@edid, ce se prav spomnim opisa tvoje hise v temi poraba, je glede na vse karakteristike tvoja TC predimenzionirana, zato sploh ni dvoma da nebi zmogla ogret hise pri res nizkih zunanjih T in to brez grelcev. Ce se ne motim je tvoja hisa NEH?
Moja me ogreva od oktobra 2010, pa ni nobenih problemov. Tisto da vbrizg špara grelce pa je tudi čisto mimo (zato sem se odzval da napišem tole). Predno sem se odločil za FWS sem leta 2010 med seboj primerjal različne proizvajalce. Med drugim sem primerjal tudi porabo in izhodno moč različnih proizvajalcev. Primerjal pa sem takratni model Toshiba Estia, Dikin, Toshiba in Mitsubishi ZUBADAN. Takrat je zgolj Fujitsu imel v katalogih tabelarično kolikšna je izhodna moč in koliko vhodna pri določenem načinu ogrevanja in pri različnih zunanjih temperaturah (tabela, kot jo je objavil @warmaster), ostali pa so imeli podane moči in COP-e pri +7°C, +2°C in mogoče še pri -2°C. Od Termotehnike sem dobil tovarniške podatke podobno kot za Fujitsu in ko sem primerjal vhodno moč (električno porabo) in izhodno toplotno moč, sem videl, da Termotehniki TČ pade moč z nižanjem T, pri Fujitsu pa je padec zaznan šele pri globokem minusu na račun vbrizga. Da ne bom predlog, spodaj je diagram primerjave.
Vidimo, da je pri +4°C in izhodni toplotni moči 11 kW, vhodna moč FWS 3,3 kW, TT pa 3 kW, pri -5°C ima FWS 3,8 kW, TT pa 2,8, ampak jer ima takrat TT gleno moč zgolj 8,7 kW namesto 11, sem dodal še 2,8 kW moči, ki bi jo morali dodati TT, da bi imela enako toplotno moč kot FWS. Zadeve se dodatno poslabšajo , ko gledamo še nižje zunanjo T.
Prosim ne me narobe razumeti s tem nočem zanetiti 'vojne' z zadovoljnimi uporabniki Termotehnike. Še zdaleč ne, hočem samo prikazati, da vbrizg ni namenjen samo 'šparanju ' grelcev. Iz večletne uporabe TČ tudi vem, da velike moči npr. 11 kW toplotne moči hiša ne potrebuje, če je ogrevana 24/7, razen v primeru večdnevnega izpada elektrike, ko bi TČ ogrevala mrzlo hišo. Torej spodnji graf si je potrebno tudi pravilno tolmačiti.


Priložene datoteke
.png   Primerjava porabe Fujitsu-Temotehnika pri enaki toplotni moči.png (Velikost: 30,36 KB / Prenosi: 2702)
Se pravi, pri minus 20 ima FWS COP 2,2 , TT pa pod 1,5.
To bi rad povedal?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Če pogledaš zgornji diagram, pri -20C zunanje, zagotavlja 10kw grelne moči za DV 30C, ob tem porabi 5kW...COP 2. Kako je dejansko v praksi je odvisno od pogojev pri tej temperaturi, potem se tudi ta COP spreminja. Bi pa rekel, da takšna tč ni ravno namenjena za objekt, kjer boš pri -20C zunanje, imel v hiši na talnem DV 30...bližje 40C bi rekel, pri radiatorskem pa še nekaj višje - za neko recimo 22C bivalno okolje.
Mislim da bi rad povedal, to kar je bilo že večkrat rečeno, tudi s strani @ Sappota. Torej da sama oznaka kw pri toplotnih črpalkah lahko precej zavaja!

Evo v priponki primer tabel za FSC 11 KW model ter FSC monoblock 10kw model. Teoretično "samo" 1KW razlike. Po tabeli pa je jasno videti, to kar je omenil že Turbo. Torej da 11 kr drži konstantno ogrevalno moč pri dv 30 (Ostele DV si poglejte) preko 10 KW skoraj do -20!!
Dočim 10kw monoblocku z nižanjem temperature moč precej pada. Je dejansko v praksi cca 30% "slabši"

Res pa je da je COP med obema skorajda enak.

Torej moje mnenje, je da bi vse toplotne vseh proizvajalcev morale imeti podane takšne tabele - REALNE!


