Ok evo. Prva slika skupna poraba v torek zvecer ob 20h.
Druga danes ob 13h. Torej 88h. Torej v povprecju skoraj 61kwh na dan.[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20181208/af4960ee46f33f523c5a3bdbf5fcbc84unichr("46")jpg[/img][img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20181208/1f017641ae250baca364cc01284b479cunichr("46")jpg[/img]

Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
frenkec Napisal:Zdaj ko imam dvižni na 39 C je povratni vedno okrog 44 C,zadnjic ob probi ko sem dvignil dvižni na 45 C pa je povratni bil pod 47 C, tudi 1,5 C višji,manj ne

Zd.
Tu je možno samo:
Je napaka pri tvojem merjenju .
Postavitvi merilcev ali napaka ne merilcih-toplomerih.
Možno tudi , da si zamenjal dvižni in povratni vod.oziroma razumevanje, kaj je za koga dvižni vod. Po naše je Dvižni vod .= toplejša cev , ki gre iz toplotne! ali toplejša cev ;ki gre v stanovanje! To boš preveril sam in po potrebi uskladil!

Zakaj?
Toplotna Ima svoje zekonitosti za delovanje. Če te niso izpolnjene ona ne bo delovala.
Vse temelji na merjenju temperatur .
Meri tem.. segretega plina v toplotni.
Meri povratek tekočega plina. Mora biti v določenem razmerju. Če je premajhno se zaustavi.
Meri temp. dvižnega voda. Mora biti v razmerju z segreto plinsko in tekočo fazo plina . Če je premalo ali preveliko se zaustavi.
Po meritvah , ki jih navajaš. sploh ne bi mogla delovati.
Preveri še enkrat in poročaj.
LP.
Elite Napisal:...Vezane so pa pumpe na termostat.
Najverjetneje je hidravlična vezava narejena 'klasično kotlovsko', s n-pumpami in kretnicami ter mešalnimi ventili, kateri pa niso krmiljeni direktno s TČ. Opiši ali še bolje poslikaj kako je vezana TČ v ogrevalni sistem. Lahko problem v vezavi. Napiši še T dovoda in povratka v TČ, ter željeno T dovoda.
Ne merim,samo odčitavam na kontrolni plošči(v slo),vse drži kar praviš,seveda je cev tista ki žene vročo po njej bolj vroča od povratne,že na otip.A ni možno ,da računalnik zmedeno deluje k ima info,da je tako kot je,veš toliko let že delam na cnc stroju,da sem imel možnost videti nerazsodne odločitve računalnika.Serviser pride drug teden zato mi je všeč vse razmišljanje ki mi ga nudite,hvala vsem.Malo me načenjajo dvomi,da vsaka TČ pa ni za vsako lokacijo.Mogoče bi pri meni bolj špilala kakšna druga.Vendar to ni artikel ki ga neseš v Hofer in zamenjaš. Verjamem v vse dobro.
T zeljena 39
T dejanska 38
T povratna 43


Priložene datoteke
.jpg   20181208_191711-1-2.jpg (Velikost: 243,57 KB / Prenosi: 314)
Turbo Napisal:
Elite Napisal:...Vezane so pa pumpe na termostat.
Najverjetneje je hidravlična vezava narejena 'klasično kotlovsko', s n-pumpami in kretnicami ter mešalnimi ventili, kateri pa niso krmiljeni direktno s TČ. Opiši ali še bolje poslikaj kako je vezana TČ v ogrevalni sistem. Lahko problem v vezavi. Napiši še T dovoda in povratka v TČ, ter željeno T dovoda.
dejansko gre iz TC dvizni vod do tripotnega ventila ki obraca na SV ali na gretje. Na cev za ogrevanje in so gor priklopljene dve pumpi. Ena za pritlicje ena za nadstropje. Nic drugega ni. Delta T je do max 5stopinj.

Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
Ne znam pomanjšat sliko,sem jo obrezal,dovoljeno samo 250 kb,na sliki priklop v obstoječ sistem
@Elite, preverite še diagnostiko vklopov grelcev v notranji enoti. Pojdi v inženirski način (gumb OK--> dolgi pritisk na tipko 'i'--> z vrtljivim gumbom izberi 'Engineer' -->gumb OK --> izberi meni 'Diagnostic heat generation' ) in preveri spodnje parametre:
8402 = prikaz ali je trenutno vklopljena 1.stopnja grelcev
8403 = prikaz ali je trenutno vklopljena 2.stopnja grelcev
8456 = skupen čas delovanja grelcev
8457 = število vklopov grelca.

