#61
Fery Napisal:Zakaj bi pa to razlagali?
Najbrž ne šnofajo po hiši, gledajo s čim rast ganđe pospešuješ in razlagajo 1. letnik elektra srednje šole.
Če jih pa stranka vpraša, pa verjetno na hitro razložijo zadeve.

Bi rekel, da vsi, ki nabavijo toplotno, nimajo izobrazbe elektro smeri. O bivalentnih točkah vedo še manj kot o varovalkah. Ziher pa jih je trgovec/monter/prospekt seznanil s tem, da je njihova nova pridobitev zmožna ogrevanja do globokih temperatur pod lediščem, ne vedo pa, da pa pri tem vklaplja 3kW/fazo (ali še več) grelce. Ob pravi kombinaciji sledi baj-baj glavna varovalka. Seveda ob menjavi pride tudi spoznanje, da bo treba priključno moč dvigniti.
#62
O varovalkah, napetosti in toku smo se učili v 7. razredu OŠ. Pri fiziki in še pri tehniki. Še zdaj se spomnim.
Ampak očitno je večina takrat spala.
#63
simek Napisal:Ni mi povsem jasno zakaj ste se "vpiknili" v to bivalentno točko? Jaz imam nastavljeno na 0st.C, pa mi pri -18 zun. temp. ni hotela vklopit grelcev, ker je lahko segrela vodo brez njih! Pa imam radiatorje!

Torej ni pomembna točka vklopa(stopinje), temveč pogoji kjer ne more dogret brez njih!

Jaz bi jo rad "šparal", da bo delala 20 let, pa "hudič kitajski" noče vžgat grelcev :!: ( 3x3KW) Tudi pri -18 zunaj ne!

"Klinc", že ve kaj dela! Jaz grem pa na pir! 8)
#64
Ma kakšna glavna varovalka pa to. Big Grin So bili že primeri, ko pridejo na objekt pa vse pripravijo pa hočejo priklopiti TČ in hudiča ni treh faz, samo ena. :mrgreen:
Ti so šele spali v šoli...
#65
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")origenunichr("46")ie/v4/0940aa0c-5421-4a9b-840d-c9a2ae5d95bb/uploads/2015%20Installation%20Manual%20HPiunichr("46")pdf]Navodila za inštalacijo HPI EVOLUTION Air / water heat pump AWHP-2 MIT-IN-2 iSystem[/url], ki so dostopna na internetu. Iz njih se da razbrati, kaj pomenijo parametri in kako jih nastaviti.

Ne vem, če so povsem ustrezna za tvoj model TČ, zato primerjaj z navodili, ki si jih moral dobiti od svojega inštalaterja.
Če jih nisi, zahtevaj angleška, ker boš več razumel kot iz slovenskih (če so sploh na voljo). Če ne drugje, jih boš dobil od uvoznika.

Branja je sprva videti veliko, ampak če boš hotel svoj sistem razumeti in optimizirati, se boš moral prej ali slej poglobiti v zadevo bolj kot se je tvoj inštalater.

Tvoja hidravlična shema je verjetno na strani 39 z enim direktnim ogrevalnim krogom, ogrevanjem sanitarne vode in cirkulacijo sanitarne vode
(Example of connecting a system with MIT-IN-2/E). Naj ti inštalater to potrdi.

Poglej podatke na tvoji fotografiji 20181128_211752.jpg. Ti sovpadajo z opisom na strani 98:

MAX MIT max. T dvižnega voda za ogrevalni krog
MIT HITR.CRP hitrost obtočne črpalke za ogrevalni krog
MAX TC ?
TC. HITRO.CRP hitrost primarne obtočne črpalke
ZIMSKI IZKLOP T, pri kateri se TČ izklopi
MIN. T.ODTALJ min. T ogrevalnega kroga za odtaljevanje

MIT HITR.CRP (PERCENT PUMP MIT):

Nastavitev hitrosti obtočne črpalke za ogrevalni krog je opisana na strani 96. Nastavi jo tako, da bo razlika med dvižnim in povratnim vodom cca 5K.
Verjetno boš zato potreboval še en termometer, ker ima TČ senzor temperature samo na dvižnem vodu in tudi zunanji termometer imaš inštaliran na dvižnem vodu.

Sedaj imaš hitrost nastavljeno na 3, verjetno jo je treba dati niže.
Glej tudi diagram na strani 14, ki prikazuje zmogljivost te obtočne črpalke.

TC. HITRO.CRP (MHR.PUMP SPEED):
Nastavitev hitrosti primarne obtočne črpalke je opisana na strani 84-85 in mora biti za 11kW-ni model nastavljena na 2. Ti imaš nastavljeno na 3, kar je default.

