#46
Popson31 Napisal:Evo to pise v prvem porocilu meritev, ki so bile narejene preden so nam spustili strom v bajto.. Res ne pise, da je cez 4 leta treba ponovno opravit meritve ampak pregled.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1v/Jd/krUlnaY/image.jpg">http://shrani.si/f/1v/Jd/krUlnaY/image.jpg</a><!-- m -->


V primeru, da tega pregleda cez 4 leta nimam in ne daj boze pride do kake pizdarije, kako je potem z zavarovalnico?? Lahko recejo, kriv si sam, ker nisi opravil pregleda? Verjetno ja. In vidis @Fery kakorkoli nas drzijo za jajca Smile
Nekako logično bi mi bilo, da bi zavarovalnica zahtevala določene preglede (kurilne naprave, električne instalacije, ipd.), da pa to zahteva država, gre pa Feryju pošteno na tamauga in verjetno tudi nam ostalim. Tudi logično bi mi bilo, da za neko minimalno premijo obvezno zavaruješ vsaj škodo, ki bi jo lahko povzročil drugim. Primer: v strnjenem naselju zgori bajta in zraven ožge še sosednji dve. Bajta ni zavarovana, kdo plača škodo sosedom?
#47
Motiš se, prav je, da zavarovalnica ali pooblaščenci ugotovijo, zakaj je do določene zadeve prišlo. In verjeti ali ne, to tudi delajo. In pri tem ne berejo papirjev, ampak ugotavljajo vzroke.

Kdo plača bajte? Ti jih boš, če je tvoja zgorela, kdo pa naj bi jih?

A da nimaš? Nič novega, se bodo pač pod nosom obrisali.
Saj smo se že za desetine milijard, baje.
Ker so pokradli in nimajo.
Ena bajta gor ali dol.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#48
Sej ista pizda je verjetno z dimnikarjem. Ce nimas potrdila o opravljenem letnem pregledu in ciscenju dimnika, v primeru (spet nedaj boze), da pride do pozara, se lahko zavarovalnica izgovarja na to, da nisi opravil pregleda.

Kakorkoli obracamo, na koncu pridemo do dejstva, da pravila oz zakoni niso zastonj spisani. Nekdo, ki jih ne uposteva lahko ima sreco, pa nebo nikoli imel pizdarije. Spet nekdo, pa lahko ze prvic potegne kratko.
#49
Ne, ne more se. Najprej bo treba dokazati, da je pogorelo zaradi tega, ker je bilo nekaj narobe z dimnikom, kot posledica nepucanja.
To je pa zelo težko.

A vam še ni prišlo, da pri nas ni nikoli nihče nič kriv?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#50
bozgom Napisal:
arbajter Napisal:Takole:
Ti to resno ali se hecaš? Te ni strah kakšnega kazenskega pregona zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti?
Tole je forum, kjer se včasih poskuša obstoječe stanje zasilno rešiti. In to kar je @arbajter narisal, sicer ni skladno s predpisi, je pa vsekakor boljša rešitev, kot da bi nulo najprej pripeljal na kontakt vtičnice in potem brikal na zaščitni kontakt.
Sicer pa je tvoj sledeči predlog tudi v tem rangu.
Citat:PS za druge, kateri še imajo takšne težave: Kot prvo pod nobenim pogojem ne poslušajte nasvet @arbajterja. pod drugo: če imaš v hiši/stanovanju do vtičnic le dve žili potem montiraj vtičnico brez zaščitnega kontakt in na to vtičnico dajaj le električne porabnike z zaščitno izolacijo (večina malih gospodinjskih aparatov in elektronskih naprav)- prepoznaš jih po ploščatem vtikaču ali pa daj montirati FID stikalo vsaj 30 mA oz. še bolje 10 mA za celotno hišo/stanovanje. Vsekakor pa pod prvo prioriteto daj postavko- obnova elektro instalacije.
Z zadnjim stavkom se pa strinjam, ker je to edina pravilna rešitev. Samo kaj, ko je ljudem škoda denarja za varnost, ni ga pa škoda za pogreb. :mrgreen:
#51
Pa dajte si enkrat dopovedat, da zavarovalnice na hišah služijo ogromne denarje!
Boli njih, če občasno katera pogori do tal! Plačajo in lupijo dalje. (koliko plačajo je drugo vprašanje) :wink:
Stvari, ki jih VI velikokrat uveljavljate, ONI poznajo in temu prilagodijo premijo! Zakaj za vraga pa mislite, da zavarovanje avta stane več kot zav. hiše! Zato ker CELOTNA hiša redkokdaj pogori, potresi so tudi relativno redki (sploh rušilni), v tem primeru pa tako imajo pozavarovano!

