Načini priklopa zalogovnika so vidni iz linka, katerega si ti prilepil (stran 10, shema 2). Torej sem te opozoril zgolj na to, kar je zraslo na tvojem zelniku.
Temperatur motorjev pa mi ni potrebno meriti. Za izdelavo elektromotorjev se uporablja bakrena žica katera je izolirana z različnimi laki. Ti laki prenesejo določene temperature, zato jih označujemo s stopnjami izolacije npr. A, B, C... pri čemer A pomeni npr. 110°C, B 130°C, C 150 °C... Te oznake imaš napisane na napisnih ploščicah elektromotorjev. Če ima motor moči 1 kW stopnjo izolacije npr. C in motor 100 kW stopnjo izolacije A potem lahko prvega segreješ do 150°C, drugega pa zgolj do 110°C, čeprav je 100x močnejši.

Če si osel ali ne, veš najbolje sam. Jaz te osebno sicer ne poznam pa vendar mi ne daješ tak občutek.
Hitim, ali še vedno iščeš tipko CITAT oziroma CITIRAJ?

Ni vse črno kar je belo.
Kompresor je samo motor toplotne črpalke. Za popolno sliko je potrebno zajeti tudi vse ostale sestavne dele toplotnega stroja. Neizpodbitno dejstvo je, da je za sam izkoristek TČ zrak voda ključnega pomena uparjalnik, kondenzator in še le na tretjem mestu kompresor. Jasno je tukaj še precej sestavnih delov, ki sicer v manjši meri vplivajo na izkoristek, jih pa seveda ne smemo zanemarit.
Najboljši izkoristek imajo spiralni kompresorji. Ne marajo pa delovanja na nizki moči, (obratih) saj jim izkoristek z nižanjem obratov pada.
Rotary imajo pri nižjih obratih boljši izkoristek, vendar se s spiralnimi v optimalnem območju delovanja ne morejo kosat.
O taktiranju lahko govorimo takrat, ko kompresor starta več kot 5x/h
Jasno je vedno želeneno dolgo delovanje in dolga pavza. Je pa pri vseh napravah (čisto vseh) klima razreda problem, ker krmilje bolj upošteva dvižni kot povratni vod.
Dobra on - off naprava še vedno deluje s krepko manj vklopi in izklopi kot slab inverter.
Zakaj vzhodnjaki ne skopirajo nekega povprečnega evropskega krmilja ostaja neznanka že več kot 10 let.

Vbrizg omogoča na enaki prostornini kompresorja večjo moč. Ker je masni pretok plina večji, je tudi hlajenje elektromotorja boljše. Pri napravah zrak voda kjer uparjanje pade globoko v negativne številke je pri nizkih zimskih temperaturah edina rešitev, ki še omogoča delovanje.
Pri TČ zrak voda klasične zasnove brez vbrizga ali dodatnega hlajenja kompresorja, je delovanje na radiatorskem sistemu gretja omejeno na cca
- 10°C do -15°C kjer temperature kompresorja že presegajo 120°C, brez varnostnega izklopa lahko ta temp. naraste preko 150°C, kar pomeni pregoretje navitja elektromotorja kompresorja.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Pozdravljeni Fujitsuarji Smile
Zelo dolgo me ni bilo v tej temi, kar se mi zdi dobro, ker črpalka dobrih 5 let dela bp in sem nanjo res čisto pozabil.
No zdaj po petih letih sem poklical dobavitelja in ga povprašal če je potrebno narediti kakšen servis.
Serviser se je oglasil, očistil črpalko (sedaj me je podučil na kaj vse je treba paziti in vsakoletno očistiti, to se mi je zdelo malo mimo, ker se nisem v petih letih niti dotaknil črpalke on pa mi je sedaj držal predavanje kaj je treba vsakoletno čistit :roll: ), naložil posodobitve ki naj bi vsebovale neke zaščite (se ne razumem v to, škodit ne more) in pregledal notranjo enoto, statistiko vklopov št ur delovanja itd..da vidi kako mašina dela.
Račun 100€, ok ni panike, rade volje dam na vsakih 5 let 100€ in pozabim na mašino Smile

Edino v nastavitvah mi je spremenil vklop grelca na 5 stopinj, prej sem ga imel na -15.
Pravi da se mi prej sploh ni vklapljal in da to nima smisla ker stem samo mantram toplotno črpalko in ji skrajšujem življensko dobo...seveda sem se strinjal stem da dvigne temperaturo in mi je bilo malo bad ker sem si jo nastavil tako nizko.

