cbbx Napisal:Po moje najvec naredis s tem, da najprej dvignes zeleno temp. na 23. Sele nato urejas dalje krivuljo in ostalo. Rekel bi tako, lahko da se motim.
Podobno delam tudi sam. Nastavljeno imam na 23 in krivuljo tako, da mi ravno dosega okoli 22. S tem načinom preprečim, da se mi oč skupaj s kompresorjem ugašata. Ker šparovni inverter je tisti, ki ogreva enakonerno non stop brez prekinitve.
Spet jaz.VESEL BOŽIČ vsem skupaj.Vprašanje;kaj pomeni par.714.?Vklopljen LN prva stopnja,poraba in delovanje ok,v tem toplem vremenu.Zanima me zakaj s tako lahkoto segreje sanitarno vodo in tud do 49 C pride DV brez pomoči grelca in v 35 min ogreje SV.Za ogrevanje objekta pa tako leno vzdiguje DV.Želel bi,da se tudi pri ogrevanju objekta tako obnaša.
714
Nastavitev želene temperature prostora v primeru, da imaš trenutno gretje izklopljeno ( izklopjeno preko parametrov - TČ je še vedno na štromu in vse je vključeno)
Za zaščito objekta oziroma njene vodne instalacije proti zmrzali.
Če se ne motim, se je ponavadi s to lastnostjo sreženja pisalo o premalo plina v sistemu.
SV segreje hitro na želen cilj, ker tam samo segreva vodo v nekem zaprtem sistemu, DV za ogrevanje pa je vezan na odvzem, PV...in ne gre to tako hitro, kot bi si želel.
Če se pojavlja sreženje v pasovih pri delni obremenitvi, naj bi bilo normalno pri inverterjih, pri polni moči pa tega sreženja v pasovih naj ne bi smelo biti...to so zapisi iz foruma iz podobnih tem.
Res je pri delni moci, so tud pri meni vidni trije pasovi ampak po defrostu, ko zacne TC spet zamrzovat. Ko je ze, kar fejst zasrezena je popolnoma, predvsem pa enakomerno bela.
S tem verjetno ni nic narobe. Ali? Bi morala ze od samega starta bit enakomerno bela?
Popson31 Napisal:Res je pri delni moci, so tud pri meni vidni trije pasovi ampak po defrostu, ko zacne TC spet zamrzovat. Ko je ze, kar fejst zasrezena je popolnoma, predvsem pa enakomerno bela.
S tem verjetno ni nic narobe. Ali? Bi morala ze od samega starta bit enakomerno bela?
To so el grelci,vrednosti v kw in lahko jih spreminjam
Me zanima,če dam vse na 1,5 kw kaj bo,ali bo grelec (2x1,5....ali 3x 1,5) pomagal z 3 kw ali z 4,5 kw ko bo potrebno,LN je ok tam do 0,ali v +.Veš na tej moji lokaciji je vsake pol ure defrost in črpalka se ukvarja sama sabo.Rešitev je samo ena kot vidim,v mrazu brez LN in z hrupom,v blagem vremenu z LN in brez hrupa.
Ali imaš konbiniran hranilnik za toplo vodo? Osnovna nastavitev 5870 je "No".
Copy-paste iz navodil: If, hydraulically, a combi storage tank is used, a partial diagram "Buffer" and partial diagram "DHW" become active in the device software. This means that with the combi storage tank, the functions are performed the same way as if buffer storage tank and DHW storage tank were separate
Exceptions:
The DHW request is always forwarded to the buffer storage tank, independent of the setting for DHW storage tank with buffer. The DHW pump Q3 only starts when the buffer sensor is also under the setpoint DHW – switching differential.
During the transfer, the DHW controlling element (Q3) will not be switched on. The system allows a certain waiting time until the temperature levels are nearly the same.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.