Nekaj tukaj ne gre skupaj. Kako je mogoče, da bolj kot pripiraš, večji pretok je. Kje in s čim to meriš. Ali sem kaj spregledal?


Sent from my iPad using Tapatalk
Na ostalih vejah se dvigne pretok nenormalno ne samo tolk ko vzamem. Ko sem ajnliftal v posodo sem za hec malo gledal in meril in merilci delajo kar vredi tak da pretoke kaze dokaj realno
hitim Napisal:Dela na 63% A1+
petek ob 20.30th sobota ob 9,30th
Sota ob 22th zmanjšal na 53% in pustil da se stabilizira, popis nedelja ob 9,30th
Kondezator
plin
pp 30,8c---- 30c ----31c Povratek Plin
dp 51,4c ---- 55c ----53c Dvižni Plin(iz kompres.)
vodaKondezator
pv30,5c ---- 30c ---- 30c
dv42,7c ---- 41 c ---- 43c
dt 12,2c ---- 11 ---- 13c
pret. 0,626m3/h ---- 0,648----0,470m3/h= Črpalka kondez. iz 2-1stopnjo

zunaj -0,1c ---- 0,6c ---2,1 c
hiša dv41c---- 41c ---40 c
pv32c ---- 30c ----24c =Črpalka . iz 2-1stopnjo
Hiša 21,5c---- 21c----21c
Voda 42c ---- 40c----42c

toplota 5,6kw ---- 5,8 -----5,3
elektrike 2kw ----2kw----1,6kw
cop 2,8 ---- 2,9-----3,3

Lp.
ZD:
V tretji koloni dopisano stanje danes nedelja , ob 9,30.Toplotna malo srešena!!!!
In zakaj je pri povratku iz hiše 24c potem v kondezator 30c? . zjutraj je poraba vode večja in če termosifonsko ne greje dovolj, se uklopi črpalka. Ta malo premeša vodo v zalogovniku. Če bi bil pv 25c bi bil cop še za 0,3 boljši.
Sonce še spi!!
Lp.
Če bo prilika naredi še meritev pri 30% moči tč, da vidimo kakšni ozkoristki pa so tam. Meni je tole ful uporabno, ker mi vse skupaj lavfa pri podobnih temperaturah.
hitim Napisal:
hitim Napisal:Dela na 63% A1+
petek ob 20.30th sobota ob 9,30th
Sota ob 22th zmanjšal na 53% in pustil da se stabilizira, popis nedelja ob 9,30th
Kondezator
plin
pp 30,8c---- 30c ----31c Povratek Plin
dp 51,4c ---- 55c ----53c Dvižni Plin(iz kompres.)
vodaKondezator
pv30,5c ---- 30c ---- 30c
dv42,7c ---- 41 c ---- 43c
dt 12,2c ---- 11 ---- 13c
pret. 0,626m3/h ---- 0,648----0,470m3/h= Črpalka kondez. iz 2-1stopnjo

zunaj -0,1c ---- 0,6c ---2,1 c
hiša dv41c---- 41c ---40 c
pv32c ---- 30c ----24c =Črpalka . iz 2-1stopnjo
Hiša 21,5c---- 21c----21c
Voda 42c ---- 40c----42c

toplota 5,6kw ---- 5,8 -----5,3
elektrike 2kw ----2kw----1,6kw
cop 2,8 ---- 2,9-----3,3

Lp.
ZD:
V tretji koloni dopisano stanje danes nedelja , ob 9,30.Toplotna malo srešena!!!!
In zakaj je pri povratku iz hiše 24c potem v kondezator 30c? . zjutraj je poraba vode večja in če termosifonsko ne greje dovolj, se uklopi črpalka. Ta malo premeša vodo v zalogovniku. Če bi bil pv 25c bi bil cop še za 0,3 boljši.
Sonce še spi!!
Lp.

Zdravo,
Poizkusi narediti meritve pri pretoku 1.5m3/h. Bos pa imel bistveno nizji dT. Pri hitachiu kjer sam spreminja pretok vecinoma lovi dt 3°C pri pretoku 1.5m3/h.
Tehnologic Napisal:Super, potem bom skos imel nekaj na max zaprto da bom lahko normalno uporabljal gretje hise...in da mi razlika med toplo in hladno cevjo nebo tak na rastla da bo temp v hisi padala, seveda zaradi pretoka ne zarad odjema toplote.

