hitim Napisal:!!! Čim nižja temperatura povratne vode!!!!!!!!
ZDAJ MORA BITI JASNO!!!!
Še delta Dt med Dv in PV v ogrevalnem sistemu
Vsak po svoje !! lahko je 1;2;3;4,..10;..15..20..c. NOBENE VEZE JASNO!!!!
Važno je samo , da se v toplotno vrne tako HLADNA voda ,da OHLADI kondezator!!!
PIKA!!!!!!
Če ni potem k onim , ki jim Bog pomaga.

@hitim ali bi bil lahko prosim vsaj v enem od tvojih postov vsaj enkrat nekontradiktoren?

V dveh zaporednih stavkih trdiš nasprotno. Prvič, da dT nima veze, drugič, da mora biti PV čimhladnejši. A vsem je jasno, da je za dane trenutne razmere DV konstanta in je PV=DV-dT, torej če hočeš imeti hladnejši PV, moraš povečati dT.

Ali pa ne govorimo istega jezika. Morda arabsko?
hitim Napisal:
csamo001 Napisal:Tja, če sem že Igorju dal TČ za ornk testiranje, se javim tudi za kalorimeter, če ga bo Sašo posodil.

Zd.
Glej ti povprašaj Igorja. Je stručko , ki ne le da ve kaj kako dela ampak tudi razvija kompunente za ogrevaje.
Glej ga zlomka:
Nekje v temi sem pisal o legi postavitve toplotne.
Na ta zapis se je posmehljivo odzval eden od specialcev.
Igor pa je preko tebe podal informacijo, da je toplotna slabše locirana. ker je postavljena 500mm od objekta namesto 300mm.
Zdej se vprašam Specialci eno, razvijalci z merilci drugo????
Se ve , da sem na strani Igorja.

Hitim, to je bila ena prvih stvari o katerih sva pred časom z Igorjem debatirala - kak deltaT lovit (oziroma kako hitrost obtočne črpalke vkomponirat v krmilje, da bo izplen kar se da optimalen, glede na to, kar naša IVT-jevka nosi v drobovju).

Njegovo mnenje je praktično enako kot Sašotovo: dT 5 stopinj je neka zlata sredina in po njegovem nima smisla kaj dosti odstopat od tega zlatega pravila.
duc Napisal:Lahko daš ležat, sem tudi jaz že spraševal. Pred priklopom pa naj bo nekaj časa pokonci.

Ok, hvala. Bolid je že na ogrevanju...
csamo001 Napisal:
sassapo Napisal:Oprosti, ampak tukaj nimaš nobenega testa z različnimi dT dvižnega in povratnega voda! Vse je na 5°C.

Drži, tisti test, ki ga pogosto lepim, je bil narejen po defaultu z 5 stopinj dT, na 4. in 7. stopnji kompresorja.

No se popravljam, pri dt5 in dvižnim med 35 in 55C ter zunanjimi temp. med 12 in -5C je simulacija primerljiva z realnimi meritvami.
alanford Napisal:
hitim Napisal:!!! Čim nižja temperatura povratne vode!!!!!!!!
ZDAJ MORA BITI JASNO!!!!
Še delta Dt med Dv in PV v ogrevalnem sistemu
Vsak po svoje !! lahko je 1;2;3;4,..10;..15..20..c. NOBENE VEZE JASNO!!!!
Važno je samo , da se v toplotno vrne tako HLADNA voda ,da OHLADI kondezator!!!
PIKA!!!!!!
Če ni potem k onim , ki jim Bog pomaga.

@hitim ali bi bil lahko prosim vsaj v enem od tvojih postov vsaj enkrat nekontradiktoren?

V dveh zaporednih stavkih trdiš nasprotno. Prvič, da dT nima veze, drugič, da mora biti PV čimhladnejši. A vsem je jasno, da je za dane trenutne razmere DV konstanta in je PV=DV-dT, torej če hočeš imeti hladnejši PV, moraš povečati dT.

