Imaš kar prav Bohinc,vsi stručkoti k so bili pri meni imajo komando za vklop grelcev v + in to z razlogom,jaz bom dogreval z grelci od -8 naj bo vklop.Drži ,da smo hitro zavedeni tle gor,ker vsak svojo dejansko izkušnjo promovira.Moja prva zima s TČ,zaradi neizkušenj sem bil mal neučakan,zdaj se je vse poklopilo,sem zadovoljen,tudi 160-170 eur za ogrevanje za mesec januar je super za našo hišo
Popson31 Napisal:Se strinjam z zapisom @bohinca. Tezko je referenca nekdo, ki ima na NEH tako predimenzionirano TC, da bi lahko z njo ogreval dve taksni hisi. In popolnoma zgreseno je hvaljenje, da se grelci tud pri -20 ne vklopijo. Kar je logicno. Ce bi TC bila pravilno dimenzionirana bi se sigurno kdaj pa kdaj zgodil vklop grelcev, kar je tudi njihov namen. Zato pa so instalirani. Ko na kocnu sezone potegnes crto, vidis, da je poraba na racun grelcev vecja za rundo v gostilni. Koliko pa je nekdo preplacal predimenzionirano TC, pa vsak najboljse ve.
Zd.
Se podpišem!!!

Naj dodam, da je to tako , kod bi se s tovornjakom vozil dnevno v službo.
Ja tudi gre ,celotni stroški so nepomembni! Še huje je , da si prepričan, kako je to prav in še drugim svetuješ!
lp.
hitim Napisal:
alanford Napisal:Nič od tega ni na 84 strani.
Ni vse belo kar je črno

Zd.
Je črno na belem!
Očala gor dat, tudi v gl... mora kaj bit , da bo spodaj vpliv pretoka na temperaturo vode , stran 84, strani!

... je pa potem iz tabele nad drobnim tiskom tudi jasno razvidno, da ob višji temperaturi dvižnega voda COP pade.
hitim Napisal:
Popson31 Napisal:Se strinjam z zapisom @bohinca. Tezko je referenca nekdo, ki ima na NEH tako predimenzionirano TC, da bi lahko z njo ogreval dve taksni hisi. In popolnoma zgreseno je hvaljenje, da se grelci tud pri -20 ne vklopijo. Kar je logicno. Ce bi TC bila pravilno dimenzionirana bi se sigurno kdaj pa kdaj zgodil vklop grelcev, kar je tudi njihov namen. Zato pa so instalirani. Ko na kocnu sezone potegnes crto, vidis, da je poraba na racun grelcev vecja za rundo v gostilni. Koliko pa je nekdo preplacal predimenzionirano TC, pa vsak najboljse ve.
Zd.
Se podpišem!!!

Naj dodam, da je to tako , kod bi se s tovornjakom vozil dnevno v službo.
Ja tudi gre ,celotni stroški so nepomembni! Še huje je , da si prepričan, kako je to prav in še drugim svetuješ!
lp.
Ne upoštevaš morebitne daljše življenjske dobe na račun nižje povprečne obremenitve, in pa kar je vsaj meni zelo pomembno - nižje hrupnosti.
Pa še to - če nikoli ni potrebe po grelcih, je manj možnosti za odpoved glavnih varovalk, kar tudi stane. Stane tudi višja priključna moč, če jo imaš na račun dodatnih grelcev.
hitim Napisal:"alanford
Nič od tega ni na 84 strani.
Ni vse belo kar je črno

Citat:Zd.
Je črno na belem!
Očala gor dat, tudi v gl... mora kaj bit , da bo spodaj vpliv pretoka na temperaturo vode , stran 84!
Ne hitim. Tukaj je temperatura vode navedena kot potrebna temperatura v odvisnosti od stanja objekta (toplotneizgube) in tipu grelnih teles (talno, radiatorji, fancoill ... ). Ni govora o nobenem pretoku o. č.

