PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nepravilno izvedena električna instalacija

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
mape Napisal:
edid Napisal:Omenjal si dve žili do vtičnic. Za delovanje FID-a rabiš ozemljitev sicer je brez zveze in kolikor so meni tolmačili je tudi izbira FID-a (diferencialni tok) odvisna od tega kakšno ozemljitev imaš (upornost).

Koliko sem falil, če trdim, da je za pravilno delovanje FID zaščite potrebna pravilna ozemljitev objekta (valjanec okoli bajte)? Električar, ki mi je delal po bajti, je tudi omenjal, da ne moreš uporabit kar vsakega FIDa ampak moraš pogledat rezultat meritev in na podlagi tega izbrat amperažo FIDa sicer imaš lahko kontra težave, da ti za vsak drek nekaj ven meče.

Ne uči krive vere!

Pravilno je: V kolikor ima objekt TT sistem in je slaba ozemljitev (visoka vrednost ozemljitvene upornosti) je potrebno vgraditi dovolj občutljivo RCD (FID po domače) stikalo, da niso presežene napetosti dotika.
Recimo, da imaš objekt brez ozemljitve in po bajti inštalacijo z dvemi vodniki. Ali ima RCD oz FID kaj haska ali ne?

Veš, obstajajo takšni, ki o elektriki slišat nočejo, na drugi strani strokovnjaki, vmes smo pa vsi s 50 odtenki.
arbajter Napisal:Na svetu so in vedno bodo posebneži.

Alan, sem šele danes po tvojem napisanem opazil, da sem ustrelil kozla, pa me "štromar" ni "popravil". V prvem delu bi moralo biti zapisano ∞ Ω. Hvala za opombo.
Saj je bil samo lapsus. Smo štromarji vsi razumeli . Samo ostali pa?

Ni vse belo kar je črno
arbajter Napisal:Na svetu so in vedno bodo posebneži.

Alan, sem šele danes po tvojem napisanem opazil, da sem ustrelil kozla, pa me "štromar" ni "popravil". V prvem delu bi moralo biti zapisano ∞ Ω. Hvala za opombo.
Maš prav! Če pride Anglež s svojim avtom na naše ceste je posebnež. Posebnež pa sem tudi jaz, če grem s svojim avtom na angleške ceste. Torej je to le stvar pogleda- ali ti gledaš s svojimi očmi ali pač jaz s svojimi :mrgreen: :mrgreen:
Citat:Veš, obstajajo takšni, ki o elektriki slišat nočejo, na drugi strani strokovnjaki...
Ko si še vedno tukaj, vprašanje za pet točk: In kam se prištevaš? Vprašam le zato, ker si sam na svojem bregu...
Pa če tele angleže prevedem po tvoje - po levi strani se je tudi smrtno nevarno vozit torej. Ampak čudno, ljudje vozijo tudi tam in preživijo. Ajd, zdej pa res dost, grem kaj bolj pametnega počet.
Evo eno vprašanje za št romarje tule... Kako je mogoče, da je na nuli pa zemli malo toka na vticnici... Vse deluje, vendar fazenbrifer rahlo sveti na fazi seveda močno. Ideje?
Po vsej verjetnosti imaš nekje nulo prekinjeno. Preveri ali je to samo na eni vtičnici ali vseh.
edid Napisal:Omenjal si dve žili do vtičnic. Za delovanje FID-a rabiš ozemljitev sicer je brez zveze in kolikor so meni tolmačili je tudi izbira FID-a (diferencialni tok) odvisna od tega kakšno ozemljitev imaš (upornost).

Koliko sem falil, če trdim, da je za pravilno delovanje FID zaščite potrebna pravilna ozemljitev objekta (valjanec okoli bajte)? Električar, ki mi je delal po bajti, je tudi omenjal, da ne moreš uporabit kar vsakega FIDa ampak moraš pogledat rezultat meritev in na podlagi tega izbrat amperažo FIDa sicer imaš lahko kontra težave, da ti za vsak drek nekaj ven meče.
edid Napisal:
mape Napisal:Ne uči krive vere!

Pravilno je: V kolikor ima objekt TT sistem in je slaba ozemljitev (visoka vrednost ozemljitvene upornosti) je potrebno vgraditi dovolj občutljivo RCD (FID po domače) stikalo, da niso presežene napetosti dotika.
Recimo, da imaš objekt brez ozemljitve in po bajti inštalacijo z dvemi vodniki. Ali ima RCD oz FID kaj haska ali ne?

Veš, obstajajo takšni, ki o elektriki slišat nočejo, na drugi strani strokovnjaki, vmes smo pa vsi s 50 odtenki.
Če bi moje sporočilo citiral v celoti, bi imel napisan tudi odgovor na tvoje vprašanje.
vitel Napisal:Evo eno vprašanje za št romarje tule... Kako je mogoče, da je na nuli pa zemli malo toka na vticnici... Vse deluje, vendar fazenbrifer rahlo sveti na fazi seveda močno. Ideje?


Inducirana napetost.
Pri nas v tastari bajti je bilo konstantno na zemlji 50V. Ni glih inducirana napetost.
Eni trije štromarji so se pačili z nekimi merilnimi inštrumenti za par taužent evrov in na koncu pribili, da bi moral kompletno vse zamenjati. Hvala lepa, rajši sem novo bajto naredil in je mir.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
"Štromarji" so še hujši, kot odvetniki, pa za njih pravijo "dva odvetnika, tri mnenja"! :wink:
Tule je slabše! Big Grin
Štromarji so že v redu. Problem so tisti, ki mislijo, da so štromarji.
Ok, torej lahko zaključim, da tisti, ki pridejo s profi opremo in izpitom za izvajanje meritev, zgolj mislijo, da so štromarji?
Čedalje boljše mnenje imam o tej državi. Očitno je tisti tečaj in z njim podeljevanje nekih uradnih uzanc, nekje na nivoju unih za snažilke.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Tole @fery se pa motiš! Pri snažilki takoj "pogruntaš", da ne zna opravljati svojega posla! :wink:
Pri "štromarju" lahko traja leta, preden "pogruntaš", da ne zna!

Ali pa šele na obdukciji "pogruntajo"! 8)
@simek: Točno tako. Za tiste, ki se elektrike bojijo in nočejo slišat za njo, se lahko hitro najde kak blefer z gomilo šraufencigerjev, po možnosti še s kakim merilnim inštrumentom in stranko prepriča. Verjemite, obstajajo "štromarji" z dosti manj znanja od, recimo, mene, ki se prištevam med laike.
Pepo Napisal:
vitel Napisal:Evo eno vprašanje za št romarje tule... Kako je mogoče, da je na nuli pa zemli malo toka na vticnici... Vse deluje, vendar fazenbrifer rahlo sveti na fazi seveda močno. Ideje?


Inducirana napetost.
Lahko, vendar le, če je vodnik prekinjen.

Ni vse belo kar je črno
1 ... 6 7 8 9 10 11 Pojdi na stran 
Iskanje po temi