Da se še sam malo oglasim.
Od 7.6 imam inštalirano micko ( SW7,5 + cylinder, 230V) ogrevam 100m2, 3m stropi (trenutno 80m2) z 9 radiatorjim od tega so 5 stari rebrasti.
Trenutno smo na toplem, skoraj 22 stopinj.
Moja opažanje
Senzor notranje temperature ki je vgrajen v cylinder unit laže za par stopinj navzgor ( kaže mi 26 realno je 22,5), tudi ko sem gledal v menuju, da lahko temperaturni senzor narediš korekcije po moji korekciji mi je enako temperaturo kazalo in sem opustil to zamisel. Ker sem hotel čez noč spustiti temperaturo za 1 ali 2 stopinji (pri krivulji tega nisem še zasledil da lahko za določen časovno obdobje spustiš temperaturo)
Električna poraba mi je kazala več kot pa je realna poraba ( vgradil števec v električno omaro), s pomočjo korekcije v menuju sem si približal realni porabi ( 25% je odstopala)
Samo delovanje
Imam 30m dolgo povezavo med obema enotama, za sanitarno toplo vodo iz 30 stopinj na 45 stopinj potrebuje cca 45 minut da je ogreje in porabi 0,80 do 0,90 KW/h.
Zaradi časa delovanja sem napravil 15 stopinjsko temperaturno razliko namesto 10 stopinjsko.
Parkrat sem opazil da mi pri prehodu iz ogrevanja na ogrevanja sanitarne vode zunanja enota začne zmrzovati določena hladilna rebra in se takoj vključi defrost enote ( posnetek 0.27 sam da je kontra, otajani del je pri moji težavi zamrzjen, ostale rebra pa so OK). Nikoli nisem imel pri sebi fotoaparata oziroma telefona da bi to poslikal in poslal naprej.
Ko stojim poleg pa mi noče to narediti ( vklop sanitarne vode preko wifi vmesnika ali preko gumba za takojšni vklop)
Še moj defrost ( 2x hitrost)
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=cl8r3UlrXug&t=5s">https://www.youtube.com/watch?v=cl8r3UlrXug&t=5s</a><!-- m -->
Poraba elektrike pri delovanju.
Pred 1 mesecem ko so bile hladne noči in podnevi lepih 15 in več stopinj.
Delovanje ( 2 dni zapovrstjo)
1. Od 5.00 do 11.00 in od 17.00 do 22.00
2. Od 5.00 do 22.00
3. Od 00.00 do 24.00
Razlika med 1 in 2 ni bila nobena in zanemarljiva med 2. in 3.
Tako da sem starejšim dokazal, da se ne splača ugašati toplotno črpalko (vem ja jim moreš fizično pokazati).
Itak če je povratni vod ogrevalne vode enako topel kot dovod ogrevalne vode se ugasne zunanja enota in dela samo obtočna črpalka.
Eno težavo sem imel. Med delovanjen TČ je prišlo do čudnega resonančnega zvoka ( motečega, kot da bi nekaj po plehu udarjalo) krivca smo našli in to je bila obtočna črpalka.
Zaradi lokacije postavitve sem moral pred zunanji senzor temperature postaviti senčnik zaradi zimskega popoldanskega sonca in stvar deluje OK.
yann9 kaj pa če bi ti povečal hitrost obtočne črpalke in bi lažje spravil zrak čez? Naj ti to raje dokončno povejo Sassapo in drugi ki imajo več izkušenj kot pa sam.
Glede aplikacije MELcloud
Moti me to, da nemorem zmanjšati ali povečati temperatu ogrevanja pri ogrevanju na zunanjo temperaturo ( pri notranji temperaturi to lahko narediš ampak imam zgoraj opisano težavo)
Vodo lahko dam ogrevati