Zdaj pa k problemu, v teh petih letih ni bilo dneva da bi kdaj zmanjkalo tople vode, res niti enkrat.
V tej temi mi je Turbo svetoval kako naj nastavim režim ogrevanja sanitarne vode in zadeva je funkcionirala do servisa brez kakršnega koli problema (res hvala Turbo, respect)
Zdaj po servisu pa imam težave, že velikokrat ni bilo tople vode in mi ženske skos jamrajo.

Včeraj sem se malo poglobil in videl da greje toplo vodo z grelcem, šel sem pogledat dol ampak grelec ni grel, posledično mrzla voda 12 stopinj.
Grelec na bojlerju je bil nastavljen na sredino med max in min, navil sem ga na max in se je vklopil. Danes ob 11.00 opazim da grelec še skos dela, čez noč skuril 60kW Confusedhock: Confusedhock: dal sem ga nazaj na sredino in je ugasnil...cagar za temp. zabit na polno, voda vrela...

Ok, zdaj zvečer spet gledam, voda hladna, na monitorju piše ogrevanje sanitarne vode, notranja črpalka dela, zunanja enota stoji - voda hladna...nič mi ni jasno kaj se dogaja...skratka segrevanje sanitarne vode ne deluje, ogrevanje dela oz se toplotna vklaplja...

Kdo kakšen nasvet?
"Sassapo"
Zd.
Se podpišem pod vse to!!!
Dodal bi leSadSassapo ne zate, nisem domišljav!)
Masni pretok plina poteka poleg uparjalnika še z vbrizgom direktno v kompresor.Ta se zato močno segeva. Ta toplota upari vbrizgan plin. Ta toplota je v večini in dodana pridelani v uparjalniku , ki ju kompresor porine v kondezator .Tu je tudi vzrok, da lahko 8kw naprava potegne 6KW elektrike.
Lp.
bosces Napisal:Pozdravljeni Fujitsuarji Smile

V tej temi mi je Turbo svetoval.....

Kdo kakšen nasvet?
s posodobitvijo softverja je povozil obstoječe nastavitve, drugega ne more bit......če bo Turbo prebral, ti bo napisal ponovno kako parametre nastavit, ali pa poišči v temi, če vsaj približno datum veš, kdaj je bilo( se pa tega še jaz spomnim, ker sem po njegovih navodilih takrat tudi sam rihtal SV
Grelce pa komot daj na +2.....tako je tovarniška nastavitev....sicer tudi pri meni šesta sezona b.p....spucam in preverim zadeve sam 1x letno.....
Kaj konkretno se mora pa spucat?
Parametri niso povozeni...
Zdaj sem opazil da zunanja strajka, pri modulaciji 19% zunaj vse crkne, na notranji se pa modulacija normalno dviguje, crpalka dela kot da je vse ok ampak zunanja ne dela...zgleda da bo nekaj resnega Sad jutri pride serviser...
S parametrom 5600 nastaviš gretje sanitarne vode v bojlerju z elektro grelnikom: Vedno, samo v primeru hlajenja, po potrebi

Čistiš uparjalnik in filter v obtoku.

