
sassapo nisi še napisal, kaj služi za kontrolo pretoka pri poceni krmilju in kaj daje na izhod krmilje za jurčka evrov.
hitim Napisal:
sassapo Napisal:SASSAPO

Vseskozi govoris o veckrat lomljeni krivulji.
Jaz bi tukaj dodal polinom! Wink
Oz. V katerem regulatorju si srecal tebi zadovoljivo resitev?
Jaz si ne predstavljam, da bi popvprecen uporabnik znal to nastavit? Kljub debeli knjigi navodil...
Zd.
If 031 in višje imajo dobro rešeno, kar potrebuje povprečen objekt.Dobro je že if 11
Vse flancanje o lomljenih premicah vremenske krivulje je samo mlatenje prazne slame. Vse , da se prikaže kupcu neko vesoljsko tehniko, ki služi novačenju kupcev
MACKOM. preglej to if 031 lahko tudi višje, 50.60 , dobil boš vpogled kaj nudi taka regulacija.
Če imaš znanje , v kar ne dvomim, si na pravi poti.
Je pa pomembno , da imaš osnovne zahteve . Te ti specialci ne bodo dali. Če se le da, te zatolkli!
Uspeh Ti želim!
Lp,




<!-- m --><a class="postlink" href="https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Ecodan_Controls_PAC-IF031B-E_Install#page-36">https://library.mitsubishielectric.co.u ... ll#page-36</a><!-- m -->
A je to misljeno?

Hvala
LP Mačkon
1.
Klasičen FSW z NC - NO kontakti 60€, kontaktor 20A 1F 18€, rele preklopni 6A s podnožjem 15€ 3x digitalni termostat z nastavljivo diferenco in zakasnitvijo Eliwell, Dixell ali Carel, 23€ x 3, 4X tipalo PTC ali NTC 20€, 1X potenciometer 10k ohm za nastavitev temp. bojlerja, cena morda 1 ali 2 €, 3x preklopno micro stikalo 4,5€, 12V 200mA napajalnik 10€


2. Siemens Albatros RVS61 in po želji vsi mogoči dodatki in vmesniki... ali PAC po želji
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Dobre cene maš.
Jaz dam za Schneider-jev 4 kanalni rele 230V/16A z DIN podnožjem 8 evrov, pa se mi še dosti zdi.
Poleg tega svetuješ 3 digitalne termostate z diferenco, za bojler pa potenciometer? BTW kitajski STC-ji za 8 evrov delujejo perfektno. Pa še tipalo je zraven.

Kontaktorja ne rabiš, ker TČ ne izklapljaš.
Samo komando. Za to pa rabiš najmanjši mogoč rele.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
To so čisto regularne trgovinske cene z nekaj popusta. Vsi elementi so preverjene kvalitete in bodo zagotovo doživeli ali preživeli TČ. Sicer pa lahko vsak kupi kar hoče in kjer hoče. Kontaktor potrebuješ za prisilni izklop iz napajanja v primeru odpovedi OČ, zapore ventila, zračnega žepa...
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Ecodan_Controls_PAC-IF031B-E_Install#page-36">https://library.mitsubishielectric.co.u ... ll#page-36</a><!-- m -->
A je to misljeno?

Hvala
LP Mačkon[/quote]

Zd.
Ja to je to.
Ne radi tiste lokalne komande.
Termostat lokalni ja.
Če boš dobro pogledal boš videl, kako gredo stopnje gor in dol.
Lp.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitsubishitech.co.uk/01_Controls/Data/Remote-Controllers.html">http://www.mitsubishitech.co.uk/01_Cont ... llers.html</a><!-- m -->
Danes še nismo končali, ker se je nekoliko zapletlo. Kot kaže je nekje na relaciji med varovalko v elektro omarici kleti in DEQ-jem težava, zaradi katere vrže ven FID. Razen dveh temperaturnih tipal znotraj same kurilnice pa je bilo načeloma danes narejeno vse, kar je še falilo. Jutri še poiščemo napako in je to to. Potem poslikam in poročam...
Hitim, kje v tem pdfu se da videti, kako se preklaplja med stopnjami - ne najdem?

Sem zacel v Logotu kombinirati histerezo povratnega vodu s krivuljo po zun. temp. pa me zanima, kako kombinira original se modulacijo poleg.

Hvala.
sassapo Napisal:Čista osnova ti je vremenska regulacija pri kateri lahko vsaj poleg poljubne krivulje nastavljaš še odklon v treh kritičnih temp. +5 , 0 in -5°C
Enako je čista osnova nastavitev zamika pri preklopu moči v °min. Pomeni, da lahko nastaviš hitrost v odvisnosti časa in temperature do preklopa na naslednjo stopnjo moči v odvisnosti od izračunane temperature povratnega voda in dejanske temperature. Zelo priporočljivo je tudi, da zna vremenska regulacija upoštevat notranjo temperaturo in na podlagi te korigirat krivuljo.
Enako je osnova nadzor dvižnega voda in nastavitev dovoljenega dT med povratnim in dvižnim vodom. Če je le ta (nastavljiv čas) presežen mora naprava v zaustavitev. Ker to ni fatalna napaka, mora ponoviti (nastavljivo) poskusov. Šele zadnji poskus pomeni popolno zaustavitev in izpis alarma. Da mora imeti vhod za stikalo pretoka ali merilnik pretoka in da mora imeti možnost nastavljivega predteka in izteka OČ, ter prisilen start OČ kadar deluje kompresor je pa tako jasno.


Ko bo to delovalo bp. se lahko pogovarjamo o ostalih nepomebnih oz, manj pomembnih stvareh.

Zd !
To je osnovno krmiljenje toplotne črpalke??
Halo!
Naštej pet renomiranih , ki to omogočajo tako lomljene krivulje.
Tudi druge neumnosti ki si jih naštel, samo da zavedeš ustvarjalce.
Ljudje danes niso tako neumni , kod jim pripisuješ!
Lp
sassapo Napisal:Klasičen FSW z NC - NO kontakti 60€

A to je nekaj sličnega onemu caleffijiu, ki reagira ob neustreznih vrednostih?
hitim Napisal:Zd !
To je osnovno krmiljenje toplotne črpalke??
Halo!
Naštej pet renomiranih , ki to omogočajo tako lomljene krivulje.
Tudi druge neumnosti ki si jih naštel, samo da zavedeš ustvarjalce.
Ljudje danes niso tako neumni , kod jim pripisuješ!
Lp
Moja TČ omogoča lomljenje krivulje. In imam nastavljeno lomljenje pri +5°C za 1°C. Na ta način dobim od nekje +2°C pa do +7°C enako temperaturo dvižnega voda.
Se pa ogrevam na radiatorje kateri pač nimajo linearne karakteristike oddajanja toplote kot velja za ohlajanje hiše. Če sem nastavil udobno temperaturo pri +5°C, je bilo pri tam 0°C že prevroče. Veljalo pa je seveda tudi obratno.

Moja TČ omogoča tudi, da si sam nastavim krivuljo. Ima 7 točk in za vsako točko lahko nastavim svojo vrednost tako, da lahko dobim tudi drugačno krivuljo od premice. To pride bolj prav pri radiatorjih, kot pa pri talnem.
Bozgom: za kateri model to pises?

LpMackon
Nibe F2120 in avtomatika SMO20