P.S. Meni je moj zav. agent rekel, da lahko potrdilo dimnikarja mirno vržem v peč! 8)
#52
Fery Napisal:V industriji so obvezne zato (če sploh so, to je opredeljeno v oceni tveganja ali kje drugje), ker je tam prisotnih ogromno ljudi. Torej je logično, da lahko vplivaš nanje in hkrati, da se jim ne sanja, kaj je kakšna žica. Mora biti vse po P.S.
Sem imel pred nekaj meseci elektroenergetskega inšpektorja v pisarni. Rok je 8 let ali manj, če si tako predpišeš. Smo dobili odločbo in rok za odpravo. Sedaj imam do penzije to rešeno. :mrgreen: :mrgreen:
#53
edid Napisal:Omenjal si dve žili do vtičnic. Za delovanje FID-a rabiš ozemljitev sicer je brez zveze in kolikor so meni tolmačili je tudi izbira FID-a (diferencialni tok) odvisna od tega kakšno ozemljitev imaš (upornost).
Toplo ti priporočam, da upoštevaš moj nasvet. Poleg pa ti priporočam še kajšen seminar v zvezi z nevarnostjo električnega toka. Vsekakor pa ti polagam na dušo: "Štrom je edina oseba ženskega spola, katera se ne pusti nekaznovano potipat".

PS čeprav je mogoče čuden odgovor, če ga boš upošteval mi boš mogoče nekoč hvaležen :mrgreen:
#54
mirator Napisal:Tole je forum, kjer se včasih poskuša obstoječe stanje zasilno rešiti. In to kar je @arbajter narisal, sicer ni skladno s predpisi, je pa vsekakor boljša rešitev, kot da bi nulo najprej pripeljal na kontakt vtičnice in potem brikal na zaščitni kontakt.
Sicer pa je tvoj sledeči predlog tudi v tem rangu.
Glej- ali pripelješ nulo prej sem ali tja- oboje je življenjsko nevarno. Boljši je nasvet, da naj ne montira nove vtičnice, če ima rad sebe, ženo, otroke... Če pa tak nasvet poda strokovnjak (da je @arbajter iz elektro stroke sklepam iz njegovih postov) je pa to direktno ogrožanje zdravja in življenja, kar je kaznivo po več členih KZ. Zate ne vem a vendar...
#55
arbajter
Citat:V zadnjih sedmih letih v ljubljanski regiji ne vem niti za en objekt, da nebi zahtevali najprej meritev za priklop gradbene omare (meritve veljajo 6 mesecev) ter še enih ponovnih meritev ob preklopu na gospodinjski odjem (ali pa preklopu gradbenega priklopa na razdelilnik v hiši). Pa tudi instalacija mora biti kar lepo do konca narejena. Vsaj etaža.
Pravim da podatkov, koliko je in koliko ni ni javno objavljenih. Kar je novogradenj imajo vse meritve, drugače tudi ne dobijo štemplja.
Pri obnovah starejših stavb pa je vedno vprašljivo, tudi glede tega kdo je to delal.

Citat:S prvim tvojim stavkom se še strinjam. Z drugim ne več v celoti. Če bi odžgalo nulo, nebi deloval noben porabnik več in bi bil "ogenj v strehi" že zaradi tega.
Odvisno od sistema vezave. Pri 3f ali 2f vezavi porabniki še kar delajo, odvisno od obremenitve z občasnimi bumi. Motorji, štedilniki, jih ne gane preveč. Samo uporabniki se čudijo zakaj če vklopijo dve plošče štedilnik dela, drugače pa ne.. 1f sistem pa pade ven. Kakšna je bila shema ne poznam, pa iz tega niti ne morem soditi.
Je pa po svoje mi jasno, da nekako stvar je morala priti do uporabnega stanja, drugače bi bili ?najemniki? nezadovoljni.

