Na on off jo lahko vezes z enim poceni termostatom (STC-1000) in tri stikala (A1-A3).
To imas urejeno zelo hitro.

ps. zdaj ko sem presaltal logo, ti zgoraj navedeno (stikala + termostat, vse skupaj v omarici - kot na sliki, razen brez varovalke in napajalnika) odstopim za mali denar.


Priložene datoteke
.jpg   20190123_110211.jpg (Velikost: 16,05 KB / Prenosi: 759)
Dela ta zadeva z Logotom vredu?
Dela glefe na zunanjo tempreraturo?
TC z Logotom dela pri meni sele od cetrtka (prej na stikala od miklavza 2018), tako da konkretnih dolgorocnih izkusenj ni.
Drugace pa ja, dela bp. Glede na zun. temp uravnava moc (vecinoma dela na 42 oz 53%), dT je med 4-5°C, toplo nam je, drugega ne rabimo.
gt001 Napisal:Na on off jo lahko vezes z enim poceni termostatom (STC-1000) in tri stikala (A1-A3).
To imas urejeno zelo hitro.

ps. zdaj ko sem presaltal logo, ti zgoraj navedeno (stikala + termostat, vse skupaj v omarici - kot na sliki, razen brez varovalke in napajalnika) odstopim za mali denar.

Vzamem mi posljrs zs prosim mene nekaj zeza jutri pop sem v tvojih koncih. Napajalnik imam
Zdravo imas ZS (sem imel deaktivirane, ker mi je en tezil na privat).
Me zanima na koliko imate kaj nastavljeno histerezo?

Jaz jo imam sedaj 0.6°C na radiatorskem ogrevanju.
Histereza 3° (23.5°C-26.5°C) na povratnem vodu talnega ogrevanja. Nihanja notranje temperature subjektivno ni zaznati. Toliksna histereza omogoca daljse case delovanja TC in pavze vmes.
V vremenskih razmerah zadnjega tedna TC "taktira" na 30%-42% v 3 fazah dnevno z po ca. 3 urami delovanja in ca. 5. urami mirovanja.
Kako logiko imaš za preklope med stopnjami, glede na Tzunanjo, ali kaj drugega?
Ja, regulacija po stopnjah glede na Tzun.
Sam vklop pa po histerezi PV + sobna.
Jaz sem dal navaden T80 cevni termostat na DV, ki mi preklaplja med 30% in 42% glede na temperaturo DV ter STC-1000 na PV.
gt001 Napisal:Histereza 3° (23.5°C-26.5°C) na povratnem vodu talnega ogrevanja. Nihanja notranje temperature subjektivno ni zaznati. Toliksna histereza omogoca daljse case delovanja TC in pavze vmes.
V vremenskih razmerah zadnjega tedna TC "taktira" na 30%-42% v 3 fazah dnevno z po ca. 3 urami delovanja in ca. 5. urami mirovanja.
Zd.
S takšnim delovanjem si zmagal!
Čestitam
Koliko pa imate histereze na sobnem termostatu, tisti ki ga imate?
Se mi zdi, da je 1-1.2°C še kar udobno in sprejemljivo.
Meni s tem režimom TČ dela približno eno uro in potem približno eno uro počiva.
Sedaj, ko je malo topleje je čas delovanja TČ seveda temu primerno krajši. Imam pa ves čas na 42% moči TČ, ker je regulacije glede na zunanjo T še nimam.
V 1h se ti bajta ohladi za 1K?
Približno, ja. Če računamo še inercijo, k imam še stare trika radiatorje, je najbrž malo več.
Nekaj se pozna tudi to koliko zadev imam prižganih(PC, TV, štedilnik...)
Je pa zelo mala kvadratura ogrevanja in pomoč sonca tudi zelo mala.
Poznano?

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/toplotne-crpalke/krmilnik-regulacija-toplotna-crpalka-ivt-ax09-1342008740.html?aclct=1550560995&kw=toplotna+%C4%8Drpalka">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 4%8Drpalka</a><!-- m -->