Seveda temp razlika tak naraste na racun tega ker pv pada ne ker bi se dv dvigal

Vceraj ko sem sel iz hise sem za foro zaprl kletno sobo in eno kopalnico, pustil t.crpalko na 53% termostat nastavil na 36 stopinj na pv in ce moje trditve drzijo bo danes v hisi savna.

Z vsemi odprtimi pa magari da dve skoraj priprem pa se pv skoraj ne dviga oz stagnira pri 23 stopinjah.

Sam neki meni ni jasno - zakaj hudiča jo laufaš le na 53%, če imaš v bajti prehladno??
Prestavljaj na višje obrate, dokler ne bo zmogla. Potem pa ob priliki še zamenjaj OČ z močnejšo, da si morda še malo popraviš COP.
[quote="Tehnologic"]
Zd .
Nekaj o delovanju toplotne!Alla Fery
Toplotna zrak zunaj 7c.ohladi zrak skozi uparjalnik na 6c = Dv 35c, Pv 30c :
100%=9kw
88%=8k
77% =7Kw
30% =3Kw
Pri tem obratovanju dosežemo co 4
Če obratujemo pri 2c/1c je cop 3.
Če Pv znižamo za 5k© kop poboljšamo za +0,4 ,če Pv povišamo za 5c pa -0,4 .
In razlikaPv 10c cop skoraj razlika 1.
Ogrevanje Talno tako dober cop-Pv 22c ,-tisti ki imajo toplotno, ki se okvarja z PV. Vsaka stopinja nad negativno vpliva na cop!
Pri ogrevanju tople vode pri 2c zrak na 50cvoda in če je DT 5 bo Pv 45c to je 15c nad 30c , zato cop3x0,4 slabši =1,2 =končni cop 1,8.
Še enkrat. Mi na termični krog plina v toplotni lahko uplivamo samo z PV .Z hladnejšo vodo odvzamemo čim več toplote.
In kako bi pri ogrevanju vode lahko povečali cop?
Tako , da iz izmenjevalca bojlerja pošljemo vodo v talno ogrevanje namesto v Pv toplotne , Namesto na 45c ohladimo na 30c in imamo cop 3. To si lahko privošči vsak domači mojster, če upošteva to dejstvo!!
Tehnologil bo sam izluščil bistvo.
Da pomagam!!
Moč mora biti taka , kod je izguba toplote na objektu, da obdrži željeno stanje c .POVEČAJ MOČ TOPLOTNE ČRPALKE!!
Voda mora krožiti, da odvzame vso toploto. Če zelo hitro , odvzame vso . Je temperatura povratka višja , zato ne hladi plina slabši cop.
Če kroži počasneje odvzame vso toploto in je nižji Pv. ZMANJŠAJ PRETOK boljši COP
Klet -NE DVOMI V ODVZEM V KLET
Obtočna ni podhranjena .PODHRANJENA je TOPLOTNA ČRPALKA!!!
Upoštevaj in boš zadovoljen.
Tudi ostali lahko najdete kej zase!
Mollier je zakon, sonce še BOLJŠI!
Danes spi.
okane Napisal:Če bo prilika naredi še meritev pri 30% moči tč, da vidimo kakšni ozkoristki pa so tam. Meni je tole ful uporabno, ker mi vse skupaj lavfa pri podobnih temperaturah.

