Ja, komponente so bile za tisti čas top. Bi pa danes naredil še boljšo, če bi se mi ljubilo
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
sassapo Napisal:Ne vem kako imaš narejeno sedaj? Vedi pa da boš iz TČ iztržil največ, če bo direktno napajala talno. WDC lahko uporabiš za krmiljenje direktnega kroga in z njim vklapljaš in izklapljaš TČ. Kot bi imel plinsko ali elektro peč.

evo takole imam zdaj:

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?15/e3/3GRipztJ/centralnaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/15/e3/3GRipztJ/centralnaunichr("46")jpg[/img][/url]

1 so cevi v garažo,katere ne bom nikoli rabil
2pritličje 1.krog
3 mansarda 2.krog
4 bojler
5 cevi iz peči
A bi lahko priklopil na 1 TČ?
kaka grda ,črna izolacija ! Bela izolacija ima manjše izgube !
sassapo Napisal:Ja, komponente so bile za tisti čas top. Bi pa danes naredil še boljšo, če bi se mi ljubilo
No, meni in verjetno še komu pa ni jasen visok dT med dvižnim in povratnim vodom?
45C - 30°C in 40 - 35°C pri konstantni moči, pomeni da bo Tč v obeh primerih proizvedla in v hišo oddala enako količino toplotne energije.
To, da je COP v prvem primeru boljši kot v drugem pomeni neko fiziko katere pač ne razumem ne jaz ne noben proizvajalec eno kondenzatorskih TČ na svetu.

Zd .
Teško bos naredil boljšo ! Ti ni jasno ! Kaj že? Se bo treba poglobiti v fiziko, potem bo šlo!!!??
Aja, kje se vali COP v toplotni črpalki in na kakšen način se poveča .
Takega neznanja ,ne bi smel razglašati!!!
Zdaj mi je bolj jasno, zakaj sta se z g. TELMOS prepirala po forumih in oba specialca.On se je modro umaknil tvojim postom!!!. Čudim se , kako plašiš ljudi z slabimi serviserji....Da o polnjenju z plinom ne govorim.Nato ti en lajk s foruma razloži, kako lahko do grama natančno ugotoviš, koliko si napolnil ...

Tisti ,ki se želijo poučiti, dodajam spodnji link , ostali OBVOZ!
Lahko bodo ugotovili , kako prav ima Hitim.
Med drugim imate napisano , koliko uparjalnika zgubimo če je 5k višja temp.PLINSKI Pv, ki za to ne odvzame toplote iz zraka , zato manjši COP
Na strani 72:
Tretji odstavek in navodilo kam pomakniti točkoB-C in KAKO!!!!!!!!!!!!!!!:
Additionally, point D' enables the proportion of the already evaporated refrigerants x to bedetermined. In this example, it is approximately 22 % (x = 0.22). This portion of the refrigerantalready evaporated during expansion (without heat exchange), i.e., only 78 % of the overall latentheat of evaporation is extracted from the medium to be cooled. Therefore, point C should be situatedas far left in the in the liquid zone as possible. However, the possibility of supercooling B - C isrestricted by the entrance temperature of the re-coolant and the efficiency of the heat exchanger.
COP delovanje v MOLLIER-jevem diagramu.
Je za plin r134 tudi za ogrevanje pri nižjih temperaturah , v glavnem za hlajenje in uporabljen za 1. stopnjo v HT. Diagram mora biti za določen plin, ker se različno obnašajo. R 410 ima bistveno boljši cop pri ogrevanju -7c do 15c !
Bistvene so razlike v tlakih in temperaturah.(za osnove nebistveno)
In kje se ""VALI"" COP ??? Samo tu:
Stran 70-slika 5/4

Plin 45c ohladimo na 35c
Na obcisi__kj/kg_____je
K(Kompresor energija ) 412do465=53kj/kg
Kondezator energija D--250do412G= 162kj/kg
cop 162:53 =3COP

