Popson31 Napisal:@bosces nisem na nikogar ciljal, se najmanj tebe. Pac tvojih 5 let delovanja TC brez problema sem dal kot primer. Enostavno je res cudno, da bi se monterska napaka pri montazi pokazala sele cez toliko casa. @sassapo lahko malo bolj podrobno poves, kot monter, kaksno napako bi moral tisti, ki montira TC naredit, da bi s tem zagotovil normalno delovanje toliko let in potem naenkrat odpoved kompresorja? Sicer predvidevam, da kompresor ni odpovedal iz danes na jutri ampak se je ta okvara neopazno in brez vpliva na delovanje vlekla ze nekaj casa ali? Velikokrat se dela primerjave TC vs AVTO, pa ko pri avtu kaj crkne, ne crkne takoj ampak se okvara oz obraba dogaja nekaj casa, velikokrat brez opaznega vpliva na voznjo. Sicer pa v tem doticnem primeru ocitno ne gre za monterja salabajzerja ampak podjetje z referencami in kar nekaj izkusnjami. Cist mozno je, kot pravi @turbo, da je kriv nov SW, lahko pa, da je vse skupaj samo splet okoliscin, da je TC zaribala mesec dni po obisku serviserja.
Zd.
Moja izkušnja zubadan 8kw.
Montirana BP. dela od pomladi2012, ko dnevne temperature narastejo.
Spremljem porabo cca 1,2kw, ven 3kw halo pri +15 ko bi moral biti cop 4.
Pokličem prodajalca, pride mimo, kaj je narobe? Nič ,ker da iz ECO ogrevanaja na ful, porine 10kw. Presega deklarirano, nič narobe!!
Dobim znanca ki montira v Savinjski te črpalke. Nikoli nismo merili, kak je cop pri ECO , po njegovem vse prav!!!Od sebe da , kolikor mora!!!
Nato montiram pokazno okence na povratni vod iz kondezatorja.
Glej : Toplotna zračuna, da je potreba po ogrevanju 3kw, 1,2 ima od kompresorja ostalo vzame iz plina, do tu vse OK!! Kaj se je dogajalo:
Na pokaznem okencu je komaj kej plinskega kondezata šlo skozi.(moral bi biti poln)
To pomeni, da je kompresor podhranjen z mazivom.
Nato sem mu povečeval potrebo po toploti.
Če ni delal nad 1/2 moči(4KW) okence ni polno plina, spiralni kompresor obratuje z pomanjkljivem mazanju.Še bolj zanimivo je bilo, da se poraba el. skoraj ni povečala, se je pa cop takoj popravi 3,5
ZATO:
Montiral zalogovnik . Nikoli ne obratujem po ECO mode- ker spusti kompresor tako nizko, da sem prepričan, da je podhranjeno mazanje- je v obtoku premalo hladiva in kilavi cop !!!!
Če si pogledate post nazaj , boste videli, da jo teram vedno na +40c DV ali jo izklopi termostat na zalogovniku za povratni vod. Tako rerulira obratovanje povratni vod iz zalogovnika! Smrt za kompresor je tudi previsoka temperatura povratnega plina- ni dovolj podhlajen!!
Je pa zanimivo , da je tudi sasspo post kasneje omenil , da se proizvajalci toplotne premalo ukvarjajo z PV vodo.
Stakim obratovanjem sem kompresorju zagotovil bistveno daljšo življensko dobo.
Upam, da jutri ne crkne!
Predlagam, da tisti ki verjamete navedbam, ne obratujete z spiralnimim kopresorji pod 40% .
Lahko zaključite , kje je lahko glavni vzrok za okvare teh kompresorjev.
Bog dej ,da se motim ampak bo žal to držalo!!
Bom pa vesel, če komentira to Sasspo. Telmos in še kdo!! (če se jim da)
Ne zame, ki sem prepričan.
Če ugotovijo kej resnice in dopolnijo vi uporadite smo zmagali vsi!!!!!
Lp!