"The setting is used to select the speed of the primary pump located between the condenser and the tank, according to the output of the outside module; it is important to guarantee correct running of the heat pump.
Speed of the heat pump heating pump
1: 4, 6 kW
2: 8, 11 kW
4: 16 kW
5: 22, 27 kW

Še dva parametra je treba preveriti:
ZAC. DOD. OGR/STOPINJ 4 °C (???)
DIF. HLAJENJA TSV 15 °C
(DIF.COLD DHW - DHW temperature differential to activate the heat pump) ? Morda ta podatek pomeni, za koliko
od nastavljene 45 se mora ohladiti sanitarna voda, da se spet starta ogrevanje?

Če pogleaš parametre na strani 94, ti TČ prikazuje vse, ki nimajo zraven (1). Parametri z (1) potrebujejo dodatno opremljenost.
OUTSIDE TEMP. Outside temperature °C
MIT TEMP. Inside module flow sensor measurement °C
PRESSURE Water pressure in the installation bar (MPa)
WATER TEMP. (1) Water temperature in the DHW tank °C
FLOWMETER Plate exchanger flow rate l/min (ta je pri tebi 37l/min, ker imaš obtočno na stopnji 3)
NB IMPULS.COMP Number of heat pump start-ups
RUNTIME HP Number of hours’ operation of the heat pump compressor h
SEQUENCE Control system sequence
CTRL Software control number (SCU)
DT INSTALLATION Installation temperature delta K (koliko je vrednost tega podatka???)

Če bi imel montiran senzor povratka iz ogrevalnega kroga, ki je zelo uporaben pri nastavljanju obtočne črpalke, bi ti TČ prikazala proizvedeno toplotno energijo (izračunano iz pretoka in razlike temperatur). Glej stran 65.

Ogrevalna krivulja se mi zdi kar primerna. Glej stran 105.

Navodila za uporabo:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.veto.si/files/www.veto.si/PROJEKTANTI/DeDietrich/Toplotne-crpalke-zrak-voda-za-ogrevanje-in-TSV/HPI/hpi-evolution_navodila-za-uporabo.pdf">https://www.veto.si/files/www.veto.si/P ... porabo.pdf</a><!-- m -->

P.S.:
Preden boš karkoli prestavil, poslikaj res čisto vse nastavitve in vodi dnevnik sprememb.
#66
Remi in vsi ostali: hvala za ves trud.

Navodila so točno za mojo TČ, zraven sem dobil samo osnovna navodila.

Hidravlična shema je z enim direktnim ogrevalnim krogom, inštalater potrjuje.

Hitrost MIT in TC sem nastavil na 2.

Termometer je montiran na povratnem vodu.

Meril temperaturo med delovanjem in ko je v pavzi (na minuto):
Zunanja temp 0,5.

Pavza:
Tvod: 32,5; 31,3; 30,3
Povratek: konstantno 27,5
Pretok: konstantno 32l/min

Delovanje:
Tvod: 29,7; 30,5; 30,8; 31; 31,4; 31,9; 32,3
Povratek: konstantno 27,5
Pretok: konstantno 32l/min

Pavza:
Tvod: 32,1; 31,5; 30,5; 29,5
Povratek: konstantno 27,5
Pretok: konstantno 32l/min

in tako dalje...

Je normalno da tvod tako hitro pada?

Ostale zadeve:
Zunanjo enoto odmrzuje tudi ko je zunaj 5 stopinj in ni nobenega ledu?

Notranja enota včasih spušča čudne vibracije, ki se širijo po hiši. Posnetek na spodnje linku:

<!-- m --><a class="postlink" href="https://drive.google.com/file/d/1A_hM2YJUQxf5v7w-LA7rSOw-_hJgUPbZ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1A_hM2Y ... sp=sharing</a><!-- m -->
#67
Zd.
REMI
Čestitam !
Si kod pravi profesionalec.
Človeku si priskočil na pomoč v stiski , ko je ostal v zraku.
Brez zavajanja, blebetanja, posmihanja. Konkretna navodila od začetka do konca.
Te vrline ima zelo malo ljudi na tem forumu.
Še enkrat.
Poklon REMI!!!
Lp.
#68
@hitim, ne hvali preveč, ker nisva še nič dosegla, razen, da je pretok sedaj 32l/min, prej pa je bil 37l/min.

Pri zunanji T 0°C, je po krivulji T dvižnega voda 30°C in tam okoli se giblje T dvižnega voda.
Pri pretoku 32l/min (=1,92m3/h) in razliki temperatur dvižnega in povratnega voda okoli 5K je izhodna moč (1,92 * 1,167 * 5) => 11kW, kar pomeni, da TČ deluje na 100%. To se približno ujema s podatkom, da ima pri zunanji T 2°C TČ max. moč dobrih 10kW.

Čudi me konstantna vrednost povratnega voda med delovanjem kompresorja. Ali si res meril pravilno? Povratni vod iz talnega nazaj v TČ?

