PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka - moč

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
pozdravljeni,

vljudno prosim za mnenje pri izbiri toplotne črpalke.

prenavljamo hiši - dvo etažna hiša z izoliranim podstrešjem, delno podkletena. ob obnovi bomo hišo izolirali - 13 cm XPS ter vgradili toplotno črpalko, prostori pa bodo ogrevani preko radiatorjev. vsaka etaža ima lastno regulacijo.

priporočena mi je bila 8kWh toplotna črpalka Daikin altherma 3 (srednje/nizko temperaturna), ki naj bi ogrevalno vodo segrevala do 65 stopinj celzija.

v naprej se zahvaljujem za mnenja.

lp, Gašper
#2
Predvidevam, da imaš trenutno vgrajeno ogrevalno napravo. (peč na plin, olje, drva...

Najbolj zanesljiv sistem določanja potrebne moči in tipa je, da s trenutno pečjo ogrevaš 24/7 in ugotoviš kakšno temperaturo ogr. vode potrebuješ pri 0st.C zunaj, pri -5st. zunaj in morda še letos nisi prepozen, pri -10 ali nižje!

Jaz sem naredil tako, brez ugibanja :!: Vse ostalo bo inštalater lahko videl, ali pa mu boš povedal, tudi sredi poletja! Temp. ogr. vode, pa avgusta, težko pogledaš! :wink: Ne hiti!
#3
Piše, da bodo obnavljali. Malo težko bo testiral zdajle.
Sicer moč nima dosti veze z max. temperaturo. Pravzaprav jo sploh nima.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#4
gazu Napisal:pozdravljeni,

vljudno prosim za mnenje pri izbiri toplotne črpalke.

prenavljamo hiši - dvo etažna hiša z izoliranim podstrešjem, delno podkletena. ob obnovi bomo hišo izolirali - 13 cm XPS ter vgradili toplotno črpalko, prostori pa bodo ogrevani preko radiatorjev. vsaka etaža ima lastno regulacijo.

priporočena mi je bila 8kWh toplotna črpalka Daikin altherma 3 (srednje/nizko temperaturna), ki naj bi ogrevalno vodo segrevala do 65 stopinj celzija.

v naprej se zahvaljujem za mnenja.

lp, Gašper

Bistveno premalo podatkov. Kvadratura, stavbno pohištvo, izolacija ostrešja in tal, osončenost, nadmorska višina in geografska lokacija, itd.
#5
Pravzaprav manjka le en podatek. Toplotne izgube po obnovi.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#6
Če se želijo pri -20C zunaj, v hiši sprehajati nudistično je tudi pomemben podatek :mrgreen:.
#7
Fery Napisal:Pravzaprav manjka le en podatek. Toplotne izgube po obnovi.

Glede na to kak je vprašal, močno dvomim, da jih pozna.
#8
Saj jih tisti, ki mu bo stroj prodal. Al bo kar čez prst?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#9
kvadratura je 70m2 na etažo,...kot že omenjeno podstrešje je že izolirano in sicer 2x12 cm tervol...zunanja izloacija bo 13 cm XPS (trenutno tega še ni)....trenutno ogrevamo z pečjo na olje, kjer etaže v povprečju segrevamo na 21 stopinj pri čimer imamo zadnjih par let kotel nastavljen nekje na 60 stopinj celzija..q.kakšne bodo toplotne izgube po obnovi - nimam pojma Smile
#10
Ma dost maš 8 kW. Do minus 15. Naprej boš pa nohte grizu.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#11
za črpalko piše da dela do -25 z dodatnimi grelci.?
#12
Pol pač ne boš nohtov grizu. Še boljše.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#13
Ponuja ti 8 kW Althermo 3 ker močnejše ni. Če bi se odločil za kaj drugega, pa bi ti ponudil vsaj 11 kW TČ.

sČe ti kaj pomaga-Sam sem za podobne kvadrature kot ti in s podobno izolacijo pred obnovo fasade porabil tam 2700 m3 plina. Po obnovi fasade mi je poraba padla na tam 1600 m3 plina. Pa si nisem upal dati 9 kW TČ.
#14
Pa zdaj, po nekaj pretečene letošnje zime, imaš občutek, da bi 9kW zadoščala?
#15
gazu Napisal:kvadratura je 70m2 na etažo,...kot že omenjeno podstrešje je že izolirano in sicer 2x12 cm tervol...zunanja izloacija bo 13 cm XPS (trenutno tega še ni)....trenutno ogrevamo z pečjo na olje, kjer etaže v povprečju segrevamo na 21 stopinj pri čimer imamo zadnjih par let kotel nastavljen nekje na 60 stopinj celzija..q.kakšne bodo toplotne izgube po obnovi - nimam pojma Smile

Izračunaj potrebno moč pri različnih zunanjih temperaturah, za oceno bo dovolj dobro, vsekakor veliko boljše, kot so pa ugibanja monterjev:

[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=35&t=54023[/url]
1 2