PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka IVT Ax09

Ocena teme:
  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Če gresta kabla nekaj metrov skupaj, ni za paničarit. Pri dolgih instalacijah več 10 metrov je zgodba seveda drugačna, tam je obvezen licy - shield kabel, če ni mogoča fizična ločitev.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Jaz imam doma eno šalabajrestko zadevo( sam kriv). KAbel UTP in 3×2,5 za 240V gresta po isti cevi (5 metrov). Vsakokrat, ko se mi prižge fancoil, se TV boxu sfuzla in dobim na isliki tiste mavrične kocke.
Doma me zahebavajo: kovačeva kobila je vedno bosa. [emoji17]

Ni vse črno kar je belo.
A ti maš IVT v2.0? Fancoil!? Tv box?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
ok, postali ste neresni pri resni temi...

jaz bom pustil tako kot je. glede nato, da je pozimi pri nas kaksno stopinjo topleje kot pri feryju bo pri meni prej vsekalo - porocam, ko bo akcija Smile
Kako se pa TV box priključi na tč?
Citat:Kako se pa TV box priključi na tč?
rorcange + 3kilski edi za fino montazo Smile
Jaz imam SSR rele, potem to skoči preko dveh arduinotov na net, od tam nazaj na TV box in potem direct u TV.

Kako bi kontra usekalo, pa še nisem naštudiral. Mogoče bom.
Da bi z daljincem TV boxa micko pokomandiral. Nikoli ne reci nikoli.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
kable povežeš, za vse ostalo je mastercard.
Ne smem, je poln kanal. Glih kar pišejo o tem.
Moram po luftu, ampk je tud wifi že pouhn. Dren bo.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Fery Napisal:Ok, jaz to testiram. Ko poči vam povem. Zraven obeh kablov, sta vlečena še dva kabla za dva senzorja in tudi senzorja delata BP. In še eden kabel bo šel, v kolikor ga uspem stlačiti v cev.

Ne boste mirno spali, ne. Bodo že na forumu poskrbeli za to.
Zd.
Moj primer od 17. 11....
Toplotna lavfa bp.
Ven vrže fit , me obvestijo da ni štroma.
Pogledam Fit -not
Fit -ven, Fit -not ---- Javijo , da je v pralnem stroju počilo.
Izključim pralni stroj . Fit -not OK
Ker pa je zraven upravljalnik toplotne opazim nov znak- nekaj prečrtano, na ekrančku UL. Par stvari testiram Nič. Še danes stoji. Nova plošča zunanje enote 470e+ddv , pa še ni rečeno da je vse ostalo OK.
Angažiral bom še TELMUSA . Največ izkušenj z temi toplotnimi.
Krmilni kabel in napajalni bi morala biti 10cm vsak sebi . Lahko se križata. Ni problema. To sem vedel pa neu.......
To iz prve roke . Fajn je če nisi tisti 1,000,000.
Za zgodbo ve tudi FERY.
Kaj narediti pa, naj vsak presodi sam !! Jaz vem kaj sem naredil pri novi!!!
lp.
Zakaj pa misliš, da je bilo krivo križanje kabla?
Če je pralni prišel v stik?

Hudiča, a nimaš bajte zavarovane? Saj bo kmalu treskalo, pa bo za novo ploščo.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Kaj ima pralni stroj veze v tej zgodbi? Je tko spisano, da rabiš mal znanje rebusa, da povežeš točke?
Ejjjjjjjjj, nikoli ne uganete, kdo me je klical.
Asfalter!!! Če lahko do vode in štroma pride. Še preden je usta zaprl, so se že dvižna dvigovala. Samo ti delaj fant. Pravi, da bo zihr do božiča. Upam, da je mislil 2018.

Drgač pa jutri spravljam v življenje šesto mico. Ostalih 5 pridno dela. Vsaj zaenkrat. Telefon je miren, torej bo to to.

OK, če kdo bere, ki jo še čaka. Anglež je spet zatajil, pravi da nima EURO palet in ne more skompletirati dobave. Mi jih je za lon dal pa še 10 več. Vsak teden zajebe in poveča komisijon. Ampak zdaj se mora nehati, ker več kot 30 palet ne gre na kamion. Torej mi je za sveto obljubil, da bo pripravljeno za prevzem naslednji petek.
Vi jih dobite od torka naprej. Ampak ne me držati za jaj...

In ne, nobena ni na voljo do nadaljnega. Pravi naj ga kontaktiram v sredini januarja. Do takrat bo poizkusil prodajati po višjih cenah, potem bo pa Fery dober.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
V pralnem stroju v takem primeru (nekaj poči in odleti FID) običajno crkne zaščita pred elektromagnetnimi motnjami. Ob tem pride do kratkega stika faze in zemlje. Ob kratkem stiku pa stečejo zelo veliki tokovi. Če pa še vemo, da je inducirana napetost definirana kot sprememba toka v diferencialu časa, pomeni da se v paralelno položenih vodnikih inducirajo velike napetosti.
Če se kabla zgolj križata, do težav ne pride. Dlje kot potekata kabla paralelno in bližje skupaj kot sta (npr. v isti cevi), večji tokovi se generirajo ob takšnih in podobnih okvarah (tudi grmenju zunaj).
Zgleda , da ne testira samo Fery

Pri meni je zadnjič pokalo . Razneslo je 3 kondenzatorje v 12v napajalniku od DVD-ja ki sem ga uporabil za krmiljenje. Razneslo je dva konenzatorjav 470u 25v in enega 4,7 50v
koliko je priletelo na elektroniko IVT -ja ,samo ugibam .
Pumpa normalno deluje z drugim napajalnikom nemoteno naprej.
Samo toliko , da veste koliko tvegate s svojimi napajalci , saj verjetno rabiš precej voltov , da raznese kondenzator za 50v