Fopi… pravilno bi bilo! Tč napaja zalogovnik z direktno temp. katero v danem momentu potrebuje radiatorski sistem ogrevanja. Za mešalni krog osnovna mešalna regulacija Wdc 10b.
Če imaš vezano tako da TČ vedno polni zalogovnik na višjo temp. in potem preko mešalnih ventilov napaja tako talno kot radiatorje, po nepotrebnem izgubljaš na izkoristku in krajšaš življenjsko dobo naprave. Za izkoristek in daljšo življenjsko dobo je vedno bolje, da se naprava vklaplja in izklaplja, kot pa vseskozi deluje.
ps. Altherma 3 obstoja samo v močeh do 7,5kw
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Ocena:
0
@Fopi, meni T.Č. izklopi, ko "ulovi" temperaturo povratnega voda (rucklauf), ali pa ko mi izklopi termostat v jedilnici! Ker termostat uporabljam samo zgodaj jeseni oz. pozno spomladi, tekom zime pa ne, mi zaradi zalogovnika zelo redko ulovi P.V. Posledično T.Č. "laufa" na minimumu, vendar ves čas!
Krivuljo imam nastavljeno na 38 st.C do +6stC zunanje, potem pa začne zvezno dvigovat na 48 st.C pri minus 15st. zunaj. Torej T.Č. pripravlja vodo v zalogovniku, v razponu 10stC, celotno sezono. Ta temperatura ni nujno enaka temperaturi, ki jo potrebuješ ti, približno pa verjetno je! (odvisno je od energetskih potreb objekta, zato bodi pri nastavitvah previden, da vas ne bo zeblo)
Objave: 50
Teme: 10
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
Uf, moja napaka, je altherma 2.
@sassapo
Zdaj nisem točno razumel, boljše je da se vklaplja in izklaplja, ali je boljše da skoz dela?
Jaz imam WDC20. Kako naj torej nastavim vremensko od TČ, da bo skoraj enako kot WDC20 izračuna potrebe ali precej nad tem? Ali bi obstajala možnost povezati WDC20 in TČ, da bi TČ vedela koliko WDC20 zahteva?
Ali če te prav razumem naj nastavim vremensko TČ po izračunu WDC20 za radiatorsko in bo potem za talno mešalo na nižjo? Ali je potrebno vzeti kako stopinjo rezerve?
Objave: 50
Teme: 10
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
@simek
potem imaš ti temperaturni senzor za TČ na PV in ne v zalogovniku? Termostat v jedilnici imaš vezan direkt na TČ? Imaš sploh kako regulacijo ali samo TČ namesto direkt v tokokrog preko zalogovnika?
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Ocena:
0
Glede porabe elektrike, je verjetno bolje, da dela ves čas. Vsaj tako so meni razložili tule gor, pa tudi moja opažanja se s tem skladajo!
Meni deluje dva meseca skupaj, brez izklopa! Kaj to pomeni za samo T.Č. pa "Bogsigavedi). :?
Objave: 50
Teme: 10
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
Jaz sem sicer decembra gledal število vklopov in delovanja in sem nekeko naračunal, da se mi vklaplja cca 1x na uro. Je to dosti ali malo?
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Ocena:
0
Termostat je vezan na "pumpe"! Ko O.Č. ugasnejo, T.Č. pripravi vodo na določeno temp. v zalogovniku (npr. 38st.C) in se ugasne. Ko pumpe zalaufajo, T.Č. tudi štarta, z nekaj malega zamika.
Po moje vse T.Č. ugasnejo, ko ulovijo povratni vod na min. delovanju. V zalogovniku nimam nobenega senzorja!
Druge regulacije nimam! Še zalogovnik imam samo zaradi treh O.Č.( pump). Talnega, kot sem že omenil, nimam!
Objave: 50
Teme: 10
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
Aha, razumem.
Kako pa je najboljše ogrevati sanitarno vodo?
Ko jo zvečer porabimo jo je najboljše ogreti takoj (nizka tarifa elektrike+nižje temperature+večje izgube do ponovne rabe), zgodaj zjutraj (nizka tarifa elektrike+najnižje temperature+srednje izgube do ponovne rabe) ali popoldan pred ponovno večjo porabo - umivanje zvečer (visoka tarifa elektrike+najvišje temperature+minimalne izgube do ponovne rabe)?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Vklop 1 x na uro je bolj ali manj idealno delovanje za to napravo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Ocena:
0
Pri topli vodi ti ne morem pomagat, ker imam namensko STČ!
Zajeb, niti ne sprašuj! :twisted:
P.S. Je pa res, da na namenski STČ, grejem vodo samo 1X dnevno, od treh popoldne, do osmih zvečer! Vse v dragem toku, vendar je ob 8-ih zvečer vedno pripravljenih vseh 300l vode, na nastavljenih 45st.C. Če je zjutraj za obraz umit, samo 36st.C, se nihče ne sekira! Tuširamo, oz. kopamo se vsi zvečer!
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Ocena:
0
Aja, pa Daikina nimam! Povsem pozabil napisat!
Objave: 262
Teme: 19
Pridružen: Mar 2016
Ocena:
2
Danes sem bil na sejmu, zmenil sem se za krpanke.... S kolegom sva šla še do toplotnih črpalk in iz prve roke izvedela, da pri Kronotermu v Septembru 2019 na trg lansirajo super silent masino zrak voda... Za tiste, ki se še odločajo oz. tuhtajo.
Objave: 394
Teme: 0
Pridružen: Jul 2018
Ocena:
0
Isto bil na sejmu in zvedel, da Mitsubishi novembra lansira model, ki bo porabil tretjino zdajšnje porabe, bo polovico zmogljivejši, praktično neslišen ter čisto novega designa (baje nagrajen v Milanu za revolucionarno smer v industrijskem designu). Cena pa smešno ugodna, ker želijo s tem modelom pokoriti trg zrak-voda segmenta. Omenjam za tiste, ki še ne vedo kaj bi. Sam bom še počakal, da vidim kako bo, ne verjamem prvim niti drugim. Aja, informacija je iz prve roke.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
Ocena:
-633
Zanimiva informacija. Ceprav se predobro slisi, da bi bilo res. Ce do tega res pride, potem bo morala reagirat tudi konkurenca, ker s tretjino porabe sedanjega modela, bi jih res pokorili. Ce vzamem moj primer, je TC (lanski model mitsubishi) do zdaj porabila cca 2800kWh s pribliznim COP 3, torej bi nov model 2019 porabil SAMO cca 930kWh, kar pomeni COP 6 ali celo vec. Je to pri TC zrak/voda sploh mogoce? Dvomim, ze pri zemlja/voda je tak COP glede na dostopne podatke, prej izjema kot pravilo.