#16
Ah dajte no......, kakšni certifikati le za nabavljeno prek interneta!
Že LED delajo toliko motenj, da je prava katastrofa, kaj šele dimmerji.......
#17
SSR + rele za njim. Ampak a ni to potem že predlagani MR41 oziroma vsi podobni multi funkcijski releji in impulzniki?
No ja, kakor za koga.
#18
imam dve vprašanji.
1) MR41 ima na vhodnem delu lahko od 12V do fazne napetosti?

2) iščem pa še nekaj kot MR41, le da je polovične širine modula....za žaluzije.
#19
Odgovor na vprašanje o MR41 je DA.
Citat:iščem pa še nekaj kot MR41, le da je polovične širine modula....za žaluzije.
Čak mal, MR41 je enokanalna zadeva. Ti pa za žaluzije rabiš dvokanalno, da bi to šlo v mojo betico. Kaj natanko rabiš in kaj od napravice zahtevaš, pričakuješ?


Priložene datoteke
.jpg   MR41.jpg (Velikost: 244,53 KB / Prenosi: 272)
#20
ja, vem, da rabim 2x MR41 po žaluziji, samo zato pa bi imel polovičke širine.

Imam 12 žaluzij po etaži, in če mi pobere 24 mest v posebej omarici, ma tja noter morem spravit še krmilno logiko.

V bistvu pričakujem zgolj nizkonapetostni izoliran vhod ter izhodni rele/ssr za tisto nekaj toka od motorja.
#21
Torej iščeš čim tanjše releje za DIN letev, z recimo 24V "vhodom":
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tme.eu/sl/details/3tx7005-1mb00/elektromagnetni-releji-kompleti/siemens/">http://www.tme.eu/sl/details/3tx7005-1m ... i/siemens/</a><!-- m -->
#22
nekaj takega ja Smile

hvala.
#23
Kupi namenski rele za žaluzije.
Zakaj, za vraga, si grenite življenje?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#24
maš kak link za na DIN letev in enojno širino?
#25
Tole je nekaj cenejša rešitev, pa še oba kontakta ima na razpolago (NC+NO) in ne le NO, kot tisti Siemensov.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.distrelec.it/it/interfaccia-rele-finder-38-61-024-4060/p/13720855">https://www.distrelec.it/it/interfaccia ... p/13720855</a><!-- m -->
Ali pa tole od Schracka, obstaja v vseh variantah napajalne napetosti od 12V AC/DC pa do 230V, tokovno pa 8 in 16A, odvisno od vstavljenega teleja. Širina: dve tretjini elementa (ene varovalke). Z dvojnima NC/NO kontaktoma.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3s/hk/15a3zuFW/20190120140001unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3s/hk/15a3zuFW/20190120140001unichr("46")jpg[/img][/url]
Ampak, ko "skontam" vse tole X12, prištejem še tisto tvojo logiko si cenovno na istem, kot te pride neki pametni Main modul z dostopom na internet in enim 16 ter enim 8 kanalnim ekspanderjem. Ne vem pa koliko imaš prostih mest v razdelilniku in pa kaj bi sploh rad od svojega krmilja, kake scene sploh želiš doseči?

Sicer pa ima Fery popolnoma prav. Zakaj bi enostavno, če lahko zakomplicirano. Tista "njegova" (njegova zato, ker jo je pač on pritresel na forum) varianta ne potrebuje nobenega prostora v omarici, nudi pa vse.
#26
v dozah nimam prostora, ker je vse bilo predvideno imeto v omarici.

Kak je kak soliden dober main modul in expander? Robotina?
#27
Cenovno gledano - Entia. Pri omarici se pa velika večina štromarjev, pa tudi projektantov rada zakalkulira. Sploh, ko je govora o pametnih instalacijah, pa tisto še gre, ampak ko stranka izven projekta pravi, jaz bi še to pa še to, vsak modul, ki ga moraš potem še počiti v omaro pa hitro vzame vsaj 4 mesta če ne 6 ali celo več. In elektro omarica hitro postane omarica industrijskega formata...ko so din letve formata 24M čisto prekratke. Pa tole spodaj je zgolj za eno etažo. V nadstropju bo še ena, samo jo moram najprej še na papir dat.

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2I/vA/2dMYKEVv/20190118131931unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2I/vA/2dMYKEVv/20190118131931unichr("46")jpg[/img][/url]

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1u/HO/1jpQoZDQ/20190118141601unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1u/HO/1jpQoZDQ/20190118141601unichr("46")jpg[/img][/url]
#28
arbajter Napisal:Tole je nekaj cenejša rešitev, pa še oba kontakta ima na razpolago (NC+NO) in ne le NO, kot tisti Siemensov.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.distrelec.it/it/interfaccia-rele-finder-38-61-024-4060/p/13720855">https://www.distrelec.it/it/interfaccia ... p/13720855</a><!-- m -->
Ali pa tole od Schracka, obstaja v vseh variantah napajalne napetosti od 12V AC/DC pa do 230V, tokovno pa 8 in 16A, odvisno od vstavljenega teleja. Širina: dve tretjini elementa (ene varovalke). Z dvojnima NC/NO kontaktoma.
...
Tisti Simens je predvsem za predstavo kako izgleda. Seveda obstaja tudi z izmeničnim kontaktom, slučajno je prvi zguglan samo NO. Točnih oznak pač nimam v spominu, izgled pa.
V kolikor rabiš 2 kontakta vštric pa je seveda rele v podnožju boljša, predvsem tudi cenejša varianta.
#29
3x 12M imam na razpolago v vsakem nadstropju za te krmilnike.
#30
Ja in? 3x12? Kristus. Še vedno pa nisi nič povedal, kaj bi rad.
1 2 3 4