pentax Napisal:ef100179, kako ne gre? Vejo po vejo daj na vodovodno cev - dovod in odvod posamezne veje snemi iz razdelilca in toliko časa naj kroži voda po cevi, da ne bo več zraka v posamezni veji. Tako narediš z vsako vejo posebaj. Bolj trotlzihr sistema nekako ne poznam kako bi na roke odzračil.
To sm naredu..in zdej mam stalo[emoji16]. Najprej sm zaprl dotok glavnih cev do razdelilcev. Potem sm dotok dal direktno na spodnjo vejo-gor pise in in odvodno cev na zgornjo vejo in v lavor. Potem sem odprl vodo

Ampak jz mam zrak tud v ceveh okoli bojlerja in crpalke. Vsaj slisat je tako.

Sent from my SM-G920F using Tapatalk
To kar je slikano na prvi sliki, sigurno ni to, kar s ti tipkal zgoraj da naj bi naredil. Verjamem, da bo kdo od monterjev napisal kaj koristnega. V eni od tem je mislim, da Telmos pisal, da ima napravo za odzračevanje...upam, da sem se prav zapolnil in da ti ne tipkam neumnosti.
pentax Napisal:To kar je slikano na prvi sliki, sigurno ni to, kar s ti tipkal zgoraj da naj bi naredil. Verjamem, da bo kdo od monterjev napisal kaj koristnega. V eni od tem je mislim, da Telmos pisal, da ima napravo za odzračevanje...upam, da sem se prav zapolnil in da ti ne tipkam neumnosti.
Tole na sliki je drug poizkus na drgacen nacin[emoji16]

Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Črpalka poganja ta zrak po sistemu. Na avtomatske odzračevalne lončke traja kar nekaj časa, da se vse odzrači.
Poglej, če imaš možnost zagnati funkcijo odzračevanja na tč. Pri hitachiju se funkcija imenuje Air Purge.
Če si antitalent, si antitalent. Forumi očitno ne nucajo.

En kos šlaufa na vodovod, drugega v odtok. Pa laufaš, dokler je treba. Makar uro ali dve. Me zanima, če bi kaj zraka kje ostalo.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Fery Napisal:Če si antitalent, si antitalent. Forumi očitno ne nucajo.

En kos šlaufa na vodovod, drugega v odtok. Pa laufaš, dokler je treba. Makar uro ali dve. Me zanima, če bi kaj zraka kje ostalo.
Fery...sm ocitno levoroki...ampak se ucim. Bom danes ponovil vajo amoaj me je strah da se enkrat isto naredim.
Ali imam prizgano crpalko ko to delam ali ne?

Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Po želji. Lahko ja, lahko ne. Učinek mora biti enak. Popolnoma polne cevi.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Kaj bi sploh rad odzračil? Samo talno ali cel sistem? Če imaš pretok po vejah ti bo Estia sčasoma sama odzračila sistem. Ima avtomatski odzračevalnik. Mogoče imaš take odzračevalnike tudi na razdelilcu; ali so ročni? Kje konkretno imaš sploh problem, da si sploh šel v odzračevanje? Zadnjič si nekaj govoril, da bi rad dofilal vodo?
Očitno mu ne odzrači, če tukaj piše.
Sicer, kako pa naj odzrači? Razsvetli nas.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
@ef100179: Kaj ti bo prižgana črpalka? Imaš tlak vodovodnega omrežja in ta ti bo gnal vodo po ceveh.
Najprej zrihtaj veje talnega, kot je bilo že napisano, 2 šlaufa na razdelilca, goni vodo po vejah (eno po eno naenkrat), dokler na izhodnem šlaufu več ne vidiš zračnih mehurčkov. Ko imaš veje zrihtane, se loti preostalega zraka v sistemu, pri tem seveda naj bodo ventili za veje zaprti, da znova ne spraviš zraka v veje. Pa malo razmišljaj zraven, kdaj kateri ventil odpreti, kdaj zapreti, da si ne boš zraka še kar naprej prelagal.
....
....
Škoda, da se tudi dofilavanje ne izvaja popolnoma avtomatsko in lepo beleži v oblak. Ima to že kateri proizvajalec serijsko?
Polenček Napisal:
tejkasandi Napisal:Pozdravljeni!

Imam zgoraj omenjeno TC. In pri segrevanju SV dela cca eno uro. Razlog zakaj pisem je visoka poraba. Porabim vec kot 20kwh na dan (zadnje leto), prej pa cca 11kwh (celotna elektrika). S tem da ne ogrevam hise ker je kamin dovolj. Vodo pa segreva vsaj 3x na dan, verietno tudi ponoci. Temperatura je nastavljena na 45 stopinj.

Ali mi lahko kdo pomaga? So se kaksne nastavitve pobrkljale. Kaksne nastavitve za SV imate ostali

Lp
A ti sreži enakomerno, a maš mogoče vklopljen low noise?
Probaj znižati temperaturo ogrevanja sanitarne vode na 42.

Sent from my MI MAX 2 using Tapatalk

V cem je razlika pri porabi stroma, ce je vklopljen low noise?
@tejkasandi, kakšne imate nastavitve Fc24 in fc25? Pogledaš po koncu ogrevanja še vrednost temperaturr bojlerja a01.

Mogoče veš na kateri višini imaš senzor bojlerja?
Fc24 je 0 in FC25 je 3. Analogni senzor je v zgornji tretjini. Nek crn kabel pa malo nizje od polovice. Za a01 se sporocim.
7 daj na 75, 21 daj na 50 in 24 daj na -15