PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka IVT Ax09

Ocena teme:
  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
GRADiM Napisal:Gre!

Samo je predrago.

Zd.
Sploh se ne pogovarjam o ceni.
Morda je zastonj!
Ampak , da ne GRE!
LP
Zd:
Zanima me, kaj je za en dodatek, ki ga ponuja ob filtru in nosilcem.
Kako se mu reče po angl..
LP.
Piše spodaj.

Fix-it Feet
Flexi Hoses
Magnetic Filter
Flow setter valve
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
GRADiM Napisal:Razloži.
Lp.
Zato, če sem pravilno nekoč izmeril ;
pac if031
S1=18v
s2=0v
s3= 0v
Ne stojim točno za tem , ampak eden je napajanje, dva krmiljenje.

Pri
IVT 09
A1= 0v
A2=0v
A2= 0v
Vsi trije krmiljenje , Prepričan sem da ne gre.
Je pa res . da lahko to krmiljenje vodi ogromno zunanjih enot.
IVT ima unikatno lastno krniljenje in ga še nisem našel med MIcu. .
Sprejemam tudi možnst zmote.
Lp.
Fery Napisal:Piše spodaj.

Fix-it Feet
Flexi Hoses
Magnetic Filter
Flow setter valve
Zd.
Hvala za prevod
Prosim še za prevod kontroler pretoka 1" recimo
Upam, da razumeš kaj mislim.
Lp
Saj je Telmos napisal, da mora IVT krmilje proč.
Sem že več kot enkrat napisal, da imajo te TČ že zdaj 2 krmilnika.

A to rabiš?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/Brass-Electric-Solenoid-Valve-Air-Water-Oil-Normally-Open-12V-24V-220V-BSP-/223190460954">https://www.ebay.co.uk/itm/Brass-Electr ... 3190460954</a><!-- m -->

Ali to?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/G1-Female-Thread-Water-Flow-Sensor-Switch-Flowmeter-Meter-8-50L-min-/362278935690">https://www.ebay.co.uk/itm/G1-Female-Th ... 2278935690</a><!-- m -->
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Lp.
Ta toplotna Ima samo eno lastno krmiljenje in reaktor
To jo v celoti vodi.
Drugo krmiljenje je naše .
To ji da navodila, kdaj lavfa in s kako močjo... Lahko je termostat , ali za 350e..
Če ji odstraniš notranje krmiljenje potem ostane samo pleh.
Novo za Micko orig. je sigurno 800e. Zdej pa še rabiš zunanje , recimo If 031 cca 500e in imaš PUHZ-W 85 VH-BS Tega denarja ni dovolj, da jo zrihtaš.
Lahko postaviš Albatrosa, pa je zopet kod bi delal novo.
Pa kaj Vam klobasam. Nobeden ne bo to delal, če je normalen.
Telmusa sem razumel -naša krmiljenja stran , in povezati IF 031 ali podobno
ne pa" CONTROLLER CIRCUIT BOARD" ali ELECTRICAL PARTS BOX odstranit
Če je to mislil se je HECAL ali pa je .....
Zdej pa pršvasal kartalog, da jo vidite še znotraj .
Elektronka pa ni enaka!!!!!
Pomoje NE GRE!!! Če pa kdo naredi bom vesel če objavi-KO BO NAREDIL!!!
Pa o tem ne bom več diskotiral!!!!!
LP!

<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mitsubishi-les.info/database/servicemanual/files/PC_PUHZ_W_HW_VHA_YHA_OCB439G_Jan_2012.pdf">https://www.mitsubishi-les.info/databas ... n_2012.pdf</a><!-- m -->
Matr si žleht.
Spregledal si, da je tudi hitim inštalater TČ.
Mogoče mu le malo kreativne žilice manjka. Ali pa tudi ne, glede na simpl inštalacijo.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
A ti se še vedno vrtiš?
Pri nas se že dolgo mica vrti v krogu.
Ali ti je ratalo?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Priden.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Najprej sem ga sebi. Ne ide to tako, fant.
Nekdo mora biti žrtveno jagnje. Jaz sem pač sebe potunkal.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Perfekcionist pač. Moje mnenje je, da boš zgolj fuknil dnar u ventilator in ta ga bo razpihal naokrog. Saj če ga imaš, potem to ni problem.
UPS, če bi ga imel, potem ne bi ...
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Koncno tudi nasa IVT-jevka v pogonu.
Zmontirano je sledece: povezave flex cev + baker 28, OC Wilo 25/1-8, magnetni filter Fernox TF1, expanzija preko EB. Regulacija s termostatom na povratnem vodu.

Ko ste ze vsi omenili, tudi sam potrjujem, da je na 65% relativno tiha, povratni vod je trenutno na 23.5, dvizni pa na 28.0.

Zdaj bom videl, kako se vse skupaj obnasa, potem pa bomo poskusili optimalno nastaviti temp povratnega voda + pretok OC itd.
gt001 Napisal:Koncno tudi nasa IVT-jevka v pogonu.
povezave flex cev , OC Wilo 25/1-8, magnetni filter Fernox TF1

Kje si nabavil te tri komponente in kakšna je bila cena?
Flexibilna cev 1" dolzine 1 meter pride <15EUR/kos pri Sladi v Celju. Dobijo se tudi krajse (od 30cm dalje), vendar smo vzeli dolgo, da nismo sli z bakrom ven iz hise.

OC in magnetni filter je priskrbel monter, cene ne vem, ker je rekel da nima casa pisat racunov pred bozicem (brez heca).
1 ... 149 150 151 152 153 ... 541 Pojdi na stran 