Ni vse belo kar je črno
Ne vem no- a pol so tudi oni, kateri se ogrevajo s peleti ali pečmi na drva ali zemeljski plin ali... malce trčeni, ker so za nekaj 100 € preplačali peči? Vzeli bo švohnejše in poleg dogradili električne grelce. Pa še za zdravje bi skrbeli, saj bi spili eno rundo manj v gostilni.

Pa še- na kakšni osnovi bo močnejša frekvenčno vodena TČ porabila več energije kot švohnejša za ogrevanje iste hiše? Za mojo TČ v režimu 2/45°C: pri modelu 8 je COP 3,51; pri modelu 12 je COP 3,54; pri modelu 16 je COP 3,56 in pri modelu 20 je COP 3,61. Podobno je za režim -7/35°C. Četudi se lažejo o COP se verjetno povsod za enako in vsrtni red ostane kot je.
alanford Napisal:
hitim Napisal:"alanford
Nič od tega ni na 84 strani.
Ni vse belo kar je črno

Citat:Zd.
Je črno na belem!
Očala gor dat, tudi v gl... mora kaj bit , da bo spodaj vpliv pretoka na temperaturo vode , stran 84!
Ne hitim. Tukaj je temperatura vode navedena kot potrebna temperatura v odvisnosti od stanja objekta (toplotneizgube) in tipu grelnih teles (talno, radiatorji, fancoill ... ). Ni govora o nobenem pretoku o. č.

Ni vse belo kar je črno

Jaz razumem, da so se igrali s pretokom...

<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/attachments/vrf_atw_multi/DTW_SDI003E_01--DHW_integrated.pdf">https://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/att ... grated.pdf</a><!-- m -->

The values of heating capacity/power input/COP are based on measurement of EN14511 standard;

FT < 45°C : The flow rate obtained during the test at the standard rating conditions of OT 7°C and Water temp. flow/return 35°C / 30°C, 1872 l/h

FT >= 45°C : The flow rate obtained during the test at the standard rating conditions of OT 7°C and Water temp. flow/return 45°C / 40°C, 1722 l/h

FT >= 55°C : The flow rate obtained during the test at the standard rating conditions of OT 7°C and Water temp. flow/return 55°C / 47°C, 1014 l/h
Da se ne boste matrali z reklamnim materialom. Razlika je le v pretoku.

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1d/12b/4FTuxBfM/vecjiunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1d/12b/4FTuxBfM/vecjiunichr("46")jpg[/img][/url]

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3R/xx/2TLNIWaY/manjsiunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3R/xx/2TLNIWaY/manjsiunichr("46")jpg[/img][/url]

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?47/MQ/2JGo3vw3/najmanjsiunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/47/MQ/2JGo3vw3/najmanjsiunichr("46")jpg[/img][/url]
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
@Energetik81 o zivljenjski dobi ves, da lahko debatiramo se pa jos, pa nebomo prisli nikamor. Vsaka TC lahko crkne cez eno leto ali cez 10 let. Moje mnenje je in to opazam tudi pri sebi, da pravilno dimenzionirana TC je tista, ki uspe pokrivat izgube hise do nekje -10 stopinj. Ceprav se mi niti pri -13 nekaj dni nazaj niso vklopili grelci, pa so po defaultu na -10 in 60min zamika. TC redkokdaj dela s polnimi obrati, po defrostu in ob segrevanju SV. Pa se to je samo nekaj minut, nato spet spusti modulacijo. Zunanja enota je pri garaznem oknu, ce je okno zaprto je ne slisim, bolj slisim pretakanje po ceveh povezave med notranjo in zunanjo enoto po stropu garaze. Varovalke imam 3x20, grelci v TC so 3kW + 6kW. So pa porabniki porazdeljeni po fazah in zaenkrat ni bilo tezav. Poraba je vec kot odlicna, od zagona TC je dnevno povprecje okrog 20kWh. Enostavno mi ni jasno, kaj bi pridobil, ce bi namesto 8kw vzel 11kw TC. Ko sem gledal najnizje T za nas kraj, za zadnjih nekaj let, je na zimo samo par dni z T nizjimi od -10 stopinj.

