Zdravo!
Konkretni podatki:
Sinoči bilo -5 zato povečaobratovanje na 77%
Pretok na 440
2c zunaj trenutno
22.6c dnevna
35c povratni haša
48 dv hiša
0,440 m3 pretok top
14,13 Df
52,9 Dv top.
35,8 Pv top
7,1kvt
El pozabil merit. Po meritvi prestavil na 42 % tako je sedaj prepozno!
Plin toplotna 67.9c
Plin kondez. 35,1c
Ugotavljam, da je pretok OK saj je ohladil plin na potreb. temp 1(za 77% sem ga povečal, za vsak slučaj)
V resnici di lahko obratoval na 65%. 53 % je začela tem. padati, zato pov.
Zaključek:
Do -5 lahko PRI MENI lahko obratuje 65%.
Lp.


Priložene datoteke
.jpg   ZUNAJ T.jpg (Velikost: 67,58 KB / Prenosi: 225)
.jpg   TO.jpg (Velikost: 32,96 KB / Prenosi: 224)
Čakaj malo, pri normalno delujoči TČ se nikoli ne bo iz kondenzatorja vračala plinska faza, kje si to pobral?

Drugič bolje razmisli pot...
Toplotna je normalno delojoča!
Ampak če je povratek vode previsok-blokiranje, čpralke, nepradvideno zmanjšanje pretoka.Povečana zunanja tem, nismo zmanjšali moči(ročno krmiljenje-šlamparija).......; plina ne ohladi v kondezat in je šlus.- toplotna pa je normalno delojoča, in varovanje jo prisilno ustavi !!!
Če ne bi bila normalno delojoča bi bil takoj Šlus+Šlus= lahko dinos

Sem napisal , da preprosto upravljanje za 200e to dobro opravi!
LP!
Z velikim zanimanjem prebral to. Že včeraj zvečer, malo prespal, pa danes še enkrat.

Če torej potegnem rezime: ključno je, da povratni vod ohladi temperaturo plina v izmenjevalniku čim bližje svoji lastni temperaturi (torej temperaturi povratnega voda)? Ostali robni pogoji so pač kakršni so (na njih lahko sicer vplivamo tako ali drugače, denimo z dodajanjem izolacije, povečevanjem grelnih teles, itd.), ampak ključno za izkoristek pri neki izbrani temperaturi je čim bolj popoln prenos temperature povratnega voda na plinsko fazo (oziroma obratno)? Tako se približamo 100% izkoristku oziroma maksimalnem COP za dano TČ v danih pogojih?
Da dopolnim:
Odtajanje.
Pri delovanju se na kondezator nabira konden, ki kristalizira.
Zmanjšuje pretok zraka. Toplotna to zazna in se odtali.
Tu so največje razlike med toplotnimi črpalkami zrak voda.
Kraj iti v odtajanje.
Nekoč nizka tem. verjetnost kondenza ,v odtajanje- segreje uparjalnik na določeno tmp-naprej v ogrevanje. Krmiljenje temp. +čas = ni vedela ali je potrebno! slabši cop
Danes prava znanost še vedno nedokončena!
Za odtajanje se porabi že pridelana toplota , zato z nepotrebnim zmanjšuje cop.
"Prave" toplotne imajo razmaknjene lamele na uparjalniku. Zrak lahko dalj časa potuje skozi , manj odtajanj! So še druge prednosti, za osnovo nepomembne, za cop pa Še kako!!
Pri odtajanju dv teče enako. Plinu pa se obrne smer . V izmenjevalnik teče tekoći plin ki se upari, ker je vodi odvzel toploto.
Kompresor topel plin potisne u uparjalnik zunaj , kjer tali kondenz.
Nato se ponovno vrne v kondezator na ogrevanje. .....
Ventilator zunaj stoji, da nebi hladil lamel in zmanjšal odtajanja.
Tipalo zazna, da je kondezator dovolj topel. Zato ustani kompresor. obrne pot plina in zažene ventilator.
Ta prepih posuši lamele.
Sedaj se zažene še kompresor, da se začne ogrevanje.
POZOR!
Da je potrebno čim manj otajan je pomembno , kam postaviti toplotno.
Če je zasnežena odtajanje ne pomega. Kondezator topel, a sneg se ne stopi-izolator.
( če imamo možnost).
Smer S:J:V:Z: ima mali vpliv Vsekakor jug, jugovshod.če je možno.
Ima pa veli vpliv vremenske razmere!
Ne sme biti postavljena tako , da bi veter pihal proti ventilatorju.
Dež skoraj vedno nese postrani-ne na kondezator.
Še hujši je sneg, - v zaveterje kjer je najmanj padavin, zameta!; pod streho !
Z upoštevanjem predlogov si boste občutno povečali cop.
SE pravi: zaveterje , jug , pod streho -Lahko njeno!
POZOR!
Pri toplotni bodite pozorni ,da črpalka deluje dobro. Če bi obstala takoj zamrze izmenjevalec, kar uniči vse vitalne DELE toplotne.
Prave imajo samokontrolo pretoka in temperature. Za to ne vem .
Toplotna Ta pri meni ,če ne deluje kaže minus 100w vendar to ni porabljena toplota ampak števec odšteva pri mešanju vode.bla.bla...
Izguba je v bistvu par w.
Dobro krmiljenja za 200e reši marsikaj!!!
Napisano, da boste imel osnovno informacijo o delovanju.
Če še kdo želi se kakšen nasvet , no problem če bom vedel.
Vsak nekaj, vsi veliko!! Specialci obvoz!
lp
csamo001 Napisal:Z velikim zanimanjem prebral to. Že včeraj zvečer, malo prespal, pa danes še enkrat.