V kolikor sta 8456 in 8457 različna od 0 izklopite še napajanje grelcev v notranji enoti (sponke L1,L2,L3). Tako, bo poraba samo na račun kompresorja.
Se moram popravit od prej;nerazsodne odločitve računalnika ne obstajajo,saj ne zna razmišljat in je za vsako potezo vnaprej programiran,zanima me če bi toplotno prekril z stekleno kupolo v kateri bi bilo 100 m3 zraka ali ne bi bilo nič več defrostov.Moti me k ne in ne naredi defrosta,vsa v belem oklepu,ona vztraja in se matra,menda se sliši po celi vasi,mi je kar nerodno.Je kakšen parameter ,da časovno ukažem kdaj naj gre v defrost.
Frenkec "Ne merim,samo odčitavam na kontrolni plošči(v slo),vse drži kar praviš,seveda je cev tista ki žene vročo po njej bolj vroča od povratne,že na otip.A ni možno ,da računalnik zmedeno deluje k ima info,da je tako kot je,veš toliko let že delam na cnc stroju,da sem imel možnost videti nerazsodne odločitve računalnika.Serviser pride drug teden zato mi je všeč vse razmišljanje ki mi ga nudite,hvala vsem.Malo me načenjajo dvomi,da vsaka TČ pa ni za vsako lokacijo.Mogoče bi pri meni bolj špilala kakšna druga.Vendar to ni artikel ki ga neseš v Hofer in zamenjaš. Verjamem v vse dobro."

Zd.
Zdej smo ugotovili, da je z črpalko verjetno vse OK.
Tipala od črpalke so v črpalki in nedosegljiva za uporabnika.
Kar se odčitkov tiče so ti nepomembni za delovanje T.črpalke
Za navedene podatke lahko ima dodatna tipala, ki niso povezana z delovanjem črpalke.
So dodatno nameščena. Verjetno zamenjani lokaciji. Odčitajo stanje kakršno je in prikažejo napačno lokacijo.!
Nič ne dvomi v svojo čpalko. Je zelo kvalitetna še posebe, ker ima tvin kompresor.
Twin kompresor je bistveno boljši od sckroll. skrol je ceneno skrapucalo za toplotne črpalke v bistvu neuporaben -zelo slabo karakteristiko izkoristka.
Te sreče nima veliko uporabnikov. Odlično si se odločil ko si izbral črpalko z twin komp...!!!!!!
Tudi dvome za lokacijo pusti za seboj.
S čprpalko se morata ujeti in bosta oba zadovoljna.
Lp.
Od mojstrov pa le zahtevaj , da porihtajo kod mora biti!
frenkec: koliko ti ni monter vse narobe naredil, si dokončal ti s spreminjanjem nastavitev; ker več kot očitno je, da ne veš kaj delaš.....
- toplejša cev je vedno DV, na povratek je pa montirana OČ......dokler ne bodo senzorji povezani tako kot je prav, škoda debate in bilo kaj prestavljat......in ne vem od kje ti ideja, da bi zunanjo enoto zvijal v folijo......
frenkec Napisal:Se moram popravit od prej;nerazsodne odločitve računalnika ne obstajajo,saj ne zna razmišljat in je za vsako potezo vnaprej programiran,zanima me če bi toplotno prekril z stekleno kupolo v kateri bi bilo 100 m3 zraka ali ne bi bilo nič več defrostov.Moti me k ne in ne naredi defrosta,vsa v belem oklepu,ona vztraja in se matra,menda se sliši po celi vasi,mi je kar nerodno.Je kakšen parameter ,da časovno ukažem kdaj naj gre v defrost.

Zd.
Defrosti niso odvisni od kupole , ampak od vlage v zraku.
Več je je bolj , se nabira na kondezatorju, pogosteje odtaljuje.
Toplotna jemle energijo tudi, ko voda zamrzuje to pa je latentna toplota . Latentna toplota je energija, ki jo zračna vlaga preda med prehodom v drugo agregatno stanje.Te energije je zelo veliko. Zato toplotna ne gre v odmrzavanje. Ima dovolj energije . Je pa res , da se zaradi slabšega prehoda zraka skozi uparjalnik in vsled vrtinčenje zraka na ventilatorju poveča šum-glas.
Ne sekiraj se!!
Ona ve, kaj dela!
Tudi ti vedi , da se ne obremenjuj stem in misli na lepe reči!
Lp.
sašo65 Napisal:frenkec: koliko ti ni monter vse narobe naredil, si dokončal ti s spreminjanjem nastavitev; ker več kot očitno je, da ne veš kaj delaš.....
- toplejša cev je vedno DV, na povratek je pa montirana OČ......dokler ne bodo senzorji povezani tako kot je prav, škoda debate in bilo kaj prestavljat......in ne vem od kje ti ideja, da bi zunanjo enoto zvijal v folijo......

Nehaj,točno vem kaj delam in točno vem kako mora biti in točno vem,da bom to dosegel.....o foliji ni ni bilo govora ...o stekleni kupoli pa......tudi pri toplotni za sanitarno sem vrtinčil zrak in je lepo delala
@hitim,tebi hvala za umirjenost in prave odgovore z obrazložitvijo
Frenkec: sam bi po kmecki logiki rekel enako kot saso pred manoBig GrinV je ponavadi toplejsa cev, dvomim da s hiso grejes crpalko. Ponavadi je obratno.