Ne recem, da govorimo o “zdravem” predimenzioniranju, to je nekaj % ali en razred vec. Ko pa vidim, da imajo v NEH ali PH 11kw masine, celo visoko temperaturne, pa mi je totalno mimo. Pol pa jim TC celo leto dela na 15% pa zeha zraven. Kot, da bi se z bmwjem vozil pri 50kmh v 7 brzini. Brez smisla.
Pri življenjski dobi je seveda precej nejasnosti. Je pa dejstvo, da bo kompresor pri povprečno nižjih obratih opravil manj "kilometrine", predimenzioniran uparjalnik se manjkrat odtaljuje itd.
Nisem pisal o VT dvopropelercih na pasivnih hišah, ampak o bogato dimenzionirani TČ, ki tudi pri -15 z lahkoto ogreva bajto brez grelce in takrat tudi ne poklekne, če si natočim polno banjo vroče vode.
Taka naprava ponavadi ni toliko dražja, morda 1-2 sezono ogrevanja.
Ne vem, pri nas bi slo verjetno tudi s 6kW pumpo, ampak sem prav zadovoljen, da imamo 8kW. Sploh ker ima Vaillant za vsako moč tudi drugačen uparjalnik.
Kaj je tu zares problem? Ker imajo določeni drugače kot ti oz. vi? Saj niso na mrzlem, pa tudi zraven jim nihče od vas ni nič dal. Kaj je prav bo edino čas pokazal in ne tvoje modrovanje. Škoda foruma.
Fery Napisal:Da se ne boste matrali z reklamnim materialom. Razlika je le v pretoku.

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1d/12b/4FTuxBfM/vecjiunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1d/12b/4FTuxBfM/vecjiunichr("46")jpg[/img][/url]

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3R/xx/2TLNIWaY/manjsiunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3R/xx/2TLNIWaY/manjsiunichr("46")jpg[/img][/url]

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?47/MQ/2JGo3vw3/najmanjsiunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/47/MQ/2JGo3vw3/najmanjsiunichr("46")jpg[/img][/url]

1) Cop (oz. pridobljeno moč) preračunavaš po tisti enačbi iz pretoka in dT?
2) Kako meriš pretok? Imaš kakšen števec? Vodiš stanje v arduino ali si ročno vpisal vrednost pretoka?
Za pretok imam merilec pretoka. Je pa res, da drugega podatka za izračun pretoka, razen referenčnega s spletne strani, nimam. Tako, da jim moram verjeti, da je pač tolikšen. Glede na preračun iz impulzov in formule za izračun.

Ostalo je čisto kot suza, štrom gre čez tri števce, temperatura gre tudi čez tri termometre. Tukaj ni znanosti.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Razliko imaš še v dvižnem vodu, v tretjem primeru je 3 stopinje višji kot pri prvih dveh:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?47/MQ/2JGo3vw3/najmanjsi.png">http://shrani.najdi.si/?47/MQ/2JGo3vw3/najmanjsi.png</a><!-- m -->

Ali veš, zakaj se je to zgodilo, moči verjetno nisi preklapljal?
Ja, saj to je poanta! Pri pol manjšem pretoku, je dvižni vod višji za 3 stopinje.
Pri malo zmanjšanem pretoku, je razlika mala.
Lahko izračunaš procentualno, če hočeš. Pretok - temperatura DV (ali dT recimo).

Ampak glede na COP, je vseen k..., koliko pretoka je. Toliko dobiš ven.
Nasprotno pa se zelo pozna, koliko je izhodna temperatura iz TČ. To pa ni vseeno.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!