Zd.
V ogrevalni sistem Lahko puščaš vodo 40c in ven 29c(Dt 11c) ali puščaš 30c in ven29 .(Dt 1c) nepomemben za toplotno.
Važen je Pv 29c. Ta hladi kondezator
Samo malo logike !
Ogrevaj radiatorje 45/40°C in 55/30°C potem pa poročaj Idea[/quote]
[ATTACHMENT NOT FOUND][/quote]


Kakšne pa so razmere v kompresorju na desni strani (napram levi)? So večji tlaki, bolj trpi, krajša življ. doba?[/quote]

So večji tlaki in T. pri 55.[attachment=o28945]


Priložene datoteke
.jpg   tlak.jpg (Velikost: 123,01 KB / Prenosi: 160)
@hitim, še enkrat poglej diagram temperatur v SWEP izmenjevalcu, prilepljeno v tej temi.
Mali PV lahko dosežeš le z izjemno nizkim pretokom vode. Zato za isti učinek radiatorjev rabiš zelo velik DV. Ta pa bo dvignil temp. kondenzacije in temu se hočemo izognit!
yan1234 Napisal:
csamo001 Napisal:Drži, tisti test, ki ga pogosto lepim, je bil narejen po defaultu z 5 stopinj dT, na 4. in 7. stopnji kompresorja.

No se popravljam, pri dt5 in dvižnim med 35 in 55C ter zunanjimi temp. med 12 in -5C je simulacija primerljiva z realnimi meritvami.

Ja, kot pravi Sašo, "veliki" so to najbrž naštudirali in pretestirali milijonkrat durhndurh. Težje pa je priti do nekih empiričnih podatkov z višjimi dT-ji... kot rečeno, če bo Sašo posodil kalorimeter se javim, da ga priključimo in testiramo z različnimi dT-ji.
Toplotni se vedno vse odvzame. Ali kako naj bi bilo? Izmenjevalec na 100 stopinj? 150?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Poglej si SWEP diagram. Plin ima na vstopu lahko tudi 100°C. Ampak kompresor se pa vedno matra le glede na temperaturo kondenzacije.
hitim Napisal:
hitim Napisal:!!! Čim nižja temperatura povratne vode!!!!!!!!
ZDAJ MORA BITI JASNO!!!!
Še delta Dt med Dv in PV v ogrevalnem sistemu
Vsak po svoje !! lahko je 1;2;3;4,..10;..15..20..c. NOBENE VEZE JASNO!!!!
Važno je samo , da se v toplotno vrne tako HLADNA voda ,da OHLADI kondezator!!!
PIKA!!!!!!
Če ni potem k onim , ki jim Bog pomaga.
alanford Napisal:@hitim ali bi bil lahko prosim vsaj v enem od tvojih postov vsaj enkrat nekontradiktoren?

V dveh zaporednih stavkih trdiš nasprotno. Prvič, da dT nima veze, drugič, da mora biti PV čimhladnejši. A vsem je jasno, da je za dane trenutne razmere DV konstanta in je PV=DV-dT, torej če hočeš imeti hladnejši PV, moraš povečati dT.


Zd.
V ogrevalni sistem Lahko puščaš vodo 40c in ven 29c(Dt 11c) ali puščaš 30c in ven29 .(Dt 1c) nepomemben za toplotno.
Važen je Pv 29c. Ta hladi kondezator
Samo malo logike !

@hitim, sploh ne bereš kar pišem in ne odgovoriš na vprašanje ampak kar pišeš in pišeš po svoje.....

DV je KONSTANTA, ker jo tako rabimo vsi. Ne smemo je spustiti, ker ne želimo ohladiti svojih hiš.
Edini način, da znižamo PV je, da povečamo dT.

Pravzaprav je še huje .... v primeru radiatorjev, je potrebno povečati tudi DV, ker sicer odjemna moč pade in smo spet na hladnem.
alanford, pri VSEH grelnih telesih je treba v tem primeru dvignit DV, če hočemo isto moč na ogrevalih in nočemo ohladiti hiš. Sem par strani nazaj prilepil primere za radiator tip22.
Iz te boste diplomirali, druge pa laufajo, kakor laufajo.
Veliko njih niti ne dobro. Imate odprtih tem dovolj.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
fery, je v vaših koncih že za dolge rokave al se še da zdržat v kratkih? :mrgreen:
Tej tvoji tč ni nič jasno v kakšne konce je priromala :mrgreen:.
Fora je v tem, ker dela vsak svojo kurilnico, lahko visok dvižni vod ogreva bojler, povratek gre pa še vedno v talno, kjer se lepo ohladi. Pri tem dobimo višji izkoristek, kot če bi v bojler spuščali 50-45. Samo primer.
1 ... 178 179 180 181 182 ... 541 Pojdi na stran 