PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Po moje najvec naredis s tem, da najprej dvignes zeleno temp. na 23. Sele nato urejas dalje krivuljo in ostalo. Rekel bi tako, lahko da se motim.
cbbx Napisal:Po moje najvec naredis s tem, da najprej dvignes zeleno temp. na 23. Sele nato urejas dalje krivuljo in ostalo. Rekel bi tako, lahko da se motim.
Podobno delam tudi sam. Nastavljeno imam na 23 in krivuljo tako, da mi ravno dosega okoli 22. S tem načinom preprečim, da se mi oč skupaj s kompresorjem ugašata. Ker šparovni inverter je tisti, ki ogreva enakonerno non stop brez prekinitve.

Ni vse črno kar je belo.
Spet jaz.VESEL BOŽIČ vsem skupaj.Vprašanje;kaj pomeni par.714.?Vklopljen LN prva stopnja,poraba in delovanje ok,v tem toplem vremenu.Zanima me zakaj s tako lahkoto segreje sanitarno vodo in tud do 49 C pride DV brez pomoči grelca in v 35 min ogreje SV.Za ogrevanje objekta pa tako leno vzdiguje DV.Želel bi,da se tudi pri ogrevanju objekta tako obnaša.
714
Nastavitev želene temperature prostora v primeru, da imaš trenutno gretje izklopljeno ( izklopjeno preko parametrov - TČ je še vedno na štromu in vse je vključeno)

Za zaščito objekta oziroma njene vodne instalacije proti zmrzali.

Ni vse črno kar je belo.
Kaj pomeni neenakomerno sreženje ?


Priložene datoteke
.jpg   20181225_150904-1-1.jpg (Velikost: 171,15 KB / Prenosi: 295)
Če se ne motim, se je ponavadi s to lastnostjo sreženja pisalo o premalo plina v sistemu.

SV segreje hitro na želen cilj, ker tam samo segreva vodo v nekem zaprtem sistemu, DV za ogrevanje pa je vezan na odvzem, PV...in ne gre to tako hitro, kot bi si želel.
Tnx Pentax,bo še kdo namignil,čeprav mi je serviser dejal nekaj o cik cak srezenju če je premalo plina
Če se pojavlja sreženje v pasovih pri delni obremenitvi, naj bi bilo normalno pri inverterjih, pri polni moči pa tega sreženja v pasovih naj ne bi smelo biti...to so zapisi iz foruma iz podobnih tem.
Res je pri delni moci, so tud pri meni vidni trije pasovi ampak po defrostu, ko zacne TC spet zamrzovat. Ko je ze, kar fejst zasrezena je popolnoma, predvsem pa enakomerno bela.

S tem verjetno ni nic narobe. Ali? Bi morala ze od samega starta bit enakomerno bela?
Alan povej mi vrednosti
5740=1,5
5811=3,0
5813=3,0
tako je nastavljeno ?
Popson31 Napisal:Res je pri delni moci, so tud pri meni vidni trije pasovi ampak po defrostu, ko zacne TC spet zamrzovat. Ko je ze, kar fejst zasrezena je popolnoma, predvsem pa enakomerno bela.

S tem verjetno ni nic narobe. Ali? Bi morala ze od samega starta bit enakomerno bela?

Vse je OK.
frenkec Napisal:Alan povej mi vrednosti
5740=1,5
5811=3,0
5813=3,0
tako je nastavljeno ?
Žal nobenega od teh ne poznam, ker nimava iste verzije.

Ni vse črno kar je belo.
To so el grelci,vrednosti v kw in lahko jih spreminjam
Me zanima,če dam vse na 1,5 kw kaj bo,ali bo grelec (2x1,5....ali 3x 1,5) pomagal z 3 kw ali z 4,5 kw ko bo potrebno,LN je ok tam do 0,ali v +.Veš na tej moji lokaciji je vsake pol ure defrost in črpalka se ukvarja sama sabo.Rešitev je samo ena kot vidim,v mrazu brez LN in z hrupom,v blagem vremenu z LN in brez hrupa.
Ali mogoče kdo ve kaj pomeni parameter 5870 - Combi storage tank? Jaz sem ga nastavil na Yes pa se ne spomnim več zakaj.
Ali imaš konbiniran hranilnik za toplo vodo? Osnovna nastavitev 5870 je "No".
Copy-paste iz navodil:
If, hydraulically, a combi storage tank is used, a partial diagram "Buffer" and partial diagram "DHW" become active in the device software. This means that with the combi storage tank, the functions are performed the same way as if buffer storage tank and DHW storage tank were separate
Exceptions:
The DHW request is always forwarded to the buffer storage tank, independent of the setting for DHW storage tank with buffer. The DHW pump Q3 only starts when the buffer sensor is also under the setpoint DHW – switching differential.
During the transfer, the DHW controlling element (Q3) will not be switched on. The system allows a certain waiting time until the temperature levels are nearly the same.
1 ... 425 426 427 428 429 ... 560 Pojdi na stran 