sassapo Napisal:bozgom… moje pisanje je namenjeno zgolj avtoservisom in še to bolj onim ta velikim z veliko frekvenco. :

Na prejsnji strani v enem izmed postov pises, da se mahinacije s klimami in posledicno okvarami v zadnjem casu dogajajo pri vseh avtomobilskih znamkah. Zdaj pa, da je to pisanje namenjeno zgolj “velikim” firmam?? Kje smo zdaj? Ocitno se res vrtimo v krogu kot pise @cbbx. Namigovanje na nekaj oziroma spekuliranje, zna biti sila neprijetno, sploh za tiste/ga, ki se je v tem krogu znasel. Ce pa nekaj dejansko ves, pa bi bilo fer, da postrezes z informacijami.
Torej TČ je potrebno preklopit na zalogovnik. Teorija, da to ni potrebno pade, ker TČ, ki so pravilno natrimane na bajto in njeno porabo je zlo malo. Tudi inverter tega ne more rešit. Zdaj pa vezave. Vzporedna ali zaporedna?
Torej zalogovnik reši kaj točno? Kar ne bi mogli urniki?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Urniki ne morejo nadomestiti zalogovnika. V to sem sedaj že prepričan. Imam dve TČ, eno na radiatorjih in eno na talnem. Na talnem se še da z urniki, na radiatorjih ne. Govorim o premočnih TČ.
Na radiatorjih ne, se strinjam.
Je pa tako, če pri meni laufa talno, potem lahko TČ zdržema laufa več ur.
Če pa talno stoji, je 800 litrski zalogovnik stvar dobre pol ure ali manj. Odvisno koliko je spodaj podhlajen. Ampak kake dolžine ne bo. Če je manjši, potem pa še toliko manj.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
bvs Napisal:Torej TČ je potrebno preklopit na zalogovnik. Teorija, da to ni potrebno pade, ker TČ, ki so pravilno natrimane na bajto in njeno porabo je zlo malo. Tudi inverter tega ne more rešit. Zdaj pa vezave. Vzporedna ali zaporedna?
Pri zaporedni vezavi imaš krog TČ-radiatoji-zalogovnik-TČ. Če imaš na radiatorjih termostatske ventile in se ti zapro, potem lahko pretok pade pod zahtevan minimum. Problem je v primeru priprtih termostatskih ventilih lahko tudi zagotoviti potreben pretok ob defrostih. Je pa dovolj le ena obtočna črpalka.
Pri vzporedni vezavi ima dva ločena kroga, katera lahko poljubno upravljaš. Potrebuješ pa seveda dve obtočni črpalki.

Sam imam vzporedno vezan 300 l zalogovnik. TČ mi v temperaturah okrog 0°C obratuje tam 55...60 min in nato miruje okrog 90 minut. Defrostov sem imel največ 8/dan (pa še to zgolj zaradi tega, ker je bil zadnji ob 23,57).
sassapo Napisal:bozgom… moje pisanje je namenjeno zgolj avtoservisom in še to bolj onim ta velikim z veliko frekvenco.

Vsi imajo avtomatske postaje za polnjenje avto klim. Prideš z avtom pri katerem še nikoli nihče ni posegal v AC vozila zaradi malce slabšega hlajenja. Avtomat tvoj plin in olje posesa iz klimatskega sistema tvojega avtomobila kjer se zmeša z ostalim, preko avtomatske tehtnice dobiš ustrezno količino plina in olja nazaj v tvoj avtomobil. Problem je v tem ker ta plin in to olje ni več tvoje, obstoja velika verjetnost, da je kontaminirano ni več primerno za AC in bi ga bilo potrebno odstranit, ne pa vrnit v AC sistem avtomobila. Z gotovostjo lahko trdim, da vsaj 50% kompresorjev na avtomobilih pocrka iz tega razloga. Kdo je tukaj kriv? Nihče neposredno, vse to je posledica neznanja in površnosti.
ps. Ni potrebno iskati teorij zarote, včasih je že nestrokovnost čisto dovolj za nezavestno, bog ne daj zavestno povečevanje prodaje :wink:

Hitim... Drži! Majhni obrati pomenijo pomanjkljivo mazanje vijačnice kompresorja. Iz tega razloga imajo veliki kompresorji svojo oljno črpalko, pri manjših se omejijo obrati na min 30, 40 ali celo 50% nazivnih obratov. Pri scrollu ni problem samo mazanje, tudi izkoristek je pri nižjih obratih precej slab zaradi puščanja kompresije.
Je pa scroll še vedno kompresor z najboljšim izkoristkom v optimalnem območju delovanja :wink:
Kako je polj pri logiki delovanja če ga omejim minimum na 50 % .
Polj je treba se pomoje čas delovanja in mirovanja spremenit , da bi mi naprimer polnilo zalogovnik in polj prznilo in kako je z copom saj DV pol raste do neke točke !

Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
bozgom Napisal:Pri zaporedni vezavi imaš krog TČ-radiatoji-zalogovnik-TČ. Če imaš na radiatorjih termostatske ventile in se ti zapro, potem lahko pretok pade pod zahtevan minimum. Problem je v primeru priprtih termostatskih ventilih lahko tudi zagotoviti potreben pretok ob defrostih. Je pa dovolj le ena obtočna črpalka.
Pri vzporedni vezavi ima dva ločena kroga, katera lahko poljubno upravljaš. Potrebuješ pa seveda dve obtočni črpalki.

Sam imam vzporedno vezan 300 l zalogovnik. TČ mi v temperaturah okrog 0°C obratuje tam 55...60 min in nato miruje okrog 90 minut. Defrostov sem imel največ 8/dan (pa še to zgolj zaradi tega, ker je bil zadnji ob 23,57).

Mi imamo enako kot vi inverter TČ. To polnjenje in praznjenje krmilite z tipalom na PV ?
Kako pa mi ki tega nimamo pa lahko samo s časovno nastavitvijo .
Nam nikoli ne miruje tako dolgo !

Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
Glede kompresorja v FWS. Imam v spominu, da je Fujitsu že enkrat menjal kompresor v svojih enotah. Bi bilo zanimivo izvedeti ali je problem s starimi ali novimi modeli.

Tisti, ki so vam menjali. Dobite menjano z identičnim kompresorjem, ali je kakšna nova zadeva?
Tukaj se še ni noben javil, da bi mu menjali le kompresor.

Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
Pri meni ravno menjuje celotno zunanjo.

Poslano z mojega SM-A320FL z uporabo Tapatalk
Težko bi rekel, da gre tukaj za 3x napako inštalaterja. Bolj bi rekel, da gre za tovarniško napako, oziroma pomanjkljivo dimenzioniranje el. izolacije motorja. Morda premalo, morda napačen material za dosežene temperature.
Po garanciji obvezno zavarovat pa mirno spat in je to to.

Poslano z mojega SM-A320FL z uporabo Tapatalk
cbbx Napisal:Samo tole se mi zdi, da počasi ratuje začaran krog. Bom raje ostal na tem kar imam. Hišo bomo izolirali potem se bo pa videlo kako dalje.

To je tudi moja filozofija. Najprej štalca, pol pa kravca. Ker po izolaciji in ostalih prenovitvenih posegih se bajta običajno precej drugače obnaša... Tudi npr. kakšni poddimenzionirani radiatorji so lahko potem na enkrat več kot zadostni.
gregor010 Napisal:Po garanciji obvezno zavarovat pa mirno spat in je to to.

Poslano z mojega SM-A320FL z uporabo Tapatalk

Koliko pa zavarovalnica sploh da, ko je recimo toplotna stara 5 let? A ni v znesek upoštevana dejanska vrednost naprave?


Kolikor sem bral pogoje za zavarovanje TČ se upošteva trenutna vrednost.