Na 75 strani ( <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=73260&p=892914#p892914">viewtopic.php?f=7&t=73260&p=892914#p892914</a><!-- l --> ) je snoopy zrisal vhodni del, na sliki je pa videt tudi 2 releja-je to to, ali so tudi tam kaki optokoplerji skriti?
Da.
Ampak ti rabiš zgolj pripeljati 12V na B1.
In meriti samo B3. Ta ti da podatek za defrost.
B2 ti pove zgolj to, da je TČ pod štromom. Ali pa da jo je vzel hudič.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Seveda navitje relejčka ne more biti problem za izhod IVT.
Že vemo, kaj pomeni "restricted" stanje? Morda takrat, ko damo komando za hlajenje? (kao, ne more ogrevati SV, ker ravno hladi... to je le predpostavka in ne trditev - naj nekdo proba)
Releja sta, da. Iz B1 gre relejsko na B2 in B3.
Ampak ne 230V, kar 12V mora biti. Al pa 24V. Kar pač uporabljaš.
Jaz imam gor SSR rele. Ti požrejo vse, od 3V do 32V. Tako za delovanje, kot za signal (če ima ločeno).
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Fery,
ali ti je že uspelo spraviti v pogon merilec pretoka?
Si pisal, da te nekaj heca...kaj ti je nagajalo?
Ga ima še kdo namontiranega?
Sem mislil [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")aliexpressunichr("46")com/item/Best-Price-DC5V-G1-DN25-Copper-Water-Flow-Sensor-Hall-Effect-Pulse-Output-4-45L-min/32872603810unichr("46")html?spm=2114unichr("46")search0604unichr("46")3unichr("46")263unichr("46")c4913c5ejDrJ2R&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10304_10307_10820_10301_10821_537_536_10059_10884_5736015_10887_100031_321_322_10103_5736115,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=5acf540d-7112-46f4-9d3f-12dc276d568f-37&algo_pvid=5acf540d-7112-46f4-9d3f-12dc276d568f]tegale[/url] nabavit in probat
Pozdravljeni,
Napisal sem že o pokvarjeni moji toplotni kitajki, nekako bi jo lahko usposobil, če je kdo, ki ve zakaj mi toplotna ohlaja namesto ogreva. Povratni vod na plinskem delu mi zmrzuje, ventilator na toplotni ne vrti, slišim pa delovanje kompresorja, ki dviguje stopnje. Ventilator sem preveril in priklopil direkt na fazo, deluje normalno. Kje je težava.
Hvala za odgovore.
Fery, a kej hodiš proti Litiji, za dostavo toplotne?
Prosil bi za predloge, kako bi bilo bolje zvezati toplotno. Skiciral sem 2 opciji. Najraje bi zvezal po opciji 1 vendar me moti 4 potni ventil kateri je trenutno rocno krmiljen in je nekje na polovici. Za optimalno delovanje TC bi moral biti 4 potni mesalni ventil maximalno odprt. Med delovanjem peci na drva pa ne sme biti vec kot polovica, varovanje povratka tako drzim 60°C. V kolikor zvezem po opciji 2 pa med defrosti ne preprecim ohlajanja radiatorjev, povecam zgolj kolicino vode v sistemu.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.