Priložene datoteke
.jpg   primerjava.JPG (Velikost: 130,7 KB / Prenosi: 2597)
Moram reči, da sem se tudi sam pred leti za FWS odločil predvsem zato, ker so bili vsi ti podatki tako dostopni. Sem bil sploh eden prvih, ki so mi montirali 5kW model, kar so mi večinoma vsi odsvetovali, češ da ne bo dovolj. Sem riskiral in zaupal PHPP in tem podatkom iz tabel in izkazalo se je, da TČ nima nobenih problemov.
Popson31 Napisal:@edid, ce se prav spomnim opisa tvoje hise v temi poraba, je glede na vse karakteristike tvoja TC predimenzionirana, zato sploh ni dvoma da nebi zmogla ogret hise pri res nizkih zunanjih T in to brez grelcev. Ce se ne motim je tvoja hisa NEH?
Tako je. Okrog 5L glede na Gradbeno fiziko Ursa. Strokovnjaki (PZI strojne inštalacije) so celo naračunali cca 24 kW potrebno ogrevalno napravo. Seveda je ta PZI nemudoma romal v okrogel fascikel.

Pri dimenzioniranju TČ je pa vedno hudič. Pri nas je TČ edini vir ogrevanja in zato je seveda smiselno ta vir predimenzionirati toliko, da ti lahko ob daljšem izpadu v globokem minusu in v doglednem času vzpostavi notranjo T na bivalni nivo.
@edid glede na podatke imama enako veliko hiso, tudi pri nas se ogreva 205m2 od skupno 240m2. Ne poznam tvoje izolacije pa vseeno glede na to, da imate NEH, sem preprican, da bi bila 8kW TC dovolj. Res pa, da si kupoval TC v casu, ko se je se v pasivne hise dajalo 11kW masine. Je tudi meni bilo priporoceno, da vzamem 11kW, pa sem se vseeno odlocil za 7.5kW mitsubishija. In zaenkrat mi ni zal. V decembru, ko je bilo par dni okrog -10 je delala brez problema z polovico svoje moci. Res pa imamo pri nas se kamin, ki pa bi bil v vsakem primeru, tudi ce bi vzeli mocnejso TC. Kamin se ni v uporabi, ker se sele cez nekaj dni selimo.

Bi se danes odlocil enako, kot si se takrat? Ali bi glede na opazanja izbral manjso moc TC?
Imam občutek, da ti to malo na pamet. Okvare se kar vrstijo, praviš? Kdo verjame?

Sicer pri nas FW HP 11kW že osmo leto brez grelcev in brez težav ogreje bajto tudi pri nizkih T. Redno objavljam tudi porabo tako, da so tile tvoji podatki o neki strašni porabi začasa vbrizga iz trte zviti.

Zd.
Glej na Bolhi so se prodajale v pol leta 4. Zubadan-povsod crknll kompresor.
Za dele. Ena je ravno gor.
Fw hp 11 ne dvomim , da si zadovoljen. To pa ne pomeni da ne porabi tvoja navedene KW
Sem govoril o vbrizgu in ceni zanj.
Razlika v ceni kompresorja 1K€.
Izračunaj za koliko časa lahko kupiš elektrike , da z grelci greješ 1mesec pri globokem mrazu.
Kar pa se porabe tiče , pa je tako , kod sem napisal iz podatkov o mašini.
Povej mi , koliko porabi tvoja pri -15c , da da ven 11kw ???
Le tako bova razčistila porabo pri vbrizgu .
LP.
@ hitim....nehaj_pojma nimaš (vsaj o tej napravi, o kateri govori tema)...škoda, ker "glavca"(dejanski DR. za Fujitsu) več ne piše, bi ti on napisal o okvarah ipd.
PS. crkne pa lahko čisto vsaka stvar_ne glede na firmo...