Grejemo vodo na 50c pv45c .
K(Kompresor energija ) 412do470=53kj/kg
Kondezator energija D--262do412G= 150kj/kg
cop 150:53 =2,8 COP
Če je prehladno izgubimo pregretje plina od E do K =15kj/kg
Nov izračun 150-15=135kj/kg:53=2,5COP

Plin 45c ohladimo 25c
K(Kompresor energija ) 412do465=58kj/kg
Kondezator energija D--232do412G= 180kj/kg
cop 180:53 =3,3 COP
Iz diagrama ugotovimo, da se pri plinu R134 , ki ga ohladimo iz 45c na 25 c poboljša cop za 0,3točke.
Zdaj do našega prepiranja-KAJ POMENI ČIM NIŽJI Pv.
Izračunani -cop , ČE smo mi plin res ohladili za 5K
Ali lahko vodo segrejemo na 45c če je plin segret na 45c
NE , KER NIMAMO 100% PRESTOPA TOPLOTE
Ali lahko Plin ohladimo na 35c z vodo ohlajeno na 35c???
NE, KER NIMAMO 100% PRESTOPA
ZARADI TEGA SE COP ŠE 2X(ne za 2) POSLABŠA !!(ZA IZGUBE PRI PRESTOPU) !
Kaj SE ZGODI,????
Toplotna poviša temperaturo plina !! Mi za to ne vemo! Gledamo samo Dv , Pv in Dt vode. NAJ BO VEČJI ALI MANJŠI? Če ne veš odgovora vprašaj ženo!!! ž
Ostalo melje toplotna.
Za to porabi več električne energije - slabši cop !!
Je COP boljši, če toplotna dela bolj na toplem in imamo večje predgretje plina??
NE!!! SE KOMPRESOR BOLJ MATRA, PORABI VEČ ENERGIJE!! (Pokale Micke)
Če je Pv nižji, KAJ JE S COP ???
V prednosti so tisti , ki razmišljajo z glavo in ne verjamejo blebetačem.
Po ogledu spodnje povezave Vam bo veliko jasnejše delovanje toplotne črpalke.
Če ne drugega boste lahko otrokom in sosedu povedali kako deluje brez mlatenja prazne slame.
Spet me bodo Speciaci za ušesa, ker Vas ne bodo mogli več vlačiti po megli
Veliko Vas bo vedelo več , kod marsikateri Speciac!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lp .



<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.siemens.de/download-center/Download.aspx?pos=download&fct=getasset&id1=8359&filename=Refrigeration-technology_8359_hq-en.pdf">https://www.siemens.de/download-center/ ... _hq-en.pdf</a><!-- m -->
Ojej, še vedno ne razumeš, da se v našem primeru pogovarjamo o gretju, ne hlajenju! Pri eno kondenzacijskih napravah kjer ne moremo izkoriščati polzeče kondenzacije, se nam edino zaradi subcoolinga nekaj zniža temperatura tekoče baze, ki je jasno vedno želena čim nižja.
Je pa bistven podatek, da temperatura tekočine drastično vpliva na izkoristek samo pri hlajenju, pri gretju pa temu ni tako. Na Emerssonovi strani imaš simulacijski program SELECT 8. Poglej si!
Kaj ti res misliš, da si izumil nekaj novega in da so vsi proizvajalci TČ na tem svetu bedaki?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
labelsm Napisal:Očitno so si inverterce različne!

