Kaj pa vem? Dejstvo je, da vse evropske naprave kot primarni senzor uporabljajo povratni vod. Vse v klima segmentu, razen Fujitsu, ki ima eu. krmilje pa tipalo dvižnega voda.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Kaj bi jih premikali, ko pa jih imajo na povratnem vodu, izhodu iz zmenjevalnika in izhodu iz električnega grelnika. Na kaj in kako se bo zadeva odzivala, se pa nastavi v nastavitvah. To velja prav za vse "klima TČ" - Mitsubishi, Toshiba, Daikin, Panasonic...)
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
No, nekako se mi je zdelo, da vedo zakaj temu tako. Ker samo premaknit en senzor terja....popravit par papirjev, navodila in to je to, torej nič. Pa kljub 0 stroškom se za to niso odločili, tak da ja, najbrž res ni logike čemu bi.
sassapo Napisal:Kaj pa vem? Dejstvo je, da vse evropske naprave kot primarni senzor uporabljajo povratni vod. Vse v klima segmentu, razen Fujitsu, ki ima eu. krmilje pa tipalo dvižnega voda.
al si se zatipkal ali pa? Tukaj navajaš drugače:
sassapo Napisal:Če bi proizvajalci klima TČ segmenta primarno tipalo premaknili iz dvižnega na....
pišeš, da je Fujitsu kljub evro krmiljenju na DV
Ne, Siemens jemlje za referenco povratni vod, na dvižnem vodu je zgolj "varovalno" tipalo v primeru anomalij z elektro grelnikom ali OČ.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Vsakih nekaj mesecev (recimo na 9,10 mesecev) na Daikin Altherma LT (8kw, letnik 2015) števci porabljene energije, vklopov kompresorja (vsi števcem) začnejo kazati neke maksimalne vrednosti in je potreben reset enote, da začnejo spet kazati normalno.
Ker z resetom izgubim tudi ostale nastavitve me zanima, če lahko kako shranim kam nastavitve, da jih po resetu znova naložim?
Eno vprasanje, kako se pravilno "izklopi" toplotna crpalka, zdaj ko ni treba vec gret. Jaz sem izklopo sobni termostat, a moram se kaj izklopit oz. nastavit na sami toplotni crpalki, da dela samo za vodo?

lp
Vprašanje za lastnike Daikin Altherma 3 TČ. Na splošno bi me zanimalo, kako ste zadovoljni s samim delovanjem TČ (glasnost, stabilnost delovanja, upravljanje) ter kakšne objekte s TČ ogravate. Sam sem bv postopku izbora TČ namenjene radiatorskemu ogrevanju (13 radiatorjev) 140m2 velike stanovanjske hiše na primorskem in eden izmed predlogov ponudnikov je bil tudi Daikin Altherma 3 8kw. Sicer pa so predlogi še Estia serije 5 HP (8 ali 11kw), Mitsubuishi ecodan (8 kw). Trenutno ogrevanje kurilno olje + kamin v dnevni sobi. Poraba (predpostavljam da bi samo olje kuril) cca dobrih 1000 litrov). Hvala za odgovore.
(24.6.2019 ob 10:32)bozog Napisal: Sam sem bv postopku izbora TČ namenjene radiatorskemu ogrevanju  (13 radiatorjev) 140m2 velike stanovanjske hiše na primorskem in eden izmed predlogov ponudnikov je bil tudi Daikin Altherma 3 8kw. Sicer pa so predlogi še Estia serije 5 HP (8 ali 11kw), Mitsubuishi ecodan (8 kw). Trenutno ogrevanje kurilno olje + kamin v dnevni sobi. Poraba (predpostavljam da bi samo olje kuril) cca dobrih 1000 litrov). Hvala za odgovore.

Bil v enakem postopku.
Predelal xy toplotnih zrak voda.
Nazadnje imel možnost spremljati Buderus 7kw. Mašina ,da dol padeš. Ni da ni.
Enostavna za upravljanje. Dela , da ne veš , da je pri hiši.
Sedaj odločil za BOSCH kompres 6000 9 AWE.( ista IVT,JUNKERS,BUDERUS isti izdelovalec pod različnimi znamkani). Dodatne imfor. dobil nič41 sedem94 šest13.
Ogreval bom 160m2 radiatorji Štajerska
Še akcijo imajo do septembra klimatka naprava zastonj!
Če primerjaš letno učinkovitost je čisto na urhu.
Tudi dokument  ekosklada se splača pogledati letno učinkovitost in primerjati izbrano.
Cena je tam tam kod ostale.
Izbral boš sam! Povej, kako se boš odločil.
Srečno!!!
https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/uplo...nam_tc.pdf
http://si.documents2.bosch-climate.com/d...820825.pdf
http://si.documents2.bosch-climate.com/d...822481.pdf
https://www.toplotne-crpalke-kovintrade....0-awe.html
Jaz bi rad za Hitachi Yutaki S zvedel kako se podaljša čas delovanja/mirovanja in kako se poveča histereza?
Evo na koncu odločitev padla na toshiba estia hp serija 5, trifazna notranja in zunanja. Prevagala je predvsem možnost izbire trifazne TČ in kakor bi rekli preizkušena trotl ziher zadeva
Vse ta "ornik" TČ so pri 6kw že trofazne.
Toshiba ni ravno slaba izbira, če vzameš v zakup katastrofalno zastarelo krmilje, najgršo notranjo enoto na trgu in za današnje čase nenormalno dolg dobavni rok za vsak rezervni del.
Ps. vsi glavni igralci imajo vse rezervne dele na zalogi, ali je njihov dobavni rok par dni.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Toshiba ne crkuje, zato rezervnih delov na zalogi ne potrebuje Smile

Ampak se res nisem zasledil, da bi kdo na forumu pisal o tezavah s toshibo, se manj, da bi mu ta TC crknila.
Forum nikakor ni kredibilen kar se tiče okvar raznih TČ. Tisti, ki so hvalili svojo izbiro TČ, o okvarah modro molčijo, drugi enostavno tega nočejo obešati na velik zvon.
Res, je Toshiba precej zanesljiva naprava in okvare niso pogoste, kar pa nikakor ne pomeni, da je imuna na defekte. Je pa zopet potrebno vedeti, da je teh naprav relativno malo v primerjavi z drugimi, pa tudi njena relativno enostavna arhitektura že po defoltu zagotavlja večjo zanesljivost od tehnično bolj softiciranih naprav.
SLO nima uradnega zastopnika, naprave se "uvažajo" iz Hrvaške ali Avstrije, zato včasih čakaš na kakšen rezervni del kot v bivši jugi.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Da izkoristim kar tole temo ker se tiče Daikin Altherme 3, ima mogoče kdo na TČ povezan Madoka žični kotroler? Katerega lahko potem upravljaš in spremljaš zadeve preko Bluetootha na telefonu. Imam težavo, aplikacijo Madoka Assistant si namestim, napravo uparim s telefonom, to še gre vse lepo, nato se pojavi ime naprave (serijska št.) in ko pritisneš nanjo bi se moral odpret vmesnik z vsemi temperaturami in ostalimi podatki... pri meni pa se ne. Ne zgodi se nič, sprobano z dvema različnima napravama (android in ios), če bi bilo kaj narobe zaradi telefona, pa ne deluje. Je imel kdo podobno težavo in mogoče pozna rešitev? Gre za novo zadevo, na samem displayu naprave je lepo vidna temperatura, nastavitve... težava je samo preko aplikacije na telefonu, ki ne prikazuje podatkov.