Če torej potegnem rezime: ključno je, da povratni vod ohladi temperaturo plina v izmenjevalniku čim bližje svoji lastni temperaturi (torej temperaturi povratnega voda)? Ostali robni pogoji so pač kakršni so (na njih lahko sicer vplivamo tako ali drugače, denimo z dodajanjem izolacije, povečevanjem grelnih teles, itd.), ampak ključno za izkoristek pri neki izbrani temperaturi je čim bolj popoln prenos temperature povratnega voda na plinsko fazo (oziroma obratno)? Tako se približamo 100% izkoristku oziroma maksimalnem COP za dano TČ v danih pogojih?

Zd.
Z takšnim razmišljanjem si zmagal.
Upoštevaj še kej in rezultat ne bo izostal.
Zadovoljen bos Ti in tvoja Toplotna čpalka.
Veliko uspeha!
A ni to vedno?
Kaj se pa zgodi, če ne odvzameš vsega? Narašča dvižni vod? Ob enakem povratnem, seveda. Edino ta možnost je. Da je v toplotni presežek.
Vsega ne odvzameš le s premajhnim pretokom.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Zd.
Lahko kdo poišče na netu poceni kontrolo pretoka.
To je v tuljavi lopatica , ki reg. pretok. ON/OF . To bi priključil, da slučajno pri odtajanu ne pride po prekinitve pretoka in Šlus.+Šlus.
lp
Kaj je pa narobe z idejo, da imaš termostat na 5 stopinj zunaj na vhodu v izmenjevalec in ti zažene OTČ? Dobiš takoj pretok iz notranjosti objekta.
Ej, hitim, nič se ne zgodi. Stestirano. Kompresor ugasne in konec.

On misli defroste, Urs.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Fery Napisal:A ni to vedno?
Kaj se pa zgodi, če ne odvzameš vsega? Narašča dvižni vod? Ob enakem povratnem, seveda. Edino ta možnost je. Da je v toplotni presežek.
Vsega ne odvzameš le s premajhnim pretokom.

Zd.
Pri toplotni se sploh ne sme zgoditi premejhnem pretok. Mora biti vedno takšen , da pobere vso pridelano toploto100%(skoraj). Lahko med ninimalnim in max. ustvarjamo , kaj želimo in kaj ti odgovarja! V bistvu je max omejen z hidravličo sposobnostjo sistema.
Minimalen pretok - DA! Premajhen - NIKOLI!!!!
LP.
Ravno kar si se zanikal. Premajhen je lahko tudi nič.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Zd.
Neželim dlakocetiti.
Premejhen je premejhen!! PIKA
če ne verjameš, vprašaj ženo!
One se spoznajo na to.
Tudi ostali , ki imate težave s tem si lahko tako pomagate.
lp.
Žena bo vedno rekla da je ok.
Rabiš drugo mnenje za te stvari.

BTW, včeraj je šla IVT iz bakra na alkaten. Je zgolj za spoznanje boljše. Kompresor je še vedno kompresor.
Če bom drugo leto slučajno res streho spreminjal, bo net metering in nazaj na grelce. Kot pribito.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Fery Napisal:Ej, hitim, nič se ne zgodi. Stestirano. Kompresor ugasne in konec.

On misli defroste, Urs.
Zd.
Maše micke so iz obdobja , ko so pokale.
Bil je velik problem , so serijsko popravljali.... NAJVEČ VE TELMOS!!!
Bil je problem pregrevajva in posledično prisilne ustavitve, včasih PUF+PUF.
To so na hitro reševali z spremenjenim obratovanje pri segrevanju bojlerjev. Ogrevanje zjutrav ko so bile nižje tem. ozračja.
Spremenili so sestavne dele in program.
TE "POPRAVLJENE) Iimajo zunaj oznako "Qualiy control APPROVED."
Sam vem , kaj sem kupil. Tudi vi ste dobro kupili. Imajo to oznako.
Priporočam :
Ne poskušajte kaj zmore!!. Uporabljajte jo normalno. Brez zasilnega zaustavljanja. Vam bo dobro služila v obojestransko zadovolstvo.

Fery; Ti pa kr gas , vsaka imformacija je dobrodošla. So še na lagerju!!!
LP.
Če bom drugo leto slučajno res streho spreminjal, bo net metering in nazaj na grelce. Kot pribito.[/quote]

Žena tebi ne sme več reči da je premajhen!, Vprašaj sosedo! Tvojo bom jez uprašu? ha , ha,


"bo net metering in nazaj na grelce" . To micki še do oznake APPROVED NE SEŽE.
lp.