Zd.
Glej nima smisla na 30% če hiša rabi 5KW in je jasno da 3 kw ni dovolj
Tadej!
Poizkusi narediti meritve pri pretoku 1.5m3/h. Bos pa imel bistveno nizji dT. Pri hitachiu kjer sam spreminja pretok vecinoma lovi dt 3°C pri pretoku 1.5m3/h.
Tadej!
Verjemi ,da sem preizkusil vse , kar se da . Jaz rabim 42c za radiatorje in vodo. Povratek 25+c ,če imam niže dt ne grejejo dovolj. Nekje sem že opisal, zakaj je tako.
Tebi če imaš talno , je pv čim bližje nastavljeni temperaturi prostora.
Se pravi
PV22c Dv xyc = odličen Cop .
Pv 30cDv35c = cca 0,6 slabsi cop.
Se ve ,da je pogojeno zahtevami in izvedbo.
Ima žlahtnik termijo Atec talno in stensko , vadno pv 22c....cop ni da ni!
Sonček še spi!
Lp
Ja, to je to. Če moja nekej melje na 30% pa to za hišo ni dovolj, imam dv 30stC in pv 29stC, dv se več ne dvigne v hiši pa temp pada.
Nekaj tu ne bo špilalo, gospod hitim.
Ne štekam teh cifer. Če imaš pretok 642 litrov in dT 10 stopinj, to pomeni 7,5 kW. 470 l/min pri dT 16, pa kar 8,8 kW.
S čim to računaš?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Rad bi vedel kakšen cop je pri 30%, ker to bom rabil najbrž čez kak dober mesec. Zdaj mi itak dela na 40 ali 50%. Samo če je na 30 konkretno slabši izkoristek pol rajši diferenco dvignem da bo vsaj tiste pol ure delala.
Tehnologic Napisal:Na ostalih vejah se dvigne pretok nenormalno ne samo tolk ko vzamem. Ko sem ajnliftal v posodo sem za hec malo gledal in meril in merilci delajo kar vredi tak da pretoke kaze dokaj realno

To preprosto ni možno, ker pol bi šlo za 'novo fiziko'. Če kje pripreš, se drugje premosorazmerno poveča.

Podobno velja za output toplotne črpalke: ta je produkt pretoka in moči. Če torej pri danem pretoku (ko je vse na ful odprto) ne folga, potem ji je potrebno povečati moč. Če zapreš vejo si efektivno zmanjšal ogrevalno površino oziroma povečal oddane kWh na kvadratni meter ogrevalne površine (ker zdaj ogrevaš manj kvadratov). Samo kaj ti to pomaga, če pa imaš zdaj neko sobo oziroma sobe prehladne.

Pretok nastavi, da bo nekje v razponu med 15 in 30 l na minuto. Nato nastaviš moč, da bo tudi najbolj zahtevna soba dovolj topla. Nato pretok ostalih vej zmanjšaš po potrebi. Ko imaš tako pretoke fiksirane, pa potem po potrebi spreminjaš moč TČ. Ali pa to počne krmilje.
Energetik81 Napisal:
Tehnologic Napisal:Super, potem bom skos imel nekaj na max zaprto da bom lahko normalno uporabljal gretje hise...in da mi razlika med toplo in hladno cevjo nebo tak na rastla da bo temp v hisi padala, seveda zaradi pretoka ne zarad odjema toplote.

Seveda temp razlika tak naraste na racun tega ker pv pada ne ker bi se dv dvigal

Vceraj ko sem sel iz hise sem za foro zaprl kletno sobo in eno kopalnico, pustil t.crpalko na 53% termostat nastavil na 36 stopinj na pv in ce moje trditve drzijo bo danes v hisi savna.

Z vsemi odprtimi pa magari da dve skoraj priprem pa se pv skoraj ne dviga oz stagnira pri 23 stopinjah.

Sam neki meni ni jasno - zakaj hudiča jo laufaš le na 53%, če imaš v bajti prehladno??
Prestavljaj na višje obrate, dokler ne bo zmogla. Potem pa ob priliki še zamenjaj OČ z močnejšo, da si morda še malo popraviš COP.

Mah, eni se grejejo z obtočno in ne toplotno črpalko. No, vsaj tak vtis dajejo.
Koliko stopinj imajo v prostorih še kar skrivajo, posamezne veje pa tudi odpirajo in zapirajo čisto brezglavo.
Fery Napisal:Nekaj tu ne bo špilalo, gospod hitim.
Ne štekam teh cifer. Če imaš pretok 642 litrov in dT 10 stopinj, to pomeni 7,5 kW. 470 l/min pri dT 16, pa kar 8,8 kW.
S čim to računaš?
Zd.
Hitim je slab gospod.

toplota 5,6kw ---- 5,8 -----5,3
elektrike 2kw ----2kw----1,6kw
cop 2,8 ---- 2,9-----3,3
Toplota po števcu toplote, el-števec el, cop računsko.
Bo špilalo?
lp.
bk9105 Napisal:Mah, eni se grejejo z obtočno in ne toplotno črpalko. No, vsaj tak vtis dajejo.
Koliko stopinj imajo v prostorih še kar skrivajo, posamezne veje pa tudi odpirajo in zapirajo čisto brezglavo.