Tako je! Se ne resetira. Računa povprečje zadnjih 6 tednov. In defrosti se upoštevajo.

Ni vse belo kar je črno
Mene zanima el.grelec kadar pomaga TČ.In sicer kdaj bi se izklopil.Danes sem ga ročno izklopil,kajti je nabral 7 ur delovanja čez noč in to se mi zdi preveč,glede na to,da je nameščen v glavnem samo za pomoč TČ,da doseže set point,ki je bila dosežena.Na ekranu je še vedno pisalo ogrevanje s TČ in el. grelec.
7 ur če je grelec 3kw ti je porabo 21kwh Grelec. Koliko pa ja bila pol celotna poraba. 24h?

Poslano z mojega LM-G710 z uporabo Tapatalk
In še več,ta mesec je poraba za ogrevanje med 50 in 60 kwh na dan.Danes je bila 100 kwh.Nenornalno,kot, da je kaj zatajilo.
Ja seveda je bil setpoint dosežen, če je delala z grelci...če bi ga lahko dosegla brez, se ne bi vklopili...edino če imaš kako določeno, da pod neko temperaturo dela zgolj le z grelci.
In kje to pogledam ?
Ne poznam nastavitev FW..., vendar :
Citat:Danes je bila 100 kwh.Nenornalno,kot, da je kaj zatajilo.
mogoče ni nujno...-odvisi od potreb.
Servis je bil, ugotovil kaj?
Danes, v tej zimi vsaj pri nas, je bila noč verjetno med najhladnejšimi in so potrebe visoke...Grelec (omejen na 4kw) je mislim delal drugič v tej zimi... Da je delal dlje kot običajno bi, če sploh ...je kriva večja razlika nastavitev razlike za vklop med DV in PV, kot bi bila potrebna (manjša) pri teh nizkih temp... :!: [url]httpunichr("58")//prntscrunichr("46")com/mcexti[/url]
In seveda je pomebno po kolkem času ni dosegla DV in se vklopijo grelci če je to po 5 min je to prehitro vsaj 15-20 min bi morala delat sama TČ .


Poslano z mojega LM-G710 z uporabo Tapatalk
Preveri parametra 2882 in 2884.
2882.....ob nižji vrednosti bo prej vklopilo grelce.
2884....pod katero temperaturo vklopi grelce.

Na sliki so moje nastavitve na talnem, zaenkrat mi jih že ni vklopilo, tudi danes ponoči ne, ko je bilo -14,6°C.


Priložene datoteke
.png   1.png (Velikost: 12,68 KB / Prenosi: 263)
Pritrjujem, kar je napisal bohinc.

Že večkrat je bilo napisano, da ta Tč ni optimalna za tvoj objekt kakršen je sedaj. Grelci se vklapljajo stopenjsko in le toliko kolikor je potrebno. Zato bi jim jaz na tvojem mestu pustil naj delajo. Ko jih namenoma izklapljaš, se kompresor čezmerno obrablja in s tem mu krajšaš življenjsko dobo.

Vem, da je sredi zime težko kaj narediti, zato ti priporočam, da začneš razmišljati, kako boš na nek način sainiraš objekt oziroma zmanjšaš toplotne izgube.

Druga možnost je seveda zamenjava te T Č z drugo bolj primerno.

Ni vse belo kar je črno
Alan,vse po malem drži,čeprav mislim,da je kar prava.Danes je bilo -12,9 C.Ne glede na potraten objekt ni prevelika poraba,to danes me je mal presenetilo,to z grelcem,na -4 imam naštimano,70 min ce ne doseze DV.Ta mesec se še ni prižgal el.grelec.
frenkec Napisal:..... nabral 7 ur delovanja čez noč
frenkec Napisal:Ta mesec se še ni prižgal el.grelec.
:?: Idea :roll:
alanford Napisal:Pritrjujem, kar je napisal bohinc.

Že večkrat je bilo napisano, da ta Tč ni optimalna za tvoj objekt kakršen je sedaj. Grelci se vklapljajo stopenjsko in le toliko kolikor je potrebno. Zato bi jim jaz na tvojem mestu pustil naj delajo. Ko jih namenoma izklapljaš, se kompresor čezmerno obrablja in s tem mu krajšaš življenjsko dobo.

Vem, da je sredi zime težko kaj narediti, zato ti priporočam, da začneš razmišljati, kako boš na nek način sainiraš objekt oziroma zmanjšaš toplotne izgube.

Druga možnost je seveda zamenjava te T Č z drugo bolj primerno.

Ni vse belo kar je črno
Alen jaz se popolnoma strinjam .
Ampak ta naprava se promovira tudi kot 16kw ....
Mislim da lebanovski ima tako oziram bil kdo jo ima in potrebuje večje kapacitet mu pol grejejo grelci .
Torej ni ta TČ vec kot za 8-9 kw kapacitet ?

Poslano z mojega LM-G710 z uporabo Tapatalk
sašo65 Napisal:
frenkec Napisal:..... nabral 7 ur delovanja čez noč
frenkec Napisal:Ta mesec se še ni prižgal el.grelec.
:?: Idea :roll:



Sašo,ti k si zelo natančen,DO DANES se ni prižgal
Ne, pri teh zunanjih temperaturah in ne pri tako visoki temp.DV, ne! Pri plus 7 pa ja. Samo, da takrat teh kilovatov ne potrebuješ.

Ni vse belo kar je črno
1 ... 452 453 454 455 456 ... 560 Pojdi na stran 