Delovanje vbrizga bi lahko primerjali s turbino v avtomobilu, kjer več zraka dopušča večjo količino vbrizganega goriva. V obeh primerih se poveča moč in poraba.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
bosces Napisal:..
V tej temi mi je Turbo svetoval kako naj nastavim režim ogrevanja sanitarne vode in zadeva je funkcionirala do servisa brez kakršnega koli problema (res hvala Turbo, respect)
Zdaj po servisu pa imam težave, že velikokrat ni bilo tople vode in mi ženske skos jamrajo. Kdo kakšen nasvet?
Mislim, da iščeš nasvet, ki sem ti podal na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=37953&p=550350#p550350]114[/url]-ti strani. :wink:
Glede povečane porabe, pa bi pri tebi lahko bil krivec grelni kabel, ti ti je že delal preglavice v preteklosti. Preveri še grelni kabel.
bosces Napisal:Včeraj sem se malo poglobil in videl da greje toplo vodo z grelcem, šel sem pogledat dol ampak grelec ni grel, posledično mrzla voda 12 stopinj.
Grelec na bojlerju je bil nastavljen na sredino med max in min, navil sem ga na max in se je vklopil. Danes ob 11.00 opazim da grelec še skos dela, čez noč skuril 60kW Confusedhock: Confusedhock: dal sem ga nazaj na sredino in je ugasnil...cagar za temp. zabit na polno, voda vrela...
Ok, zdaj zvečer spet gledam, voda hladna, na monitorju piše ogrevanje sanitarne vode, notranja črpalka dela, zunanja enota stoji - voda hladna...nič mi ni jasno kaj se dogaja...skratka segrevanje sanitarne vode ne deluje, ogrevanje dela oz se toplotna vklaplja...
Napajanje in posledično delovanje bojlerskea grelca mora biti v domeni TČ in ne dodatnega termostata. Ali imaš bojlerski grelec priklopljen na TČ, vmes pa je še termostat?
To da si imel vrelo vodo pa je najverjetneje posledica, da se grelec nahaja na zgornji tretini bojlerja, TČ pa meri T na spodnji tretini oz. skoraj na dnu, običajno malce nad vtokom hladne vode v bojler. Možno je, da se je zaradi razplastitve vode TČ izmerila npr 40°C (zaradi bližine vtoka hladne vode v bojler), na vrhu pa je voda šla blizu vrelišča. Predvidevam, da si temperaturo vode v bojlerju odčital iz analognega termometra, ki se nahaja na zgornji tretini bojlerja. Škoda, da nisi pogledal, kolikšno T je izmerila TČ, ker je čudno, da ni izklopila bojlerskega grelca.
Turbo, tvoje nasvete imam vse skopirane v wordu in shranjene Wink tako da sem danes zjutraj odprl datoteko in vse lepo preveril. Vse je nastavljeno kot mora biti, torej parametri z updejtom niso bili povoženi, problem tiči v zunanji enoti ki ne dela...

Grelnega kabla nimam, ker mi serviserji niso pripeljali novega kot so obljubili, jaz pa sem tudi pozabil nanj...

Sem pa zdaj eno uro opazoval tč:

TČ začne ogrevati sanitarno vodo, modulacija se dviguje...ko pride na 19% zunanja enota crkne, na notranji se modulacija dviguje do 100%, zunaj vse tiho...čez nekaj časa očitno toplotna spozna da z zunanjo enoto ne more segreti vode in vklopi grelec ki se tudi ne vklopi...na monitorju kaže ogrevanje z grelcem...

Iz firbca sem dvignil notranjo temperaturo na 25 stopinj (notranjo imam nastavljeno na 22, trenutno pa je notri 22,5) da vidim ali se bo zunanja zagnala.
Spet ista zgodba...ko pride modulacija na 19% zunanja enota crkne, na notranji se modulacija dviguje do 100%, zunaj vse tiho, obtočna črpalka deluje...
Odprl sem notranjo enoto da vidim če sveti kakšna lučka za napako - nič, nobena.

Upam da ni kakšno veliko sranje... :? Sad :?
Pogledat je treba lučke na zunanji enoti.

Ni vse črno kar je belo.
Bom kar ustrelil (upam, da ne kozla).
Probaj dat varovalke vse dol za eno minuto in potem vse lepo spet prižgi. Morda se bo zgodil čudež.

Ni vse črno kar je belo.
Hvala alanford, žal se čudež ni zgodil...