gt001: kaj je razlog dveh 40A varovalk in odklopnika? TČ je enofazna, pri sebi bom uporabil 1x25A kar je povsem dovolj...Ali lahko preko smernih tipk na Logotu spreminjas parametre?
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
4
Varovalka je 6A (za kpl. Logo + OC).
Sama TC ima varovalko posebej v glavni el. omarici.
Tisto dvoje poleg sta dve vgradni DIN stikali. Eno je za izklop OC, drugo pa za izklop Logo&co.
40A je absolutno pretiravanje, ampak... v sredo vecer, ko sem finisiral hardware, je bilo to dvoje edino kar je bilo v CE dobavljivo na zalogi.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Glede smernih tipk - imajo dva načina uporabe:
- ob pritisku na njih se spremeni uporabniški ekran (če si jih pripravil več, sam jih imam trenutno 5, od tega trije "servisni")
- če hkrati s smerno tipko držiš tudi ESC, se smerna tipka obnaša enako kot input ali funkcijska tipka (možen preklop ročno/avtomatsko, popravek oz. nadzor parametrov..). V programu jo uporabiš enako kot Input ali Marker (spominski bit).
Vse to se da počet tudi na daljavo, preko vgrajenega Web serverja. Enako, kot da bi stal zraven Logota.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
4
Preko Logota (ali aplikacije, ali Web serverja), kot je ze Fantocci napisal se seveda spreminjajo parametri ali "lista" med prikazi na zaslonu.
V moji shemi so trenutne spremenljivke zeljena temp. histereze povratnega voda in moc TC (po defaultu je avtomatski rezim glede na zun. temp., v rocnem nacinu pa lahko le-to stopenjsko uravnavam po zelji).
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Jaz sem dodal še nadzor oz. popravek vseh temperatur, pri katerih se zgodijo preklopi moči (to je v bistvu neke vrste "vremenska krivulja", ki se 7x zalomi). Zame je pomembno, da lahko to po potrebi spreminjam na daljavo, ker IVT ne bo zame in ne bom ob njej vsak dan. Imam še nadzor ogrevanja sanitarne vode, česar gt001 ne potrebuje.
Je pa še veliko prostora za izboljšave, če imaš voljo... (nadzor porabe, filanje podatkov v Excell, prikaz grafov, statistika delovanja - ure, vklopi...). Vse se da.
Razmišljam, da bi kot serverček za Excell uporabil en Raspberry PI, ki se mi valja doma. Ko bo čas.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
4
Energetik, se strinjam - razmisljam v tej smeri
To kar je zdaj narejeno, je prva faza - le preslikava "rocnih stikal".
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Bi rekel, da je potrebna le manjša sprememba programa, pa bi imel vremensko regulacijo "kot profi". Pa še cel obseg moči uporaben pri vseh vremenskih razmerah.
Na tak način, kot sem opisal, dela npr. moja TČ z original krmiljem. Vedno proba z najnižjo močjo in nato dviguje modulacijo, glede na hitrost dvigovanja DV. Sem pa opazil, da poskuša čim dalj delovati nekje z 50-60%, le če gre res počasi DV gor, še dviga moč (pri gretju SV pa gre v rangu do 1min na 100%)
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Treba je pazit tudi na to, da je hladilniški krog čimbolj stabilen, da se parametri delovanja ne spreminjajo non-stop. Ker ob vsakem preklopu moči nekaj časa ne deluje optimalno.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Takšno logiko, kot jo je Energetik opisal, je (če se ne motim) tudi Prof.El dal v svoje krmilje. Torej, če v določenem času setpoint ni dosežen, gre stopnjo višje. In seveda obratno, ko gre zadeva navzdol. In če se ne motim velik del krmilij TČ deluje na ta način. Ko sem pred časom malo bolj natančno študiral Daikinovega hibrida je recimo logika dodatnega vira narejena prav tako po tem principu: če mašina ne doseže setpointa v X minutah, potem vklopi dodaten vir. Torej vso "šaltanje" so dogaja z neko zdravo zakasnitvijo.
Objave: 116
Teme: 4
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
1
Počasi se bliža montaža Micke. V sistemu imam že kombiniran kotel na pelete v kombnaciji z zalogovnikom. Toplotno bi rad povezal in uporabljal do temperature DV
43 stopin. Trenutno ta temperatura DV zagotavlja potrebe po ogrevanju do zunanje temperature 0 stopinj. Pod to temperaturo bo Vreček prevzel odgovornost.
Kaj predlagate za regulacijo in kako povezati toplotno na zalogovnik.
Objave: 187
Teme: 18
Pridružen: Apr 2009
Ocena:
0
A tole bi bilo uporabo za regulacijo <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.com/itm/FX1N-20MR-DC24V-PLC-Regulator-Relay-Delay-Module-Board-Programmable-Controller/323396231664?hash=item4b4beae1f0:g:3EIAAOSwv8FZ4H2P&redirect=mobile">https://www.ebay.com/itm/FX1N-20MR-DC24 ... ect=mobile</a><!-- m -->
Se na te stvari ne spoznam ravno veliki pa me zanima predno se bolj poglobim v samo zadevo če je sploh primerna zadeva, ker logo se mi zdi predrag.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
To je kitajska kopija Mitshubishijevega PLCja. Deluje sigurno, preveri le, kako je s softverjem, če je v angleščini.
Odloči se koliko analognih vhodov rabiš in preveri, če jih ta konkretni model ima dovolj, sicer izberi primernega.
PLC ni vse, rabil boš še napajalnik, senzorje in merilne pretvornike.
Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
Ocena:
1
A ze imamo kako simp zadevo, kondeluje plug and play magari na on/off sistem. Glede na notranjo temp.
Gre za novogradnjo, nujno bi rabo crpalko usposobit ker delamo v hisi in je pri teh temperaturah kriza, z kaminom in topom skurim po 50eu na dan.
Oz imamo koga ki mi jo poveze vsaj na hojladri kot jo ima fery