Daikin je prišel do spoznanja, da se na presojo inštalaterjev ne more zanašati, zato ima Altherma 3 magnetni filter že vgrajen v notranji enoti:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si/sites/default/files/daikin_altherma3_katalog_slo.pdf">http://www.telmos.si/sites/default/file ... og_slo.pdf</a><!-- m -->
Fery Napisal:Jaz sem to meril, do pretoka 160 l/h (namesto 740 l/h).
COP, pri enakih pogojih, pade za 1, iz 2,6 na 1,6.
Kljub temu, da je dT 17 stopinj.
Je pa poraba zrasla iz 1,33 kW na 1,89 kW.

Zd.
Prav si ugotovil.
Nekje sem napisal, da je min. pretok 360l/h /5kw . Če je manj ne ohladi plinskega kondezata in cop je fuč.
Zato sem ponovno dal povezavo za sestro IVT . Na strani 6do 9 si poglejte potrebne pretoke in temperature.
Če obratuje na 22c PV si vedno na varni strani in poboljšan cop
Jaz imam črpalko na 1 je 670l/h , na 3 je 1400l/h.
Obratujem na 1..
Zapis ni namenjen tebi Fery, ker to tako veš!!
Je za tisti, ki še raziskujejo, da jim bo laže!!!
lp.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Ecodan_ATW_PUHZ-W85VHA2-BS_Service#page-">https://library.mitsubishielectric.co.u ... vice#page-</a><!-- m -->
Ok, bom probal na 360 l. Če bo še kaj mraza. Rabim okrog nule, da bo primerljivo.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Fery Napisal:Tudi če bi šla ta nesnaga naokrog, ne bi nič crknilo. Niti škodilo. Nekje, v kakšnem mrtvem kotu, jo je še veliko več.

To ali je bojler emajliran ali ne, ali je inox ali kaj tretjega, nima popolnoma in absolutno nobene veze z magnetnim filtrom.
Razen če si hotel reči, da je spirala znotraj emajlirana. Potem pa ja. V tem primeru se tam nesnaga ne nabira.

Ja saj, lahko jo tudi zbiraš tudi na kakšnem drugem magnetu v sistemu. Recimo na kakšni obtočni.

Emailiran verjetno pomeni, da je površina zaščitena in iz železa. Bojler in izmenjevalec sta verjetno emajliran samo proti sanitarni vodi? Stran, kjer je pa voda ogrevalnega sistema je verjetno nezaščitena in lahko rjavi. Površina spirale je pa velika. Pri TČ se tudi zahteva velika.

So pa v tem blatu majhni delci. Kot kak droben pesek. Mehansko bo to nemogoče poloviti. Bom ga enkrat očistil in posušil zadevo, da bo vidno. Je pa treba pri čiščenju magnet odstranit, drugače se ne spere dol. Tako se močno prime na magnet.
Vse kar sem jaz našel na teh straneh je 10L/min pri nekje 18stC PV, manj jaz nikjer ne vidim navedeno.
Bk
Vse kar sem jaz našel na teh straneh je 10L/min pri nekje 18stC PV, manj jaz nikjer ne vidim navedeno.
Zd .
Ja veliko si našel!
Zgornji je za nazivno moč 9kw
Z manj sem ugotavljal cop za 5kw.
Zdaj to uporabi, da boš zmagal.
So nekater res mojstri. Brez nategovanja znajo ugotoviti, kaj je najbolje in to izvedejo.
Za vzor npr. ""gt001"", pa verjetno še veliko drugih, ki se ne oglašajo ,stvari urejajo zase najbolje . Seveda se prej poučijo!!!!
Le tako naprej!!!
Lp
Fery Napisal:Ok, bom probal na 360 l. Če bo še kaj mraza. Rabim okrog nule, da bo primerljivo.
Si že probal in veš kaj delaš!
Ej Fery !
Si eden tistih ki znajo provicirati. Po tem se smeješ si dobre volje na račun tistih, ki si grizejo nohte.
Znaš zakuriti, pa tudi gašenje ti ni tuje , če gre predaleč.
Se pa Micke ne bi zgodile tako ugodno , če v tebi ne bi bilo tudi dobre duše za pomoč drugim.
Tako naprej!!!
V vednost: vse blokade panasonicovih obtočnih črpalk so povzročile alge v sistemu, ki se zapečejo na togi osovini črpalke!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Neeee, no!!! Spet alge!?
Nisi povedal, ali so iz Jadranskega morja ali iz Sredozemskega. Da vem kateri pantakan kupit.

Itak pa mam jaz kitajske pumpe, ki niso kompatibilne z evropskimi algami, tako da sem imun na to.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Hitim, ali pretok, ki ga navajaš pri sebi, meriš ali le navajaš podatek od OČ ? Imaš mogoče kalorimeter ? Oprosti če si to že nekje napisal in sem spregledal. Lp
Fery Napisal:Neeee, no!!! Spet alge!?
Nisi povedal, ali so iz Jadranskega morja ali iz Sredozemskega. Da vem kateri pantakan kupit.

Itak pa mam jaz kitajske pumpe, ki niso kompatibilne z evropskimi algami, tako da sem imun na to.
sem hotel napisati ,da so alge v toplovodnem sistemu možne ! Sem že videl popolnoma zeleno vodo. Temu se izognemo z dodajanjem nekaj % antifriza.
Zd.
Ja imam kalorimeter.
Lp.
Hitim, ali s tega kalorimetra lahko odčitaš tudi pretok, ga mogoče preračunaš ali pa imaš še merilec pretoka. ? Lp
Kadar lažejo vsi proizvajalci toplotnih črpalk in kadar laže certificiran kalorimeter specialno namenjen merjenju izkoristka toplotnih črpalk, je pa res hudič :mrgreen:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->