Poslano z mojega LM-G710 z uporabo Tapatalk
Pa še kako! Zato so ta vaša razpredanja in primerjave popolnoma brez veze. Kakšen kompresor že ima ta nova micka ali pa daikinca, da o toshibini ne bi govoril? Samo v razmislek. Zakaj je uvoz on off klim v Evropo prepovedan? Morda zato, ker so boljše in učinkovitejše? Resnično, ko vas berem, se lahko samo smejim! Včasih se mi zdi, kot bi eden drugega prepričevali o nečem, o čemer pojma nimate. Sicer pa, kdo bi se hotel ukvarjat z vseznalci in pa tistimi, ki sploh ne morejo pozabit na on offe? Moja nova 8kW Toshiba HP trenutno pri -2°C deluje z 40% moči in COP-jem preko 3,4 pri 43°C (malček zaniha glede na zasreženost, ki je malenkostna). Ko pa zunanja temperatura naraste preko 3°C, temperatura dvižnega voda pade in naprava zniža moč na 10%, se pa COP dvigne tudi preko 5. Ali ni to malo skregano z vašo logiko? Bo treba proizvajalca opozoriti na anomalijo.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Jaz sem prepričan, da bi z to 8kw Toshibo komot ogreval svojo relativno potratno hišo, in da bi se prihranek meril >10% in več.
krivec za te nazaslišane zadeve bo verjetno pri tej 8kW mašinci prevelik izmenjevalec, dva ventilatorja, dvojni rotacijski kompresor, analogni števec in pa ultrazvočni kalorimeter. Mater kako so me zjebali. Kaj mi je le treba menjat vsako leto te zadevščine in malo merit, ko pa itak se vse v naprej ve in so inverterce vse enako sranje....... E fantiči to ni res in ne bo. Zadeve so si različne kot dan in noč. Termodinamika pa ni odvisna le od zmanjševanja obratov kompresorja ampak tudi ventilatorja, odprtosti ekspanzijskega ventila...........
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Telmos… klim pač ne moreš primerjat! klima neposredno ogreva zrak, praktično brez ničelne akumulacije. Tukaj je invertersko delovanje v veliki prednosti.
Pri TČ pa ni povsod enako. Pri veliki akumulaciji še on offi niso za odpad, nasprotno...
Inverterska tehnologija je danes praktično v vseh kakovostnih razredih, saj je razvoj precej napredoval in povratka jasno ne bo več.
Dobra krmilja dobrih TČ pogruntajo, da napajajo talno (akumulativno) gretje in temu prilagodijo območje obratovanja kompresorja, kateri večino časa deluje na za izkoristek optimalnih obratih. Vse za najboljši možni izplen :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
8 kW Estia HP zjutraj -2°C 40%
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2A/wp/oNhAGph/estiaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2A/wp/oNhAGph/estiaunichr("46")jpg[/img][/url]
Mejčken je bela, o defrostih pa ne duha ne sluha
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
To, da je 8kw dvopropelerska, mi ni ravno všeč. Panasonic ima tudi dvopropelersko 9kw. Sam se nagibam k temu, da je čim večji uparjalnik in večji obseg propelerja.
Zivjo Big Grin še ena je zmontirana ,majstr se je potrudu upam da še zA mojo najde čim prej čas, čene bo treba po drvaSad, zdej more dat pa še ona od sebeTongue
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1M/b8/3mZOkIKP/img20190212174142unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1M/b8/3mZOkIKP/img20190212174142unichr("46")jpg[/img][/url]
Saj sta tudi izmenjevalca dva. Praktično je sestavljena iz dveh manjših klim.
Sam bi dal v tem razredu še največ točk Micki, pa čeprav sta zunanji in notranji uparjalnik skupaj kar z vezicami pritrjena.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Dobronamerni pripombi na sliko:

'Magnetni filter manjka, imaš črne inštalacije, pritakni vsay magnet na tisti y filter.
-Megamiks štirih različnih materialov na pol metra razdalje.


Naj ti dolgo in dobro služi!
Pa, da pocinkanih kosov izmenjevalec nikakor ne mara... Ne vem, ali hudiča vsi sedite na ušesih, ali namerno sami sebi delate škodo!?
Navaden črn fiting je cenejši od pocinkanega, pa čisto nič ne škoduje izmenjevalcu!
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->