3.2.2019 ob 22:23
Lej, škoda časa zate.
bozgom Napisal:Če ne ti @arbajter bo mogoče vsaj kdo drug iz te debate potegnil bistvo. Če imaš staro instalacijo jo posodabljaj s stanjem tehnike danes in ne s stanjem tehnike izpred 50 let.Stara bajta100 let samo z ničenjem vsaki od vtičnic, ker so vgrajeni povsod samo 2 žilni drati. Seveda brez FIDa.
Ga3 Napisal:Nesmiselno, pri tako stari inštalaciji so tudi kabli prepareli. Ni veliko več dela če vse scufaš ven in položiš nov kabel.Preperijo ti kabli s tekstilnim opletom ali gumi kabli. Kabli s PVC izolacijo (npr. PP-R) pa so po 50 letih pod ometom še takšni kot so bili ob vgraditvi.
bozgom Napisal:Pa saj ne govorimo o novih inštalacijah. Pri teh itak morajo biti medsebojno galvansko povezani in ozemljeni vsi prevodni kovinski deli. Upornost ozemljila mora biti takšna, da v primeru okvare izpade varovalka. FID stikalo pa je zgolj dodatni zaščitni ukrep.Res si neverjeten.
Govorimo o starih instalacijah, kjer imaš v stenah kable z le dvema žilama in nimaš zaščitnega vodnika. Kaj narediti tam, da bo instalacija kolikor toliko varna?
bozgom Napisal:Pri 10 A varovalki lahko teče tok 10 A neomejeno dolgo. Pri FID stikalu lahko teče tok 30 mA neomejeno dolgo. Pol pa je zaščita z varovalko ustrezna, FID stikalo pa ni zanesljivo.
No ja, zares se človek uči dokler živi.
edid Napisal:Omenjal si dve žili do vtičnic. Za delovanje FID-a rabiš ozemljitev sicer je brez zveze in kolikor so meni tolmačili je tudi izbira FID-a (diferencialni tok) odvisna od tega kakšno ozemljitev imaš (upornost).
Koliko sem falil, če trdim, da je za pravilno delovanje FID zaščite potrebna pravilna ozemljitev objekta (valjanec okoli bajte)? Električar, ki mi je delal po bajti, je tudi omenjal, da ne moreš uporabit kar vsakega FIDa ampak moraš pogledat rezultat meritev in na podlagi tega izbrat amperažo FIDa sicer imaš lahko kontra težave, da ti za vsak drek nekaj ven meče.
Citat:Uspešno zaključena najmanj srednja poklicna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacijS tem, da potrdila ne morejo nikoli vzeti in da so na začetku zgolj potrjevali NPK vsem, ki so že imeli Edisona (ta že dolgo ne velja več, na začetku so ga izdali vsem, ki so plačali tečaj).
bozgom Napisal:No ja, zares se človek uči dokler živi.Vidiš, saj gre. Pa si le zapisal eno pametno, zato le glej, da boš dolgo živel, kajti še veliko se moraš naučiti.
Citat:Škoda časa zate