Objave: 281
Teme: 2
Pridružen: Nov 2008
Ocena:
0
Ja, ravno to sem mislil... Induciranje napetosti. Bom raje dal posebej. Hvala.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
4
A se da na laicni nacin (za nas ki nam elektrika ni materni jezik) razloziti, za kako velik realen problem gre pri vsem skupaj?
Ravno sinoci sem vse kable pospravil v eno cev, zatesnil/zapurpenal itd. itd., zdajle pa mi ni iti vsega za podirat, ce gre le za "pussy wind".
Hvala vnaprej
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Pusti tako, kot imaš. Glede na to, da je zraven samo en energetski kabel s tokovi ranga 10A, ne bo prihajalo do dovolj velike indukcije, ki bi motila TČ.
Če pa bi se to zaradi Murphyja kljub temu dogajalo, ti vedno ostane še prehod na krmilno 24V, ki ima večjo toleranco na motnje, zato se tudi v industriji uporablja za krmilne signale.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
4
fantocci, hvala za pojasnilo.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Pa tudi, kaj se sploh lahko zgodi v tej milijoninki procenta: morda bo za trenutek TČ dobila signal, da naj dela na primer s 65% namesto z 45%... so what. Itak sama prestavi moč z zamikom.
Če pa nove uporabnike (ki še nimajo zvezano) to skrbi, lahko dajo kontrolni ali pa energetski kabel z ozemljenim opletom.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Nekaj o verjetnosti:
Pri velikoserijski proizvodnji merijo napake v ppm (percent per milion)- koliko izdelkov od milijon se pokvari. Te cifre so tudi 0,0001 ppm ali manj. A kaj mi to pomaga, če je tisti 0,0001 ppm izdelek ravno tisti, katerega sem kupil jaz? Zame je 100% okvarjenih izdelkov. :mrgreen: :mrgreen:
Vsako stvar lahko narediš tako ali drugače. Ko pa bo kaj "zagustilo" in se bo klical strokovnjak potem bo pa strokovnjak šalabajzer in ne bo imel pojma.
Dva različna kabla v isti cevi, katera je za nameček še na začetku in koncu lepo zatesnjena je garant za katastrofo. Ne smete pozabiti, da se kabel greje, ko po njem teče električni tok. V cevi in zaprt se ne bo mogel hladiti. Višja temperatura pa pomeni večjo upornost. Če bo zaradi tega padec napetosti večji za 1,2 V, pri 230 v ne bo omembe vredno, pri 12 V pa bo to 10%.
Še enkrat- tako izvedbo močno odsvetujem.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Ok, jaz to testiram. Ko poči vam povem. Zraven obeh kablov, sta vlečena še dva kabla za dva senzorja in tudi senzorja delata BP. In še eden kabel bo šel, v kolikor ga uspem stlačiti v cev.
Ne boste mirno spali, ne. Bodo že na forumu poskrbeli za to.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
A zmrzal je pase? Zdaj bomo 10 strani teme preživeli ob kablih.
Gradim pa bo zraven kričal, da je vse demagogija.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!