Da ne bom slučajno narobe razumljen in , da ne bo kakšne zamere!
Ne govorim o strokovno izobraženem kadru :!: Govorim o ljudeh, ki mislijo :!: , da znajo, pa v resnici....... Poznam ljudi, ki si ne upajo bencinske kosilnice "zalaufat", el. omarico bi pa sami zvezali! :wink:

P.S. Aja, saj pri benc. kosilnici ni "štroma"! :oops:
Ha, v bistvu je. Vsaj do svečk in to kar nekaj voltov :-)
Confusedhock: Potem pa O.K.! Sam spadam med tiste, ki se "štroma", ne "taknejo ni štapom"! Lesenim, da ne bo pomote! Toliko pa že vem o njej! 8)
arbajter Napisal:
Citat:Veš, obstajajo takšni, ki o elektriki slišat nočejo, na drugi strani strokovnjaki...
Ko si še vedno tukaj, vprašanje za pet točk: In kam se prištevaš? Vprašam le zato, ker si sam na svojem bregu...
Pa če tele angleže prevedem po tvoje - po levi strani se je tudi smrtno nevarno vozit torej. Ampak čudno, ljudje vozijo tudi tam in preživijo. Ajd, zdej pa res dost, grem kaj bolj pametnega počet.
Ojej- prilepiš mnenje enega forumaša in repliciraš drugemu :lol: :lol:

PS glej koliko jih je bilo na svojem bregu (npr. Gordano Bruno, Nikola Tesla...), pa ni pomenilo, da imajo najglasnejši na drugem bregu prav. Četudi se nekateri ne strinjajo z mano, to še ne pomeni da imam prav jaz ali da imajo prav oni. Vsekakor pa drži, da si z prilepljeno sliko iz tehničnih smernic ustrelil kozla in pokazal, da vsaj pri tisti sliki nimaš pojma, kaj prikazuje. Tudi s sliko vezave vtičnice si kršil kar nekaj predpisov iz področja elektrotehnike.
Evo ga, že spet on. Katerih predpisov? Poimensko, stran, člen...Ti se s svojim fidom na dveh dratih kar zajebavaj. Dolgo tako ne boš živ. Tvoja dogma je v vseh učbenikih prepovedana. In potem tule flancaš o nekih nevarnostih. A čem sedaj še jaz napisat: ljudje, nikarte poslušat bozgoma, pojma nima.
TSG stran 39 prva alineja govori o uporabi FID stikala v IT sistemu napajanja, kar je dejansko dvožični sistem napajanja. Sicer nimaš nevtralnega vodnika, ker zvezdišče transformatorja ni ozemljeno pridemo pa do identičnega primera, kot pri omenjeni vtičnici, če pride do prve okvare vodnikav IT sistemu- imamo en vodnik izoliran od zemlje in drugi vodnik spojen z zemljo. IT sistem se uporablja v posebnih prostorih (rudnikih, bolnišnicah, omejenih prostorih...). Med drugim v tej alineji piše, da se za zaščitno uporabi FID 10 mA.

V prvih postih, v katerem sem odgovoril na tvojo smrtno nevarno shemo priključitve vtičnice pa sem zapisal, da priporočam vgradnjo vtičnice brez zaščitnega kontakta, na tej vtičnici zgolj uporabo naprav z zaščitno izolacijo in preventivno vgraditev FID stikala 30 mA ali še bolje 10 mA, dokler se instalacija ne obnovi.

Na to pa so se začeli eseji o ozemljitvah, nevarnih tokovih, nezanesljivem delovanju FID stikal...Nihče od teh, kateri me imate za čudaka pa ni podal konkreten predlog, kako priključiti vtičnico z dvema žilama, da bi bilo bolj varno in vsaj pogojno v okviru veljavnih elektrotehničnih predpisov.

Nič hudega, bom čudak še naprej.
Pa še to
TSG stran 17, 3.3.2 Zaščitne naprave alineja 6:
Citat:Zaščitna naprava na preostali/diferenčni tok v tokokrogu brez zaščitnega vodnika se ne šteje za zadostno zašito ob okvari.

Torej, vgradnja FID stikala ni v nasprotju s predpisi. Situacija sicer ni idealna, je pa vsekakor boljša, kot pa brez FID stikala.
Kaj če bi nehal. Iz posta v post se smešiš, ko citiraš posamezne člene iz smernice, ki jih razumeš nekako po svoje ampak povsem zgrešeno. Skratka zavajaš in utrujaš.
Že prevečkrat videno- ko zmanjka argumentov pa stopijo na plano: omalovaževanje, , žaljivke, primerjave...
@bozgom
FID ti bo v kombinaciji dvožilnega sistema in ničenja v vtičnicah zagotovo zabrisalo takoj ven
Zakaj?
Zato ker bo v taki hiši zagotovo ničen tudi električni bojler, kakšna peč z gorilcem in morda še kaj.
Zato se bo tok v povratku (N) razdelil na dve veji. Ena bo šla po N nazaj na FID, druga pa preko bojlerja in vodovodne napeljave mimo FID stikala.
Zaradi razlike tokov L in N bo FID izklopil.

Rudniki in bolnice nimajo zveze s hišnimi napeljavami, saj je tam ločilni transformator.
Citat:TSG stran 39 prva alineja govori o uporabi FID stikala v IT sistemu napajanja, kar je dejansko dvožični sistem napajanja.
IT je popolnoma ločen sistem ki je narejen za maksimalno zanesljivost. Preživi direkten preboj na zemljo brez izpada in rabiš 2 taka preboja na različnih fazah, da pride do okvare.
alanford Napisal:
Pepo Napisal:Inducirana napetost.
Lahko, vendar le, če je vodnik prekinjen.

Ni vse belo kar je črno


Ok in kaj se lahko zgodi če tega ne uspem ugotovit in odpravit? Ker menjava instalacije žal ne
pride v poštev, zaenkrat pa to ugotavljam samo na eni žici ki gre od omarice - je lahko problem v slabem ali nobenem kontaktu na ničelni sponki?
Ali je ta nevtralni vodnik sploh uporaben? Do kod gre? če do vtičnice, kar je gor priklopljeno, sploh dela? Če je prekinjen, ne bi smelo.

Ni vse belo kar je črno
Vse dela, celo zelo dobro, nič ven ne vrže. Je pa rahlo hecno ko fazenbrifer da lucko na vse tri žice. U bistvu gre iz ene druge vticnice, tam pa je več kablov in faz razpeljanih dalje. Do tam pride iz omarice.
bozgom, ampak si pa vztrajen. Upam le, da tole "svojo" elektriko ne delaš še kje drugod.