Citat:Zato merilci tudi vedno trobijo, da se nulo v primerih ničenja pripelje najprej (vedno, izključno, bla, bla, bla) NA OZEMLJITVENO ZBIRALKO in se jo šele nato odpelje naprej tja, kamor jo je pač potrebno priključiti.
Tudi nulo je odžgalo pri trafo postaji v bloku pa je bilo veselo. Na srečo ni nikogar ubilo, saj si je cel blok naredil virtualno nulo. Včasih so crkovale žarnice, včasih brlele. Šli so hladilniki, tv-ji itd. Nekaj je verjetno šlo ven preko cevovoda.
Nula na ozemljitveni zbiralki ne pomaga če se je drat zlomil pri vijaku. Takrat spet pride polna faza na ohišja. Pomaga pa če pade ven nula v stanovanju, to je res.

Citat:Bomo tako izvedeli, če se bo zdelo novinarjem takrat še vredno pisati o tem.
Vsekakor me zanima, ne vem pa če so novinarji podkovani za kaj bolj kakor brati kar jim drugi napišejo. Že tako delajo nek rompompom, skačejo okoli električne omarice in števca in delajo samo dramo.

Citat:V primeru pravilno izvedenih in neprekinjenih ozemljitev se kaj takega ne more zgoditi.
Koliko časa je tako obratovalo, ne vem. Kdo je to rihtal tudi ne vem. Bojler je odklopil nulo na grelcu, grel pa še naprej, dokler ga ni dokončno počil ven zaščitni bimetal, ki je odklopil 2 pola. Žgal je čez 30A in špirala noter je žarela. Ko si pa vklopil termostat pa je grel normalno in tudi poraba je bila normalna.
Citat:Kam je to šlo bi moral vedeti tudi ti, če že komentiraš tole.
Šlo je na vertikalo vodovoda v bloku. Na sami vertikali je bila verjetno nižja napetost kakor na bojlerju, saj so vmes cevi. Ne vem pa ali je bila pri drugih uporabnikih tudi napetost na armaturah ali pa je šlo do prvega dobro ozemljenega bojlerja in preko njega nazaj v omrežje, zato sem napisal da ne vem.

Citat:V primeru pravilno izvedenih in neprekinjenih ozemljitev se kaj takega ne more zgoditi. Ker bi odletela tudi varovalka, KZS pa že zdavnaj pred tem.
Res je. Ni pa to blokovsko stanovanje imelo nič od tega.

Citat:Preostali stanovalci bloka (je bil blok?) ni nujno, da so za to sploh vedeli oziroma čutili.
Nisem spraševal. Samo odklopil in naj se vse zamenja.

Citat:Mimogrede, pri pregledu instalacij se take stvari MORA ugotoviti.
Če jih kdo pregleda, bi to ugotovil. Pa ni in ni bilo ugotovljeno. Problem je bil v tem da meče varovalko, potem pa je bojler nehal greti (vrglo ven bimetal). Uporabnik ni vedel kaj je in je samo nazaj vklapljal, grelo je, za njega zaključeno.

Citat:Ena od meritev je tudi kontrola impedance med ničelnim in ozemljitvenim potencialom. In pri tej meritvi morajo zadeve, kot jo omenjaš pogrniti na celotni črti.
Saj bi. Stara inštalacija, 20 let star bojler in je kar je.

Citat:Vendar se to pri meritvi definitivno najde in če drugega ne, je takrat treba ukrepat.
Če bi meril prebojno trdnost ko je vse navlaženo bi padlo. Ko je pa inštalacija nova pa samo merjenje upornosti ne vrne pravih vrednosti. S uporabo, temperaturo in vremenskimi razmerami pa se spreminja.

Citat:Ne drži vedno. Kaj pa če kupiš namizno indukcijo? Namizno pečico, ali pa vgradno pečico, pomivalni, pralni, sušilni stroj? Že dolgo časa se take stroje lahko priključi direktno na vtičnico z njihovim vtikačem. Ok, večja kuhališča jih res nimajo, ne pa vsa. Ker pa so ljudje in ker bodo tudi v prihodnje ljudje, ki te stvari jemljejo takole, bolj na lahno (neodgovorno), se bodo take stvari dogajale.
Indukcija ima omejeno moč na 2, redke 2.5kW. Vgradna pečica je na dozo. Namizna na štekar. Pomivalc, pralni, sušilni, so na štekerje. V tem primeru je edini problematičen sušilni ki ima 3-4kW priključne moči in zahteva brezhibno inštalacijo.
Grelne plošče na eni fazi brez večjih naporov potegnejo 30A, kar pa šuko doze, sicer zdržijo kratkotrajno, vendar so neprimerne.