warmaster Napisal:Evo v priponki primer tabel za FSC 11 KW model ter FSC monoblock 10kw model. Teoretično "samo" 1KW razlike.
to je neprimerljivo......11 z vbrizgom je dejansko zverina, ki se brez najmanjših problemov kosa z 200m2 (K P M)popolnoma neizolirane hiše, res pa da ima hiša predimenzionirane radiatorje....poraba naspram KO 1:3.......šesta sezona gretja
Turbo Napisal:Od Termotehnike sem dobil tovarniške podatke podobno kot za Fujitsu in ko sem primerjal vhodno moč (električno porabo) in izhodno toplotno moč, sem videl, da Termotehniki TČ pade moč z nižanjem T, pri Fujitsu pa je padec zaznan šele pri globokem minusu na račun vbrizga. Da ne bom predlog, spodaj je diagram primerjave.
Vidimo, da je pri +4°C in izhodni toplotni moči 11 kW, vhodna moč FWS 3,3 kW, TT pa 3 kW, pri -5°C ima FWS 3,8 kW, TT pa 2,8, ampak jer ima takrat TT gleno moč zgolj 8,7 kW namesto 11, sem dodal še 2,8 kW moči, ki bi jo morali dodati TT, da bi imela enako toplotno moč kot FWS. Zadeve se dodatno poslabšajo , ko gledamo še nižje zunanjo T.
. Torej spodnji graf si je potrebno tudi pravilno tolmačiti.
Zd.
Spodnji graf je eno od mnogit marketinških skrapucal!!!
Samo pogledaš navedbe :
TT pri 12c = 3KW pri 20c = 3KW
FJ pri 12c = 2.5KW pri 20c = 0KW
O porabi energije za odtajanje, je vse zamolčano!!!

Me prav zanima, kdaj TT pri 20c rabi 3KW električne moči HALO!!
Zato ne nasedajte marketinškim skrapucalom.
Le prave tovarniške podatke primerjajte med seboj!!
Pa še to v celoti. Porabljeno energijo /čas in pridobljeno vse pri istih pogojih pogojih.
lp.
hitim Napisal:Le tako bova razčistila porabo pri vbrizgu .
LP.

@hitim, Izvoli podatek o vbrizgu. Izmeril sem, da je odjem vbrizga okoli 300W. Vklop je diskreten (on/off), modulira se pulzno. Tako, da se ti ni treba bati, da bomo zaradi njega imeli preveliko porabo [emoji6].

Ni vse črno kar je belo.
Popson31 Napisal:@edid glede na podatke imama enako veliko hiso, tudi pri nas se ogreva 205m2 od skupno 240m2. Ne poznam tvoje izolacije pa vseeno glede na to, da imate NEH, sem preprican, da bi bila 8kW TC dovolj. Res pa, da si kupoval TC v casu, ko se je se v pasivne hise dajalo 11kW masine. Je tudi meni bilo priporoceno, da vzamem 11kW, pa sem se vseeno odlocil za 7.5kW mitsubishija. In zaenkrat mi ni zal. V decembru, ko je bilo par dni okrog -10 je delala brez problema z polovico svoje moci. Res pa imamo pri nas se kamin, ki pa bi bil v vsakem primeru, tudi ce bi vzeli mocnejso TC. Kamin se ni v uporabi, ker se sele cez nekaj dni selimo.

Bi se danes odlocil enako, kot si se takrat? Ali bi glede na opazanja izbral manjso moc TC?
Verjetno bi se odločil podobno kot ti. Šibkejša TČ + toplozračni kamin za pomoč v najtežjih trenutkih.
alanford Napisal:
hitim Napisal:Le tako bova razčistila porabo pri vbrizgu .
LP.

@hitim, Izvoli podatek o vbrizgu. Izmeril sem, da je odjem vbrizga okoli 300W. Vklop je diskreten (on/off), modulira se pulzno. Tako, da se ti ni treba bati, da bomo zaradi njega imeli preveliko porabo [emoji6]

Zd.
Pustiva podatek in vse okoli vbrizga.Tudi porabo. Sem samo zapisal, kako zavajajoči so podatki s strani prodajalcev.
Želim Ti , da ti toplotna črpalka še dolgo služi brez najmanjšega problema!
Lep pozdrav!
Lahko samo nekaj vprašam? Je dejansko predimenzioniranost inverter naprave kak problem? Če odštejemo nekaj višjo nakupno ceno, ne vidim druge težave. Kot vidim tisti, ki to imajo, nimajo grelcev pa vendar nimajo nobenih težav (v tej temi jih je kar nekaj). Dalje, porabo imajo popolnoma sprejemljivo oz. nič drastično višjo od onih s 'točno izračunano napravo'. Naprava pač deluje na način da kompenzira izgube. Vmes se mogoče kdaj ustavi (taktne) in to je to? Kje je tu lak problem, da nekateri delajo tak halo iz tega? Saj tudi sosed ima za 100 konjev močnejši avto kot jaz pa čisto podobno prideva na cilj. Jaz malenkost ceneje vendar neprimerno manj udobno napram njemu. Česa pomembnega tu ne vidim?