Fery Napisal:Obtočne ne morejo laufati od 1% naprej. Enostavno premalo toka, da bi sploh obrnilo rotor.

Saj ne vem kako je definirano območje 100%. Lahko gre od nič do nazivnih obratov OČ ali pač 1% pomeni neke minimalne obrate OČ in 100% neke maksimalne obrate OČ.
Sigurno je tako. Npr. pri mojem kompresorju pomeni 1% 30Hz, 100% pa 120Hz.
Lahko. Kar so seveda odlični podatki.
Torej obtočne laufajo x procentov od y procentov. Kompresorji takisto.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Zvečer sem prčkal po Tč. Nekrmiljena frekvencna oč.
Je bila na max 7. stopnji. ⇒ dT 1,2°C.

Zmanjšam oč s 7 na 4. ⇒ dT 2°C.

Danes zjutraj znižam na 3. stopnjo ⇒ dT 2,5°C.

Tak dT se mi še vedno ne zdi previsok. Še posebno ne za mene, ker imam večinoma fancoille z veliko toplotno močjo z regulacijo vrtljajev glede na odstopane temperature prostora od želene ( vsak fancoill ima svoj digitalni regulator).

No, point tega posta ni to. Ampak......

Jaz sem razumel, da je malo večji dT v kondenzatorju dober v vsakem primeru, tudi, če nimaš zalogovnika. Seveda spet ne previsokega ala 10°C in podobno.

Sem razumel narobe?

Ni vse črno kar je belo.
Saj bi bil podatke 30 Hz ali 50 Hz ali popolnoma enako uporaben. Če poleg nimaš diagrama črpalke ti te številke nič ne povedo o tem, kakšen je dejanski pretok.
Povejo pa ti podatki, da se pretok skozi TČ spreminja. Povedo ti da je enkrat minimalen in drugič visok in...
Kolikšen mora biti pretok takrat, ko je minimalen ti pove minimalni dovoljeni pretok skozi TČ. Potem pa dejanski pretok ni več pomemben ampak je pomembno zgolj to, kako se spreminja.
Meni piše koliko procentov od 100. Nekako logično se mi zdi tako.
Na pumpah pa pišejo vati. Vsaj vem, da nekaj delajo. Čeprav mi nič ne pomeni.
Če bi pisalo 1%, hmmm, bi mislil, tako kot sem napisal. Z enim procentom ne more delati, torej ne dela nič.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
pozdravljeni,
že nekaj casa spremljam ta vaš forum.
zanimam se za nakup te tć.
se bi našel še gdo ki ima podoben interes.
hvala in lp.
Energetik81 Napisal:Imam Vogel & Noot kalkulator moči radiatorjev. Ne pusti sicer esktremnih delta T, ampak za občutek bo. Primer 400x400mm radiator, tip 22:
Koda:
DV PV Moč 65 60 436 W 65 50 363 W 65 35 241 W 50 45 242 W
Najdu še boljši kalkulator, pusti do min deltaT=4, drugih omejite nima.
@hitim z ekstremno nizkimi PV naredi naslednje (sobna T=20):
Koda:
DV PV Moč 60 21 67 W
DeltaT=39K

Isto moč na radiatorju bi dobil ven pri:
Koda:
DV PV Moč 33 29 69 W
DeltaT=4K

Kaj pa take razlike pomenijo v kondenzatorju TČ, bo pa sassapo povedal. Jaz menim, da zgornji primer pomeni precej višjo tempraturo kondenzacije, kar pomeni večji padec tlaka na kompresorju in s tem manjši COP.
Mislim, da to kar tu navajaš so ekstremi. Bolj je na mestu vprašanje, dt 10, 5 ali manj.
Dejstvo pa je da boljše črpalke uravnavajo tako moč komprsorja kot tudi pretočnost OČ, kar pomeni, da iščejo optimalno območje delovanja.
Energetik81 Napisal:
Energetik81 Napisal:Imam Vogel & Noot kalkulator moči radiatorjev. Ne pusti sicer esktremnih delta T, ampak za občutek bo. Primer 400x400mm radiator, tip 22:
Koda:
DV PV Moč 65 60 436 W 65 50 363 W 65 35 241 W 50 45 242 W
Najdu še boljši kalkulator, pusti do min deltaT=4, drugih omejite nima.
@hitim z ekstremno nizkimi PV naredi naslednje (sobna T=20):
Koda:
DV PV Moč 60 21 67 W
DeltaT=39K

Isto moč na radiatorju bi dobil ven pri:
Koda:
DV PV Moč 33 29 69 W
DeltaT=4K

Kaj pa take razlike pomenijo v kondenzatorju TČ, bo pa sassapo povedal. Jaz menim, da zgornji primer pomeni precej višjo tempraturo kondenzacije, kar pomeni večji padec tlaka na kompresorju in s tem manjši COP.

Dobro, najbrž lahko tudi totalno po kmečko: za isto oddano energijo preko radiatorja mora kompresor opravljati veliko več mehanskega dela, kar pomeni več porabljene elektrike in nižji COP.

?
@hitim je navajal precej ekstremne delta T. Na strani radiatorjev je vse jasno, glej zgornje tabele. Kaj se dogaja pri različnih razmerah v kondenzatorju, pa bolj kot ne ugibam.

EDIT: odlična razlaga. Tisto med a in b je famozno koriščenje pregretih par. In pa očitno glede narisano in zapisano je temp. kondenzacije najbolj odvisna od izhodne temperature vode, torej DV. Kar pomeni da je precej bolje čimbolj znižati deltaT, s tem tudi DV.

[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")swepunichr("46")net/globalassets/solutions/condensers/condensers_applunichr("46")jpg[/img]

Citat:The minimum temperature difference between the refrigerant and the secondary fluid in a counter-current condenser, the pinch, generally occurs at the beginning of the condensation process, point (b). This is particularly sensitive in a heat pump condenser because the temperature difference, between the condensing temperature and the leaving temperature of the secondary fluid (the temperature approach) is very small.

Vir: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.swep.net/solutions/condensers/">https://www.swep.net/solutions/condensers/</a><!-- m -->
je mogoce kdo pomeril koliko toka vlece na 12v napajalniku, s katerim se preko A1, A2, A3, ... vhodov krmili IVT?
Malo ali nič.
Zadošča že 12V 0,5A napajalnik. Verjetno tudi manj.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Koristno je, da daste kakšno 2A varovalko med napajalnik in IVT. Nekdo je poročal, da so mu kitajski svičerji pokali Smile kakšen kurcšlus in prenapetosti pa lahko kaj hudobnega naredijo na vezju IVT.
Jaz imam preko iste varovalke (6A) vezan napajalnik, termostat in OC. Sam napajalnik ima nazivni tok 0.88A in spila BP.