Citat:Pa ti ločiš, kaj je prerukati in kaj je spraviti človeka iz tiste svetle strani trate na tisto osenčeno, 2m globoko?
Lahko napišem da ga je požgečkalo do smrti, lahko pa tudi da je bil rezultat higienskih manevrov negativen. Ni mi do prerekanja zaradi semantike.

Citat:Kakšni so pogoji za pridobitev licence merilca se ve. In ima z tisto omenjano prakso 2x3 mesečno bore malo. Za pridobitev licence, pa "Edisona" je omejitev že izobrazba, ko srednja šola ne zadostuje več. In ne poznam niti enega merilca, ki svojega dela nebi opravil vestno in do potankosti natančno, čeprav bi človek dostikrat rekel da so tečni, "ko dr** na špic". Že vedo zakaj. Ker je pod merilnim protokolom neki žig in omenjano neko ime in priimek. Na katerega se v primeru, kot je tale, zgrne najbolj divja in črna nevihta. In ker verjetno niti enemu ni vseeno, kaj se bo zgodilo z njegovim IZS, v primeru njegove napake. Da odškodninske in kazenske odgovornosti ne omenjam.
Praksa se je navezovala na šolanega elektrotehnika.

Citat:Fery, vse kar klamfaš velja le do trenutka, ko se nekomu nekaj zgodi ali pa koga bog ne daj "odnesejo". Potem tvoja hecna logika počepne. Ko se pojavi na vratih tak, s sodnim nalogom za vstop v objekt. Takrat bo Fery postal čisto majčken in mehak. Pa uspeš toliko daleč pogledat, razmišljat? Pa se boš "odnešenemu" uspel opravičiti z tistimi golimi drati? Eni pa ste res...
Država ni lastnica internega omrežja in take pravice nima (si jih pa podeljuje). Kakor tudi ne vodovodar iz lokalne komunalne službe, ali boh ne daj, smetar, da ti bo hodil po stanovanju.
Zagotavlja lahko le regulativo pri izgradnji, preden udari štempelj da je prostor uporaben, pa še ta je vprašljiva iz stališča lastnine.
Novi in novi predpisi pa so samo zato da se folk čim bolj lupi. Od tega koristi ni.

Tako kakor letni pregledi plinskih peči in njih dimnikov. Zakaj že ? Že pri k.o. se dimnik ni rabil res nikoli očistit iz naslova sajenja. Problematičen je bil kakšen osir ali gnezdo frfotajočih živali ki so zaprle dimnik.
tako pa fant malo popraska dimnik, pogleda naokoli, priklopi merilec, ki 2x zapiska in sprinta podatke.
Enormni zalogaji in stroški. Zraven pa imaš soseda ki kuri na iverko in razen minimalnega 1x letnega pregleda, ne rabi nič, ne emisij ne česarkoli.

Obvezen pregled z meritvami ob gradnji ja. Obvezen, če ga stavba še ni imela, ja.
Da vsakih par let plačuješ za eno in isto, tako kakor za energetske izkaznice pa ... malo morgen.

Cela merilna branža propade če država vrže stran predpis.

Citat:Ko ugotovim, pa na telefon zvlečem svojega "štromarja" in ga napi... ,kako je to zvezal, da zaradi enega kurč... grelca, "vrže ven" celo bajto? Njegov odgovor je bil, da tako mora biti!
Je to res? Confusedhock:
Ja.

Citat:ali pa daj montirati FID stikalo vsaj 30 mA oz. še bolje 10 mA za celotno hišo/stanovanje.
FID z 30mA bo pri stanovanju metalo ven zaradi RSO filtrov. 10mA ne bo zvozil, razen za morebitno kopalnico. Nekako bojler in pralni stroj in konec.

Citat:Drugače pa- fid stikalo 0,03 A oz 30 mA se smatra kot zaščita pred direktnim dotikom z deli pod napetostjo. Torej, če imaš vgrajen tak FID te v večini primerov zaščiti pred fatalno poškodbo tudi v primeru, da direktno primeš fazni vodnik.
Žal te ne. Zagotavlja samo izklop ko je tak diferenčni tok dosežen. To ne pomeni da ne bo tudi presežen, ker rabi čas za izklop.
Delovanje je tako da te bo lahko pošteno prerukalo, in izklopilo, lahko pa malo manj in bo izklopilo. Odvisno od sinusoide napetosti in v katerem momentu se dotakneš.
Časi izklopa so 0.04s, to so pa 4 pol periode omrežne napetosti.

Citat:Od tu dalje pa vsaka 4 leta.
Dober biznis so si zrihtali.