Poglej v obe omarici talnega gretja in med delovanjem kompresorja seštej pretoke vseh vej. So res vse veje do konca odprte? Na njih ni nobenih termostatov?

Zakaj TČ ugasne, ko doseže T ogrevalnega kroga 32°C? Če se iz hiše vrača nazaj v TČ ohlajena voda na 27,5°C, pomeni da hiša odvzema toploto in ni razloga, da bi se TČ kar ustavila. Zakaj ne zniža obratov kompresorja in prilagodi hitrosti obtočnih črpalk, da bi konstantno delovala z nižjo močjo. Kot da ni inverter? Ali morda pri zunanji T pod 0°C ne modulira več navzdol. V dokumentaciji o tem nikjer ni govora.

Poišči v dokumentaciji parameter DIFF. HP – Set point differential on the heat
Pump, default je 5°C. Mogoče je to histereza kompresorja. Povečaj na 7 in opazuj, če bo šel potem dvižni vod na koncu cikla više kot pri nastavitvi na 5°C? Če je to to, potem nekoliko povišaj histerezo in znižaj ogrevalno krivuljo.

Zraven je še en parameter MIN STOP HP – Anti-short cycle time. Tega povečaj na 30 min. V tem času se hiša ne bi smela preveč ohladiti, ker so estrihi nafilani s toploto. Ko bo kompresor spet startal, pa bo moral delovati dalj časa, da bo nadomestil primanjkljaj toplote.

Na strani 128 so opisani statusi, ki so prikazani v meniju ZAPOREDJE in CTRL. Opazij med delovanjem kompresorja in tik pred izklopom, kakšen je status.

Zvok je čuden in tega o odtaljevanju brez potrebe tudi ne razumem.
#69
Mogoče TČ ne dela vode samo po zunanji temperaturi ampak je v enačbo vključen še sobni termostat? Če je zraven še termostat in je krivulja nastavljena previsoko, potem gre v bistvu bolj za on-off delovanj, kot pa za invertersko.

Nekatere pumpe gredo v defrost po določeni periodi, kljub temu, da ni zabasan uparjalnik. Lahko gre za vračanje olja v kompresor ali pa kakšen drug razlog.

Zvok je verjetno obtočna črpalka.
#70
remi:
Meril sem pravilno:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://drive.google.com/file/d/153dDopIDcfA9F9W2ROTJ92U8-5U6EV28/view">https://drive.google.com/file/d/153dDop ... 6EV28/view</a><!-- m -->

V kleti sem zaprl vse veje. V pritličju imam 8 vodov. Pretok v sedmih vejah je 2l/min in spalnica 0,5l/min. Termostatov ni.

Nastavitve spremenim popoldan.

Cheba:
sobnega termostata nimam.
#71
Pozdravljeni,

ce prav zastopim je letna poraba v EUR za komplet elektriko (gospodinstvo in ogrevanje + SV) cca 1100 EUR ?
Meni se za tako veliko hiso s kletjo ne zdi prevelika ?

lp,Matevz
#72
V notranji enoti toplotne črpalke so trije krogi:
1. Krog od zunanje enote (8) preko izmenjevalca (5).
2. Krog od izmenjevalca (5) v mini zalogovnik (2)
3. Krog od mini zalogovnika (2) v talno gretje (4)
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2e/6I/1zuqCAoa/dietrichunichr("46")jpg[/img]

Preko izmenjevalca (5) do mini zalogovnika (2) in nazaj poganja vodo primarna črpalka (v navodilih PUMP MHR). V tem krogu je vgrajen flowmeter (7), ki kaže 32l/h.

Iz mini zalogovnika(2) v talno gretje (4) poganja vodo sekundarna obtočna črpalka (v navodilih PUMP MIT). V tem krogu si na razdelilcih odčital pretok 16.5l.
8 vej * 2l/min + 1 veja * 0.5l/min ->16.5 l/min

Iz tega je jasno, da toplotna črpalka v zalogovnik dostavlja toplo vodo z veliko večjo hitrostjo kot jo talno na drugi strani pobira iz zalogovnika.
Temperatura v zalogovniku naraste in TČ se brani z ustavitvijo, ker proizvedene toplote ne more sproti oddajati. Mogoče obrne 3potni ventil in nekaj viška iz zalogovnika usmeri v bojler, nato pa obrne še smer delovanja in nekaj toplote iz zalogovnika odvede nazaj proti zunanji enoti, kar ti vidiš kot odtaljevanje brez potrebe. Škljocanje, ki ga slišiš, je obračanje ventilov.

Za dobro delovanje morata biti oba kroga usklajena. Kolikor gre toplote v zalogovnik, jo mora tudi ven.

Pretoke se uskladi z nastavitvijo hitrosti obeh obtočnih črpalk. Gre za frekvenčno nastavljive obtočne, ki se jim hitrost lahko nastavlja na % natančno.

