PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Super, hvala.
DELPHI Napisal:Definiraš premico tako, da nastaviš parametra:
Flow setpoint min at outside temp 25°C
in
Flow setpoint min at outside temp 35°C.
Ko enkrat s poskusi določiš točko rosišča, ne rabiš več pipat.
Rosišče se v bajti spreminja...
Edino če si daš zadosti varnostne rezerve, da ga nikoli ne dosežeš.
Ne prav dosti, oz. +/- znotraj ene °C.
Konkretno: 14,5°C pri 25°C in 15,5°C pri 35°C je nekje rosišče, če dvigneš za 0,5°C ti zna še malo kondenzirati zaradi histereze, pri 15,5 in 16,5 si pa že absolutno na varnem.
Seveda je pa vsak objekt svoja zgodba.
Odvisno. Rosišče imamo mi poleti nekje 14-15°. Julija smo imeli obiske (14 folka). V 30m2 dnevni je rosišče v trajanju 6ur naraslo na 20° kljub razvlaževanju. Tla so na enem mestu zakondenzirala in sem jih brisal s krpo (pa mi TČ meri rosišče in prilagaja DV)... Tako da je treba bit previden.
Kot zapisano: vsaka situacija je drugačna.
Zelo podobno kot pri gretju.

Ni vse belo kar je črno
AlanFord, kakšen deltaT se ti pojavlja pri hlajenju s konvektorji?
Oz. koliko ponavadi spuščaš notri in koliko več pride ven?
Joj, to se pa res ne spomnem. Sploh pa delta T ne. Delalo je po krivulji, če pa sem hotel še dodatno razvlaževati, sem zmanjšal maksimalno temperaturo DV na 16°C, kar je tudi minimum, pod katerega tč ne gre.

Ni vse belo kar je črno
Gre do 7°C. Verjetno imaš zaklenjeno najnižjo dovoljeno temperaturo?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Maš prav. Pisal sem na pamet.

Ni vse belo kar je črno
Trenutno uporabljamo TČ 8kw poleti za hlajenje preko talnega. Razmišljam da bi dodal še en stenski konvektor v dnevno sobo (ki je v sosednji sobi od utility). Drugam ga bom težko speljal, saj na žalost o tem pri gradnji nismo razmišljali.

Ker o tem res ne vem nič, mi lahko nekdo napiše kaj za to potrebujem (katere znamke so OK) in kakšni so okvirni stroški.

Hvala
Če boš gonil talno+konvektor, rabiš mešalno enoto za talno, da ti ne gre prenizka temp. v talno. Torej v konvektor gre direktno npr. +7°C, v talno pa preko mešalne enote nastaviš fiksno npr. 18° vtoka.
Če boš pa gonil samo konvektor, potem rabiš v kotlovnici zalogovnik par 100L.
ketoohs Napisal:Trenutno uporabljamo TČ 8kw poleti za hlajenje preko talnega. Razmišljam da bi dodal še en stenski konvektor v dnevno sobo (ki je v sosednji sobi od utility). Drugam ga bom težko speljal, saj na žalost o tem pri gradnji nismo razmišljali.

Ker o tem res ne vem nič, mi lahko nekdo napiše kaj za to potrebujem (katere znamke so OK) in kakšni so okvirni stroški.

Hvala

Jaz ga bom verjetno vzel pri Termoshopu ker imam že dobre izkušnje z njimi. Sem poslal povpraševanje, lahko ti javim kaj mi bodo odgovorili.
Kar tu objavi, je več interesentov.
Prosim objavi. Hvala.