Citat:Evo to pise v prvem porocilu meritev, ki so bile narejene preden so nam spustili strom v bajto.. Res ne pise, da je cez 4 leta treba ponovno opravit meritve ampak pregled. <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1v/Jd/krUlnaY/image.jpg">http://shrani.si/f/1v/Jd/krUlnaY/image.jpg</a><!-- m -->
Sedaj sem si pa vrat zlomil ko sem moral toliko obračati glavo.
Obvezen certificirani pregled pred uploadanjem ! In 1x mesečno, če se slika slučajno obrne.

Citat:Omenjal si dve žili do vtičnic. Za delovanje FID-a rabiš ozemljitev sicer je brez zveze in kolikor so meni tolmačili je tudi izbira FID-a (diferencialni tok) odvisna od tega kakšno ozemljitev imaš (upornost).
Za delovanje je zahtevano. Proži se pa tudi na 2h žilah, oz. 1 če steče okvarni tok kam drugam.

Citat:Primer: v strnjenem naselju zgori bajta in zraven ožge še sosednji dve. Bajta ni zavarovana, kdo plača škodo sosedom?
Zahtevani so minimalni požarni odmiki, če niso ustrezni se ve na koga pokazati. Kako je glede plačila škod pa me res zanima.
Zavarovalnica namreč povrne le del tržne vrednosti hiše. Ne pa celoto. S tem da je letna premija 1/100 vrednosti oz. tam blizu.

Konec koncev pa lahko obtožijo tudi tebe, pa greš v osebni stečaj in ostanejo samo z dolgimi nosovi.

Citat:Samo kaj, ko je ljudem škoda denarja za varnost, ni ga pa škoda za pogreb. :mrgreen:
Pogreb pri ljudeh brez bližnjih plača občina

Citat:P.S. Meni je moj zav. agent rekel, da lahko potrdilo dimnikarja mirno vržem v peč! 8)
Verjetno ne dela v korist zavarovalnice ali pač ? Lažje je meti potrdilo kakor se ukvarjati z zavarovalnico. Je pa za zavarovalnico prikladno če fantič nima dokumentov, jok so pogoreli je rekel, jok, ne morem pomagati je rekla zavarovalnica. Niste upravičeni.
#56
"Štrom je edina oseba ženskega spola, katera se ne pusti nekaznovano potipat".
Katera pa je taka, pa da je kukr tuk živa? Če narobe potipaš te bo zdrmala, če pa prav, pol moraš pa ti drmat. Med drmanjem pa vsake tolko kjerga do konca rukne...
#57
Ga3 Napisal:FID z 30mA bo pri stanovanju metalo ven zaradi RSO filtrov. 10mA ne bo zvozil, razen za morebitno kopalnico. Nekako bojler in pralni stroj in konec.

Citat:Drugače pa- fid stikalo 0,03 A oz 30 mA se smatra kot zaščita pred direktnim dotikom z deli pod napetostjo. Torej, če imaš vgrajen tak FID te v večini primerov zaščiti pred fatalno poškodbo tudi v primeru, da direktno primeš fazni vodnik.
Žal te ne. Zagotavlja samo izklop ko je tak diferenčni tok dosežen. To ne pomeni da ne bo tudi presežen, ker rabi čas za izklop.
Delovanje je tako da te bo lahko pošteno prerukalo, in izklopilo, lahko pa malo manj in bo izklopilo. Odvisno od sinusoide napetosti in v katerem momentu se dotakneš.
Časi izklopa so 0.04s, to so pa 4 pol periode omrežne napetosti.

Na splošno velja, da poljubna napetost ni nevarna, če traja dotik manj kot 0,01 sek. V 4x daljšem času te bo sicer zdrmalo bolj ali manj a česa od: "te v večini primerov zaščiti pred fatalno poškodbo" nisi razumel, da si to izpostavil?
Tudi pri FID-u 30 oz 10 mA sem zapisal, da je boljše biti brez elektrike kot brez življenja, pa iz tvoje replike nekako ne razberem, kaj ti predlagaš v primeru, da sta do vtičnice napeljana le dva vodnika. Daj, nek konkreten predlog ne pa dolgovezenje, katerega niti strokovnjaki iz elektro področja ne morejo hitro akceptirati, kaj šele popolni laiki.

Torej- kaj narediti v primeru, da ti na vtičnico prideta le dva vodnika, vzidana v steno stanovanja.