Od tu dalje je vse stvar regulacije, ki jo ima vsak proizvajalec rešeno po svoje.

V menijih za nastavljanje hitrosti sva primarno obtočno črpalko nastavila na 2 kot je zahetvano v navodilih. Od izmenjevalca do zalogovnika in nazaj ni praktično nobene upornosti in moč na stopnji 2 da pretok 32l/h (izmerjen na flowmetru) - to je nominalni pretok, ki toplotni črpalki omogoča, da odplakne od sebe nominalno proizvedeno toploto (11kW).

Če 11kW delimo s konstanto 1.167 in razliko temperatur med dvižnim in povratnim vodom (5K), dobimo pretok 1.88 v m3/h, kar znese 31.3l/min.

Tudi sekundarno obtočno sva dala na stopnjo 2. Če gre za enak model obtočne, pa ta na isti stopnji ne bo zagotovila enakega pretoka, ker je upornost v ogrevalnem krogu večja. Obtočna mora premegati vso pot do razdelilcev in po vejah talnega in najbolj neugodna (najdaljša) pot (veja) določa, kakšen bo padec tlaka.

Odpri vse veje talnega v kleti do konca in opazuj, če se bo čas delovanja kompresorja podaljšal. To pomeni, da bo v krogu talnega na voljo večja količina vode, ki bo lahko sprejela toploto iz zalogovnika. Sekundarno obtočno bo verjetno treba prestaviti na višjo hitrost (PERCENT PUMP MIT 3? ali še več?). V hiši bo postalo pretoplo in potem znižaj ogrevalno krivuljo.

Ne vem, zakaj se v zgodbo ne vključi inverter.
Pri inverterski TČ bi njena regulacija morala ugotoviti, da na strani porabe ni veliko odvzema in bi zmanjšala proizvodnjo v zunanji enoti (modulacija kompresorja na manj kot 100%) ter obema obtočnima črpalkama ustrezno nastavila hitrost.

Zakaj se to ne zgodi, nimam pojma. Mogoče se bo TČ začela obnašati drugače, ko bo pretok na strani talnega zadosten.
Preveri še podatkena strani 85:
Za 11kW model naj bi bil
MIN. MES.FLOW=19l/min (->6.1kW) in
MIN. STOP FLOW=13l/min (-> 4.6kW)

Na zadnji fotografiji se vidi, da imaš talno že v kurilnici razdeljeno na 3 veje. Ena gre navzdol, drugi dve pa navzgor, verjetno neizdelano nadstropje in mansardo, ker sta obe zaprti?
Ali imaš slučajno skupno vejo za klet in pritličje? Sad Če je tako, potem bo pa obtočno treba konkretno naviti, da bo lahko dostavila dovolj toplote za 100m2 kleti in 100m2 pritličja čez tisto cev.
Ali je tako narejeno, ker planirate v kleti imeti večino časa zaprto ogrevanje?
Sedajle mi je kapnilo, da na povratnem vodu, kjer si "meril", sploh ni pretoka.

@matevzn, morda je poraba elektrike celo upravičena, ampak tako taktiranje inverterja pa vsekakor ni.
Nekateri uporabniki imajo inverterje natrimane, da delajo po cele tedne brez, da bi se kompresor ustavil, ne pa na par minut. A niso ravno zato inverterjev pogruntali, da se proizvodnja prilagaja porabi?
#73
@remi : Govoril sem samo o porabiSmile Ker nisem prebral celotne teme sploh nisem zasledil, da se mu kompresor tako pogosto vklaplja, ravno to pa bi morali resiti inverterji.

Glede porabe pa se vedno menim, da skoraj manjsa ne more biti, glede na 11 KW ZRAK/ZRAK.

lp,M
#74
Poraba je za takšno hišo dokaj normalna, Je pa res kot pravi remi, problem v v neusklajenosti primarnega in sekundarnega pretoka. Ko bo to poštimano, lahko tudi poraba za malenkost pade, saj bo manj delovanja v prazno, kar je zdaj posledica taktiranja, ker v zalogovnik pride več energije kot odide.
Delovanje inverterja je enostavno prepočasno, da bi lahko sledil hitrim spremembam temperature v zalogovniku. TČ se izklaplja ker vsakokrat preseže ubežno temperaturo dvižnega voda, prej ko lahko inverter reagira.
Bo treba pretoke uštimat, pa bo :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#75
Ali pri inverterju sploh kaj narediš, če imaš zalogovnik in premočno TČ? Namreč, ko ugotovi, da ne more, bo povečal obrate kompresorja in si spet na istem kot prej, zalogovnik bo nafilan, TČ pa se bo sprt vrtela v spodnjih obratih in naposled izključila? Zadevo verjetno reši samo večji odjem?