imam toplotno črpalko MITSUBISHI ZUBADAN - ECODAN 11 kW
ogrevam 3 radijatorje + talno odrevanje 70 m2 + sanitarna voda.
Nekaj pa ne štima pri porabi, prosim za rešitev, če jo kdo pozna.
To si na novo zagnal to tč ali je že dlje v uporabi? Nastavitve od tč poznaš ali veš le toliko kje je display? Rabite pomoč, z informacijami pa tolk škrti da buh pomagi.
toplotna je montirana že 2 meseca novembra sem opazil napako in so mo zamenjali zunanjo enoto 30.11.18 smo pa pričeli s novo zunanjo enoto poraba pa ševedno ogromna.
goranr… rešitev bo! Ampak, ko boš detaljno opisal hišo in njen ogrevalni sistem, priložil slike, kjer se bo videlo dejansko stanje hiše, slike kotlovnice, postaviteve TČ, slike instalacij...
Do takrat, je vse zgolj ugibanje
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Sem skoraj siguren, da gre tukaj za napako sštevcev oz. resetiranja.
Poraba SV 30kWh/dan? Razen še ste filali Đakuzi, pa še banjali vsi po vrsti.
COP za SV 0,8?? Nemogoče.
A taka hidravlična shema je že vgrajena v pamet tč, ali imaš še kak dodatni regulator?
Kako je z regulacijo delovanja črpalke za cirkulacijo SV?
Zakaj vzporedna vezava spiral v bojlerju?
Preklopni ventil med zalogovnikom in pečjo tesni? Jaz bi peč začasno izklopil in zaprl še ventile, če jih seveda sploh imaš, da bi bil 100%, da s tč ne ogrevaš še dimnika.
Drugače bi pa kaka prava fotografija povedala še kaj drugega, kot tale osnutek.
Ojoj goranr… to je shema konvencionalnega ogrevalnega sistema. Če ste TČ tako priklopili je visoka poraba samoumevna.
Ni druge rešitve kot vse podret in pravilno naredit :?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Seveda in to povsem avtomatsko. V primeru, da TČ ne zmore, lahko namesto el. grelcev vklaplja peč za pomoč. V primeru odpovedi TČ, oljna peč 100% prevzame ogrevanje.
Samo ena izmed možnih in pravilnih shem. Kaj in kako natančneje bo povedal izvajalec, kateri pozna hišo in njen ogrevalni sistem.
Ojoj goranr… to je shema konvencionalnega ogrevalnega sistema. Če ste TČ tako priklopili je visoka poraba samoumevna.
Ni druge rešitve kot vse podret in pravilno naredit
Zd.
Z kotlovnico je vse vredu in nič podirat.
Toplotna črpalka je v manjšem delu napačno priklopljena!
Topla voda iz notranje enote naj gre takoj na mešalni ventil.
Povratek iz sistema pa spodaj v zalogovnik Na vrhu povratek v notranjo enoto.
V bojlerju veži spirali zaporedno-Zgoraj not-spodaj ven. in do bolje (tako mora biti)
Vse bo delovalo Bp.
LP
Svetovne novosti, napredne tehnologije in oblikovalski presežki, ki spreminjajo način, kako doživljamo svoj dom Ljubljana, 5.–7. november 2026 – Kako... Beri dalje »
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.