PS- je lahko nasvet tudi tako dolg kot zadnji post :mrgreen: :mrgreen:
#58
bozgom Napisal:
mirator Napisal:Tole je forum, kjer se včasih poskuša obstoječe stanje zasilno rešiti. In to kar je @arbajter narisal, sicer ni skladno s predpisi, je pa vsekakor boljša rešitev, kot da bi nulo najprej pripeljal na kontakt vtičnice in potem brikal na zaščitni kontakt.
Sicer pa je tvoj sledeči predlog tudi v tem rangu.
Glej- ali pripelješ nulo prej sem ali tja- oboje je življenjsko nevarno. Boljši je nasvet, da naj ne montira nove vtičnice, če ima rad sebe, ženo, otroke... Če pa tak nasvet poda strokovnjak (da je @arbajter iz elektro stroke sklepam iz njegovih postov) je pa to direktno ogrožanje zdravja in življenja, kar je kaznivo po več členih KZ. Zate ne vem a vendar...
Sploh ti ne bi repliciral, če bi bil načelen. Strinjam se s tabo, da tak način vezave ni v redu in je nevaren. Ampak ravno tako, če ne še bolj, je nevaren tvoj predlog s FID stikalom.
#59
Citat:Sploh ti ne bi repliciral, če bi bil načelen. Strinjam se s tabo, da tak način vezave ni v redu in je nevaren. Ampak ravno tako, če ne še bolj, je nevaren tvoj predlog s FID stikalom.
@mirator
Mi lahko zaupaš, v čem je nevaren moj predlog s FID stikalom 30 oz 10 mA?

PS da ti omagam in mi boš lažje odgovoril- FID stikalo 30 mA (ali manj) predstavlja zaščito pred direktnim dotikom s faznim vodnikom. Če torej vzamem 10 cm dolg žebelj in ga potisnem v vtičnico (NIKAR TEGA NE POČNITE :!: :!: :!: ) bo električni tok stekel iz generatorja v npr. JE Krško preko daljnovoda do transformatorja v mojem okolišu in preko njega do vtičnice in preko žeblja, moje roke termojega telesa preko nog v zemljo. Po zemlji bo tok stekel v JE Krško in tokokrog bo zaključen.
Torej- kakšno vlogo bi imel zaščitno vodnik, saj noben tok ne teče skozi njega :?:
#60
V praksi se ne srečuješ vedno z tvojim opisanim primerom. Preko česa teče tok do zemlje in naprej do nuklearke , ko te zdrma če stojiš na npr. linoleju in si naslonjen, kaj vem, na vrata pečice? Po zraku? Včasih zdrma tudi preko rok. Pa ni potrebno po rokah hoditi. Namen ozemljitvenega vodnika je ravno v tem, da v primeru tudi majhnega uhajanja toka na ohišje stroja tisti KZS ali pa FID odklopi. Seveda ob uporabi ozemljitvenega vodnika. Ali v primeru TN-S-a ko pride do kratkega stika in posledično izpada odklopnika. Tam nima tisti tvoj žebelj nobene tehtne povezave. In okvara se lahko zgodi ob tvoji ali pa brez tvoje prisotnosti. Saj ne moreš predvideti, kdaj do okvare na stroju pride. Se zgodi tudi, ko si v službi. Po tvoje ozemljitveni vodniki za FIDe, KZSe niso potrebni. Se pravi da faza prebije na ohišje stroja in čaka bozgoma, da pride z žebljem in bos po zemlji, da bo tokokrog ja sklenjen. Do nuklearke. In seveda do obveznega bzzzzz in odklopa FIDa 0,03 (0,01) ali pa KZSa. Ob uporabljenem ozemljitvenem vodniku tisti bzzzzz odpade. Ker bo zaščitno stikalo zdavnaj opravilo tisto, za kar je v razdelilnik zmontirano. Ko bo bozgom še v službi in v rokah še ne bo držal žeblja. V tem je razlika. In zato ozemljitveni vodniki. V tvojem primeru sicer Fid bo izklopil. Ampak šele ko te bo zdrmalo. In nič prej. In smo spet pri tistem, da je na ohišju stroja mirno lahko prisotna faza, če je stroj le izoliran od tal in od kakih cevi, kovinskih mas. In čaka žebelj. Menda pa si že sam zapisal, da je 50ma lahko tudi dovolj, za kakega srčnega bolnika z vzpodbujevalnikom je lahko tudi 10ma preko. In zakaj potem čakati na "žebelj" in "testiranje odklopa" FIDa?